    Принимаю щиток у электрика по TNCS. Обращаю внимание на следующее отклонение от ТЗ. Заземление со всех веток собрано на шину, с неё же десяткой уходит провод во двор на "расческу" (подземный заземлитель: три 3-х метровых штыря, вбитых в землю и шпала между ними). Нули с групповых УЗО собраны на шину, туда же входит ноль с РЩ (распред.щиток на 5 домов на улице). При этом шина заземления и нулевая шина между собой не соединены.

    Спрашиваю: а почему ноль и с землей не соединили? Дальше начинается цирк.
    "Вы чо? Этож УЗО все выбьет сразу! Могу показать!". "Давайте попробуем". Чел накидывает 10-ый провод в ноль и в землю. УЗО, что показательно - не выбивает. "Неее... так все равно нельзя делать... мы так никогда не делали...а что это даст?... ну может это только какие-то всплески будет гасить...а вот в РЩ оторвет ноль - все соседи через вашу землю будут нулиться." Итд итп.

    ХЗ в общем запутал меня в конец. Так я пока и оставил эти шины не объединенными. Спецы! Помогите разобраться! Коротить или не коротить?!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Алексий236
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    39

    Алексий236

    Живу здесь

    Алексий236

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Боровичи, Северо-запад
    Что такое повторное заземление нулевого провода? как его выполнить шкафу учета однофазной сети
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    @somebody2014, вы сделали НЕправильно. Отключите землю от вашей нулевой шины!
     
  4. somebody2014
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.454
    Благодарности:
    217

    somebody2014

    Живу здесь

    somebody2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.454
    Благодарности:
    217
    Не понял. Вроде же нужно землю на нулевую шину цеплять. Почему не правильно?
     
  5. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    Изучите сначала вопрос, прежде чем что то делать. Вы нарушили все что можно.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    Что же тогда цеплять к шине РЕ ака "земляной"?

    У вас в цепи N проводника стоит автоматический выключатель. Стало быть, считать его PEN проводником нельзя в принципе. Вдобавок он слишком тонкий и еще и через счетчик идет. Раз так, то повторно заземлять его уже нельзя.
     
  7. somebody2014
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.454
    Благодарности:
    217

    somebody2014

    Живу здесь

    somebody2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.454
    Благодарности:
    217
    Да изучал я и схемы все пересмотрел, которые выкладывали...
     
  8. somebody2014
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.454
    Благодарности:
    217

    somebody2014

    Живу здесь

    somebody2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.454
    Благодарности:
    217
    Куда тогда землю прицепить? Вроде везде пишут что её соединять с нулем нужно, да и тема эта собственно так и называется.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    В Вашем случае никуда. Тема называется глупо, потому что ноль и заземление не должны соединяться. Это PEN делиться может.
     
    Последнее редактирование: 17.07.17
  10. Kerogaz1
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    316

    Kerogaz1

    Работать, работать и работать

    Kerogaz1

    Работать, работать и работать

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    316
    Господа, добрый день.

    Есть щиток в многоквартирном доме (73 года дом), в щиток заходят три фазы и один PEN провод. Фазы расходятся по квартирам, PEN провод притянут к корпусу щитка - вполне стандартная схема.

    Я завел в квартиру 3*4мм кабель и хочу подключить заземление. Есть два варианта (см. приложенные фотографии)

    1. Я иду в управляющую компанию, попрошу их вывести от PEN проводника отдельный клеммник, к которому и подключу свою PE
    2. Если управляющая компания не пожелает этим заниматься даже за деньги, то я, убедившись, что сечение PEN от 16мм2, сверлю в корпусе щитка отдельное отверстие, рядом с болтиками присоединения рабочих нулей, и на отдельный болтик сажаю PE.
    Что скажете, можно так сделать?
     

    Вложения:

    • Вариант 2.jpg
    • IMG_20170822_184259.jpg
    • Вариант 1.jpg
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    именно так и делалось всегда. Земля на щиток.
     
  12. Kerogaz1
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    316

    Kerogaz1

    Работать, работать и работать

    Kerogaz1

    Работать, работать и работать

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    316
    А под один болтик и Нуль и Землю можно в щитке подключить? Не сверля отдельного отверстия и не выводя отдельной шины.
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Kerogaz1, вот этого нельзя.
     
  14. Ильфат 72
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    214

    Ильфат 72

    Живу здесь

    Ильфат 72

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тюмень
    Здравствуйте! Сегодня подключили электричество на участке. В щите на время стройки нет УЗО, электрики сказали соединить ноль и землю. Заземление: три катанки 3-х метровых. сечение 20мм, через каждые 3 метра. Может обратно ноль отсоединить?
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • IMAG0960.jpg
    • IMAG0959.jpg
    • IMAG0961.jpg
    • IMAG0962.jpg
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Ильфат 72, соединение ноля и земли делать нужно. Это называется "повторное" заземление ноля. И УЗО здесь ни при чем. УЗО все равно ставится после этого соединения.