1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ТТ котёл Dakon DOR

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.

  1. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Микротрещины могут быть от замерзания воды в котле
     
  2. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    Да все может быть... Я на испытаниях всякого насмотрелся. Могли с водой на улицу выставить а там зима неожиданно, например.
     
  3. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    @Бурят, приветствую! Мысли сходятся!)
     
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    Одну глухую, вторую футорку с переходом на 1/2, тройник и в него манометр с ниппелем.
     
  5. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чет не понял а откуда вдруг дор 20 появился, Я когда их икал были только 16 и 24 конечно закончилось 45м:)] ,но он до сих пор жив здоров. Колосники точно новые нужны будут. проверьте всю футеровку (кирпичи) согласно мануалу.
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Добрый вечер. Купил Дакон дор 32 б/у,Подскажите пожалуйста, кто знает как победить дым? Из всех щелей при розжиге, т. е. дым идёт с растопочной дверцы, с загрузочной и с теплообменной, т. е. везде где только можно, поменял шнуры, не помогло, видно не везде плотно прижимаются дверцы, потом вдобавок наклеил скотч на котел, где дверцы касаются к котлу, а на шнуры нанес герметики красный высокотемпературный, прижал, дал просохнуть, не помогло, и дровами пробовал и пеллетами, при топке дровами, вначале открывал заслонку, чтоб дымогазы шли прямиком, потом, через минут 5, закрывал, и работал весь ТО, но на пеллетах при старт-стопе не реально открывать, закрывать, и то, помогает не сильно, а тяга хорошая, труба прямая, сендвич-150,высота 7 метров.
     

    Вложения:

    • IMG_20180509_141007.jpg
  7. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Настройки розжига изменить или горелку поменять. Нет у нормальных горелок вообще задымления (если она настроена) и если не кормите ее агропеллетой.
     
  8. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    Может тяга?
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да тяга хорошая, до этого, на Куппере с Апг-25,шибер закрывал полностью и никакого намека на дым не было, гудел, как паровоз, а здесь шибер всегда открыт, понятно, разная конструкция котлов, но тем не менее есть проблема с дымом при розжиге, и горелку после розжига не могу пока настроить как следует, идёт провал вентилятора после розжига, вместо того, чтоб наоборот дать хорошие обороты, чтоб быстрее прогреть дымоход, потом горелка выходит в режим, и работает хорошо, но есть другая проблема, горящие пеллетины вылетают, не сгорев в жаровне до конца, но это уже другая тема, а здесь на ФХ почему-то нет темы про Биопром Терминатор.
     
  10. senelis
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    630

    senelis

    Живу здесь

    senelis

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    630
    Адрес:
    Vilnius
    Ну сейчас тяга не очень хорошая может быть. В котельной наверно температура ниже чем на улице
     
  11. senelis
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    630

    senelis

    Живу здесь

    senelis

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    630
    Адрес:
    Vilnius
    Так создайте свою тему. Поделитесь опытом, хорошим и не очень :)
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Сегодня почистил дымоход, будем посмотреть, как будет, понимаю, что после Куппера, Дакон другой конструкции, очень требователен к тяге, но явно косяки присутствуют, местами на дверцах присутствуют подсосы, надеюсь после чистки станет лучше, конечно было бы неплохо для Дакона с пеллетной горелки прставить дымосос, буду эту тему изучать.
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Дымоход почистил, теперь все ок. При розжиге не дымит, только если дровами топлю, и открываю загрузочную дверцу для закладки дров, дым идет из шахты, но это судя по отзыаам на форумах и в ютубе, наверное у всех подобных шахтников так.
     
  14. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Подскажите пожалуйста, почему при работе котла, происходят хлопки и как это победить и для чего вообще третичный воздух и в каком положении заслонки должны находиться, закрыты или открыты, или наполовину, разницы какбы не заметил. Котел чистый, дымоход тоже почистил. Дымоход сендвич полностью, прямой, 7 метров, все как положено.
     
  15. werty
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    28

    werty

    Живу здесь

    werty

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Пермский край
    Хлопки бывают после быстрого старта или в зоне горения много золы-шлака скопилось. Вторичный и третичный воздух на это ни как не влияют.
     
    Последнее редактирование: 07.06.18