День добрый. Необходима конструктивная критика, а точнее помощь по силовой схеме в квартире, ибо практически ламер, но денег на специалиста не хватит. Схемы - розеток, освещения и щитка прилагаю. h ttp://i041.radikal.ru/1010/76/7ee18b2ee958.jpg h ttp://i029.radikal.ru/1010/87/39c71f5b353a.jpg h ttp://i016.radikal.ru/1010/ae/fc633ac46d64.jpg Попутно прошу помочь: 1. С выбором кабеля. Допустим до распределительных (распаечных) коробок пустить NYM (2,5 или 1,5 в зависимости от линии), а от коробок спускать плоским трехжильным (для розеток) и двужильным (освещение) 2. С выбором автоматов и узо. В первую очередь узо - подойдет ли 63А 30мА при вводном автомате 40А? Какую фирму лучше? Счетчик на этаже - 10-40А. 3. Нормальным ли считается прокладка кабеля по потолку без кабель каналов? планирую потом затянуть натяжным потолком. 4. Можно ли уложить в одну штробу телевизионный и силовой кабель?
По 4 пункту как слаботочник говорю категорически нельзя !! инет небудет работать можно обьеденить кабеля TV интернет телефон но нельзя пускать телефон и интернет в одном кабеле будут наводки. по книжке на писано минимальное растояние от силовых кабелей 150 мм если меньше то надо зажиту делать типа гофры да работать будет но в один прекрасный момент могут начатся перебои в интернете посторонний шум в телефоне и на ТV И еще подумайте и заложите кабель под спутниковое TV а то потом приходится разбирать пол квартиры и сопли висеть будут.
1. На розетки 2,5 мм.кв. , на свет 1,5 мм.кв. если плита электрическая 6мм.кв. 2. УЗО подойдет по вашим данным. 3. У вас будет проводка на непроходными(или недоступными, или как они там)не помню уже) вроде потолками.Кабель должен быть не поддерживающий горений ВВГ нг LS подойдет,как раз если плоский хотели. В чем он должен быть -лучше ПУЭ почитать. 4. Кабель в штробу лучше укладывать в гофре, класть рядом тв и силовой не желательно.Хотя если кабели будут в двух гофрах параллельных,нормально должно быть, но не факт) --- На всякий случай напомню,есть такое постановление правительства Москвы 73ПП и приложения к нему. Модернизация проводки должна выполняться по проекту и т.п. Штробление в панельных домах точно запрещено.
Нашел это постановление. Запрещено "устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки" Т.е. насколько я понимаю - нельзяпо швам, стенам, потолкам. Так? Ну и как люди выкручиваются?
Под натяжным потолком можно по потолку, только в чем-надо ПУЭ посмотреть. Старую проводку на новую нет желания заменить? Должна меняться) А так в плинтусах электротехнических или в стяжку ( на неё тоже нужно проект утверждать). А люди никак не выкручиваются-штробят, потом только вряд ли квартиру продать можно. Если уверены,что только для себя-рискуйте. Громкие работы можно производить только с 9(или 10) до 19 в будни, в субботу, воскресенье и праздничные дни-подобные работы запрещены - это уже Жилищный Кодекс, обязателен для всех регионов РФ ,штраф в районе 1500-2000, но брать могут каждый раз как приедут
Всю слаботочку можно протянуть по плинтусам или вдоль стены под полом там напряжения не более 65 вольт и то когда телефон звонитmuz
Люди, ну подскажите ещё такой вопрос - Стоит ли вешать по УЗО на каждый канал или достаточно всё таки одного на вводе?
Лучше по коробам вдоль плинтусов, туда же и кабели к колонкам можно запихать и поправить всегда можно. Только вот насчет 65 вызывного - это шутка. Вызывное нормировано 95В, а реально поднимают до 150 порой, если линии длинные. То есть размах до 370В доходит, особенно если объект близко к АТС размещен. А насчет того, что силовой и слаботочку нельзя вместе, ну та просто берется короб с двумя отсеками. Прекрасно работает, если слаботочку покупать не на помойке.
Желательно одно общее и на линии. Минимальный вариант-1шт на 30мА, если у вас ванной и туалете нет розеток и стир. машинка там не стоит.