1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Огнетушители

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем uranman, 27.04.11.

  1. Alexey1982
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    14.733

    Alexey1982

    Мы строим свой лунапарк!

    Alexey1982

    Мы строим свой лунапарк!

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    14.733
    Адрес:
    Москва
    @aikydoka, Тезка, спасибо большое! Познавательно и доступно!
    Расскажи пожалуйста про автономные системы пожаротушения, типа Буранов, которые можно было бы применить в частном доме и мастерской.
     
  2. aikydoka
    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    1.342
    Благодарности:
    6.172

    aikydoka

    Вежливый человек

    aikydoka

    Вежливый человек

    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    1.342
    Благодарности:
    6.172
    Адрес:
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Alexey1982, насчет буранов не скажу- не знаком. Когда происходили самопроизвольные срабатывания этих систем - (резкое повышение температуры) с последующей генеральной уборкой дизельэлектростанций- я еще не работал в МЧС, а потом установили "бизоны", но это не совсем бытовые системы.
    а еще у меня в подопечных такие системы, но я не обслуживаю КИПовскую часть, я чисто по механике.
    20170110_074754.jpg
    20170110_074931.jpg
    кстати, по поводу зависимости давления в углекислотниках- при Т
    20170112_153207.jpg
    давление уже
    20170112_153220.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.01.17
  3. art3301
    Регистрация:
    17.08.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    art3301

    Новичок

    art3301

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Короче, если в жилом доме воспользуетесь порошковым огнетушителем, то всю технику можете выбросить в помойку, все телевизоры, компы, переделывать розетки и т. д. Порошок настолько едкий, что вычистить не реально. Он больше подойдет для бани, так как у него открытая категория пожаротушения А- твердые вещества (деревья, бумага), посмотрите на баллоне. А кислоту берите для электротехники, она испаряется, баллон заправлен углекислотой СО2 под давлением. При его использование СО2 просто испаряется, и тушить кислотой нужно аккуратно, чтобы не обжечь руки, для этого у углекислоты есть раструб, которым вы направите струю средства...
     
    Последнее редактирование модератором: 18.08.17
  4. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047
    Адрес:
    Москва
    В той конторе, где до недавнего времени работал, был самопуск большого количества. Не в самой, конечно конторе, а у клиента. Ничего отмыли все технологическое оборудование, правда ездили почти все и не два дня. :|: А, потом отношения с год выясняли.
     
  5. id948018
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    id948018

    Участник

    id948018

    Участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Саратов
    А причину не выяснили?
     
  6. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047
    Адрес:
    Москва
    Почему? Была независимая экспертиза, которая выявила ошибку монтажа. Монтировали не мы, но с данным заказчиком разосрались навсегда, причем не без последствий.
     
  7. Logomord
    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    46

    Logomord

    Участник

    Logomord

    Участник

    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    46
    Тема интересная. Для себя выбрал воздушно-эмульсионные огнетушители ОВЭ. Они хоть и немного дороже, но очень эффективны, тушат практически все, от них не пострадают даже мыши, имеют длительный срок эксплуатации (порядка 10 лет). Из опыта использования: 8-литровым можно грузовой КАМАЗ накрыть пеной. Можно использовать частями, например если полыхнул мангал или дымоход. Удобный диффузор на шланге для подачи пены точно по месту, можно тушить электроустановки до 1000 вольт.
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.566
    Благодарности:
    14.724

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.566
    Благодарности:
    14.724
    Адрес:
    Новая Москва
    @Logomord, эмульсию потом тоже неделю отскребать "с последствиями"?
    Или - нет?
     
  9. DEFom
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    323

    DEFom

    Живу здесь

    DEFom

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Москва
    @Logomord, я за такие огнетушители тут еще пять лет назад "агитировал"... :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/6268888/
    Купил тогда, висят, и дома, и на улице. Давление, судя по манометру, не ушло. Но вот использовать, слава Богу, не приходилось. Надеюсь, и дальше не придется! :|:
     
  10. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Форум на тему выбора огнетушителей изучила, интересными кажутся -
    Огнетушители воздушно-эмульсионные BONTEL.
    Кто может что-либо сказать на тему?
    Есть варианты лучше?

    Интересует выбор для деревянного домика и в авто заодно.
     
  11. tut
    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    11

    tut

    Участник

    tut

    Участник

    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Спится с ними спокойней. Имею такие из полированной нержавейки в квартире и на даче уже лет 10, сделаны очень добротно. Про применяемую в тушении технологию тонкого распыла, огнетушащую эмульсию с пав добавками, комплектующие, срок службы можно почитать у продавцов данной продукции. Для дома самое оно!
     
  12. amaida
    Регистрация:
    03.06.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    amaida

    Участник

    amaida

    Участник

    Регистрация:
    03.06.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Всем привет
    а про Самосрабатывающие огнетушители Орион или finfire кто -нибудь знает чего?
     
  13. Видимка
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15

    Видимка

    Живу здесь

    Видимка

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Павловский Посад
    Это не так.
    Не преувеличивайте. Просто процесс очищения трудоемкий. Это всё-равно что рассыпать 2-3кг муки и потом пытаться её убрать.

    Углекислота тушит фиговенько, кончается быстро. Она была необходима лишь для электроустановок, когда не было специальных порошков. Сейчас они есть и кислота скоро уйдет в прошлое.

     
    Последнее редактирование модератором: 09.04.19
  14. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047
    Адрес:
    Москва
    Только один маааленький нюанс: мука не ядовита.
     
  15. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047
    Адрес:
    Москва
    Кам минимум я с этим дерьмом не один год общался, и техника безопасности при данных работах мне известна
    Достаточно одного, того, что порошковые системы пожаротушения запускаются, только после ПОЛНОЙ ЭВАКУАЦИИ персонала. А, это не газ, вытесняющий кислород.

    Читаем СП5:
    9.1.3 Запрещается применение установок:
    а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих по-
    рошков;
    б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).