1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Осторожно! Четырехходовые вентили

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 30.08.17.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Осторожно! Четырехходовые вентили
    Будьте осторожны при выборе этого девайса.
    После установки оного недосчитался минимум 10% былой хладопроизводительности. Теперь жалею что променял эффективность на возможность управлять режимом работы ТН с кнопки на комнатном термостате. Знал бы заранее, лучше четыре вентиля внутри бандуры вместо одного четырехходового. Измерения производил по теплосчетчику на холодном контуре. Скорее всего проблема кроется в тепловом мостике внутри четырехходового.
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Либо сечение 4-х вентиля маловато и поэтому на всасе давление чуть упало, отсюда и может производительность понизилась.
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Ну 10% это крутовато:aga: Руслан прав - сечение вероятно перебор по зажиму. А в целом есть тако, я здесь на форуме озвучивал лет шесть назад что в среднем 5% теряем с ним в сравнении с без него;)
     
  4. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Один ненужный или дохлый распилите. Замерим сечение и тогда понятно будет.
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Присоединительные размеры соответствуют трубкам как на компрессоре 3/4 и 1/2.
    Еще обратные клапана на стороне ресивера и ТРВ перепад давления при прямом потоке на клапанах производительность съедает.
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Присоединительные размеры - не показатель.
    В том и прелесть самостоятельной сборки - можно не экономить на диаметрах.
     
  7. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Самостоятельной сборки чего? Четырехходового вентиля?
    Вы знаете у кого есть такой опыт?
     
  8. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А новый R22 фреон может быть причиной?