1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильный розжиг котла в минус

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 18.10.10.

  1. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Будет чугунный котёл Sime solida 3.

    в системе в общем 75 л незамерзающей жидкости!

    Отопление только на выходных

    для отопления есть ещё только нагреватели электрические.

    а теперь собственно вопрос!

    не треснет чугун. когда начну розжиг я? и какие краны должны быть открыты или
    закрыты?

    да и ещё вопрос!
    если за 10 часов до того как начать розжиг поднять температуру в котельной масляным радиатором до +5 - +10 с и начать розжиг? антифриз в системе всё равно холодный? чугун тоже может лопнуть!! как быть короче??

    или купить ещё электрический котёл и врезать в систему? для начального отопления? чтобы поднять температуру! ?

    кто как делает!? нужны советы!
     
  2. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    От это по русски! Сначала придумать себе проблем, а потом начать думать над их решением!
    -
    А зачем Вам вообще нужна "водянка" на выходные-то? Чтоб её оттапливать каждый раз по пол куба топлива? Используйте электроконверторы, коли электра в достатке.
     
  3. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    я спрашиваю совета! а не ваше мнение что мне как и где ставить.

    мне нужно минимум 9 квт час чтобы прогреть моё помещение. разрешенная норма по чадов тов 3 квт.
    + я хочу поставить проточный водонагреватель.

    то есть мне нужно минимум 14 квт а у меня. очень дорого один заезд на выходный с 2 х тарифным счётчиком выходит больше 1500р.

    а если я захочу на праздники зимой приехать? на 10 дней 15 к за свет? бред. я на 15 к могу столько угля купить..
     
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    У меня чугунные котлы как ТТ так и ДТ. Не раз с содроганием сердца запускал их с отрицательных Т. Пока полёт нормальный, тьху-тьху.
     
  5. alexls
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    alexls

    Участник

    alexls

    Участник

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Latvia
    эээ, интересная у вас проблема А что, у чугуна какие-то свойства меняются при переходе через 0 цельсия? Треснуть он может только от резкого изменения температуры, а +10 или -20 ему вроде как пофигу. Только система сразу должна циркулировать полностью, чтобы потом, когда котёл разогреется до 70, не прибежала откуда-нибудь порция антифриза с температурой -20, вот это плохо. такое ИМХО.
     
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    +1! Лучше запускать систему в таком случае на насосе а не в ЕЦ. Живее будет и прогрев равномернее.
     
  7. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Предложения верные.
    Прогревайте котёл при работе циркуляционного насоса.
    И всё будет в "чемодане".
     
  8. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    Частично верно и Вы правильно обозначили проблему:
    "...не прибежала откуда-нибудь порция антифриза с температурой -20, вот это плохо.."

    По профилю работы часто запускал отопление в промороженных котлах и домах. На мой взгляд, делать надо так:
    1. Прогреть топку до прилично положительных температур (более +60 точно) тепловой пушкой не запуская котёл.
    2. Запустить котёл, предварительно поставив его регулятор температуры, на минимальное значение. ВЕНТИЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧУТОК ОТКРЫТЫ..."ЧУТОК", СТЕПЕНЬ ОТКРЫТИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ МОЩНОСТИ И ДИАМЕТРА.
    3. Если циркуляционный насос СО с регулировкой, то поставить её на максимальный расход (обычно третье положение у серии UPS).
    4. Как только будет видно, что стрелка термометра котла двинулась с нижней точки "успокоения".:), потихоньку открывать вентиля на прямой и обратке, с постепенным увеличением температуры на котле.
    Такой метод ещё ни разу не дал осечки, даже когда в доме и котле было - 32.
    Минус этой технологии запуска. длительное время, от 20-40 минут, когда можно вздохнуть и уйти спокойно пить глинтвейн.
    Не забывайте, Господа -Товарищи, что обычно, теплообменник котлов выполнен из серого (пластичного) чугуна. Дельту температур, которую он может терпеть, некоторое количество циклов, можно найти в и-нете.
    Да, при отрицательных температурах, в структуре искомого чугуна начинаются процесс, которые не позволяют ему называться ПЛАСТИЧНЫМ.
    ЗАРАНЕЕ ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ У ТЕХ, ДЛЯ КОТОРОХ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ -ПРОФЕССИЯ. АДАПТИРОВАЛ СВОЙ БАЗАР КАК МОГ.
    Всем. искренне, Удачи!
     
  9. melnikdima
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4

    melnikdima

    Живу здесь

    melnikdima

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    такс.

    тепловой пушки нет и покупать не буду.

    у меня есть другой вариант.

    я могу поставить электричесикй обогреватель в котельную свою и дистанционно включать его за любое мне необходимое время. через gprs или по sms (электронные ключи все дела... умный дом короче.)

    ну вот у меня котельная прогрееться спокойно до +30 за 6-8 часов. с -30 с
    такой постпенный нагрев как я понимаю добро для котла.

    а антифриз в трубах будет холодным (в других комнатах).


    когда приезжаю открываю чуть-чуть краник на обратки и на выходе
    начинаю растапливать котёл...

    включаю грюнфилд на маленькую скорость и начинаю прокачивать потихотьку...

    ход мысли верный? мож что ещё?

    ну или купить ещё какой нибудь не мощный электрический котёл 2-3 квт и прогревать систему им.
     
  10. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    В принципе да...
    Грейте что угодно и чем угодно, но теплообменник в топке должен быть тёплый.
    В Вашем варианте дешевле и проще нагреть систему и антифриз эл.котлом, чем греть помещение.
     
  11. alexls
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    alexls

    Участник

    alexls

    Участник

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Latvia
    Афигеть, какие сложности. Это же чугуниевый котёл, а не нано технологии. 10 лет топил, никогда даже словоф таких не употреблял, как "запуск котла", это наверное круто-умно :)] Три полена дроф, пару вёдер угла и пошёл заниматься своими делами. А то так послушаешь - дак это же машину зимой заводить нельзя - там ваще всё сразу износится и сломается
     
  12. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.319
    Благодарности:
    34.237

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.319
    Благодарности:
    34.237
    Адрес:
    Москва
    Согласен на 100%, в машинах чугунные гильзы в блоке цилиндров, при запуске хоть в -40* при вспышке топлива его температура где то 800*С и я ни разу не слышал и сам не видел, чтобы гильза лопнула от перепада температур, а в котле пока разгорятся дрова проходит уйма времени, по сравнению с машиной температура поднимается очень долго, так что от безделия можно и компъютером запускать, а можно просто зажечь дрова не включая насос, после небольшого прогрева котла, когда в нём температура станет чуть больше нуля, включить насос на полную мощность (у меня 3 скорости), открыть одну батарею, когда обратка начнёт немного прогреваться постепенно открывать батареи, а можно просто зажечь котёл, включить насос и вся проблема. Насос качает очень небольшое количество жидкости в минуту, а объём жидкости в котле (у меня котёл 20квт, объём 60 литров) большой, и чтобы порция даже очень холодного антифриза создала перепад хотя бы на 5*, необходимо несколько минут, это даже для стекла не опасно, не то что для чугуна. Вы откройте топку котла во время разогрева, пока температура антифриза не поднимется выше 40-50* он внутри весь мокрый, отпотевает от перепада температуры, а значит его поверхность внутри топки не может быть высокой и ему на страшен перепад в 30-40*, а больше там никак не будет, если только вы не вставите внутрь топки узконаправленную мощную газовую горелку (типа газосварки) и то вряд ли чугунина треснет.
     
  13. alexls
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    alexls

    Участник

    alexls

    Участник

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Latvia
    Вот таки по частям бы я не стал, уже писал выше почему. Сразу полную циркуляцию. Пускай всё неспеша-равномерно прогревается. Если дрова и уголь сухие, особого конденсата не будет, а что будет, то через часик высохнет.
     
  14. леший-74
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268

    леший-74

    Живу здесь

    леший-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Магнитогорск
    Дык каким котлом пользовались, совейским?
    не забывайте, что требование к чугуну теплообменников значительно снижены и теперь это реальный головняк.
    Доказываю...
    На объекте стоял газовый Юнкерс первых выпусков (93 года)...работал хорошо и пофигу ему всё, вкл низкую температуру обратки, что и было написано в паспорте.
    Износился бродяга и заменили его на точно такой же котёл, но последнего выпуска, который тоже уже снят с производства, так там при тех же условиях эксплуатации теплообменник лопнул почти сразу, причём не брак, а более тонкая стенка и ОСОБЫЕ указания в паспорте котла, заказчики просто не прочитали.
    Написал коротко и недоказательно...простите
     
  15. alexls
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    alexls

    Участник

    alexls

    Участник

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Latvia
    Самый что ни на есть поляндский, 2000 года. Чушь это всё. Лопается либо по причине производственного брака, чугун ведь отливается, правда, а какчество отливки сложной формы контролировать дорого, либо резкий перепад - вот тот самый вариант, когда разогрели котёл и пустили обратку из холодного дома, тармометр на обратке даже среагировать не успеет, как холодный антифриз в горячем котле окажется. Ну да если хочется со сложностями, я ж не возражаю