1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9

Стабилизатор тяги дымохода

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.

  1. Austone
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135

    Austone

    Живу здесь

    Austone

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Архангельск
    В принципе рисунок правильный и будем считать что инструктор слегка переучился или перебрал, хотя ...
     
  2. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    спасибо, но странная инструкция. и расстояние от пола непонятно почему, и почему в выхлоп котла пихать стаб неясно. я себе поставил тройником снизу в прочистной лючек - дымогазы мимо стаба, нет вопросов с загрязнением оного.
     
  3. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Долго думал как уменьшить ТУХ ттк Атмос пиролизник, что на моей аватарке. На других ветках есть пользователи этого котла, однако им устанавливала фирма и у них все норм. либо некоторые знают в чем причина, но загадочно не говорят, возможно это фирмы установщики.
    И самодельный турбулизатор сделал, однако на тух он влияет мало.
    Вообщем стоит пиролизник, дымоход сендвич 6 метров, диаметр 180 мм. Тух далеко за 300 и температура в котле еле еле поднимается до 80-85 градусов при постоянной работе вытяжного вентилятора, котел почистил темп упала до 280-300, но и этого очень много по паспорту, электродвигатель вентилятора синхронный или асинхронный, но суть в том, что регулировать обороты на нем не получится, вот. Как вы думаете поможет? Всю ветку не читал, очень много написано, но суть понял, если есть в ветке извиняйте)
     
  4. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.931
    Благодарности:
    14.111

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.931
    Благодарности:
    14.111
    Адрес:
    Калининград
    С чего Вы взяли, что регулировать обороты на нем не получится? Простейшим диммером может быть и не получится, а хорошим регулятором оборотов вполне. Например, таким.
    Или поищите готовый регулятор для ТТ котла, с регулировкой оборотов вентилятора. Есть и такие в продаже.
     
    Последнее редактирование: 07.09.17
  5. Austone
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135

    Austone

    Живу здесь

    Austone

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Архангельск
    Как-раз именно работа вытяжного вентилятора и мешает полноценно отдать тепло, просто выключаете его при выходе котла на режим.
     
  6. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    652

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Рига
    Котёл засыратса будет без вента- ге зря его поставили туда. Пиролизник на ТА работает?
     
  7. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Уверены, что будет?
    .. тут один производитель уверяет, что если просто перекрыть воздух, дрова переходят в спящий режим и теплообменник чист...
     
  8. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    652

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Рига
    У соседа Атмос был. Без ТА. Дрова там спали долга и была мини фабрика дёгтя. Даже при качественных брикетах. Лучше ТУХ выше чем конденсат в трубе.
     
  9. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Вторичку прикройте, там сзади винтик для этого есть.
     
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    А откуда деготь, если горения нет ?
     
  11. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    652

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.792
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Рига
    Горение небыло. Система маленькая - котёл разогнался а потом в стоп пошол.
     
  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.931
    Благодарности:
    14.111

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.931
    Благодарности:
    14.111
    Адрес:
    Калининград
    Но и разгонять котел до 300, когда можно держать 200 или даже меньше, тоже смысла весьма мало.
    На форуме есть старая тема от @mowo - он вполне успешно регулировал производительность своего пиролизника, гоняя его в экономичном режиме.
    Тема вот эта: https://www.forumhouse.ru/threads/92559/
    Если нет времени читать, квинтэссенция темы в этом посте.
     
    Последнее редактирование: 07.09.17
  13. Austone
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135

    Austone

    Живу здесь

    Austone

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Архангельск
    Открытая вторичка наиболее частая причина образования дёгтя, она вообще должна открываться автоматикой при необходимости, а если предварительного прогрева вторички нет вовсе, то значит она и не нужна совсем.
     
  14. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Пробовал и так, котел начинает остывать (
     
  15. Aleksei1302
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Aleksei1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    17
    Нет, без ТА, но по схеме атмос