Проблема с пультом управления Кiturami turbo-17

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем rinhoros, 13.10.10.

  1. rinhoros
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    rinhoros

    Участник

    rinhoros

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Народ у меня поставили котёл но появилась проблема с пультом на на нём показана температура 21-22 если поднять её на 30 он включается а потом выключается включается только при температуре 36 .В чём может быть проблема.Может быть проблема в давлении или неправильно подключили? вот фотографии
     

    Вложения:

    • Фото0200.jpg
    • Фото0208.jpg
    • Фото0211.jpg
  2. Zmejuk
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26

    Zmejuk

    Живу здесь

    Zmejuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Работа панели неверная. От давления не зависит(я правда отталкиваюсь от 13 модели) датчика давления нет. Есть датчик уровня, но в случае ошибок - панель мигает ошибкой. МОжет резюк регулятора температуры кривой?
    Да, еще там в описании написано, что есть разница как пихать вилку в розетку, где фаза а где ноль, не думаю, что это критично, но кто знает.
     
  3. zhaa
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    69

    zhaa

    Живу здесь

    zhaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Алматы
    На фото(0211) Вашего пульта "Регулятор температуры воды" стоит на максимуме-отсюда некорректная работа отопительной системы, установите его на 60-65 гр.(оптимум) и всё должно быть ОК.
     
  4. Ramm
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204

    Ramm

    Живу здесь

    Ramm

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    у котла 2 контрольные точки - температура воздуха и воды. по достижении любой из них работа котла прекращается. надо искать баланс
     
  5. Zmejuk
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26

    Zmejuk

    Живу здесь

    Zmejuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Глупость написали, у меня на любых положениях нормально работало.


    Не совсем верно.
    По температуре теплоносителя, выключается горелка. Циркуляционный насос работает.
    По температуре воздуха(при достижении ее) выключается котел(и лампочка на панели)
     
  6. Ramm
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204

    Ramm

    Живу здесь

    Ramm

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    да верно - верно. логика работы проста. вы выставляете температуру воздуха и теплоносителя. и котел пытается нагреть воздух до выставленной температуры НО! темпрературой теплоносителя. так что все правильно ответили - котел нагрелся до максимума и пока не остынет - не включится а цн - отдельная тема, судя по фото он у тс просто от розетки запитан, а не от котла.
     
  7. rinhoros
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    rinhoros

    Участник

    rinhoros

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Котёл не работал 6 часов.Был выключен из розетки.Температура теплоносителя ниже 45 гр.Внешний циркуляционный насос был выключен.А пульт подключён на прямую к котлу.Рядом электрических проводов нету.
     

    Вложения:

    • Фото0204.jpg
  8. Ramm
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204

    Ramm

    Живу здесь

    Ramm

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    А перезапустить пытались? что происходит?
     
  9. rinhoros
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    rinhoros

    Участник

    rinhoros

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Перезапускал.Всё что в голову приходило делал.Мастера которые его устанавливали сказали что типа его можно регулировать но как они не знают.


    а когда перезапускал таже еруда.
     
  10. Ramm
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204

    Ramm

    Живу здесь

    Ramm

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    антиресное кино. ну попробуйте сначала - поставьте температуру градусов 50 - 55 на теплоноситель, 25-30 воздух, включите циркуляцию и посмотрите что происходит? так же не включается?
     
  11. zhaa
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    69

    zhaa

    Живу здесь

    zhaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Алматы
    To Zmejuk
    Прежде чем писать в таком тоне, сначала аргументируйте.
    Это ещё ни о чём не говорит.
    В любом случае выключается горелка, котёл не выключается!...Так кто здесь глупость пишет?
     
  12. Zmejuk
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26

    Zmejuk

    Живу здесь

    Zmejuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Я вам аргументировал: Моя панель работала в любых режимах.
    А что тогда говорит? ваши домыслы?
    Там есть такая лампочка, которая обозначает работу котла. И пока температура в комнате не достигнет установленной - лампочка горит.
    [/QUOTE]
    Так кто здесь пишет?[/QUOTE]
    Вы сего котла наверное и не видели, при этом пытаетесь спорить.
    Прочтите инструкцию, там все написано.


    То rinhoros

    Кстати, а чего циркуляционный насос то отдельно подключен. Он тоже должен управляться котлом, там есть для этого подключение.(но это врядли иправит вашу ситуацию)
     
  13. zhaa
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    69

    zhaa

    Живу здесь

    zhaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Алматы
    И что специально экспериментировали??,т.е. получили какие-то фактические данные, проанализировали, построили какие-то кривые, чтобы потом аргументировать, если нет, то это не аргумент, тем более для того чтобы судить
    глупости другие пишут или нет.
    Эта тема не для домыслов(флуд), есть другая тема.
    Как раз таки эта самая лампочка сигнализирует о работе горелки(когда горелка работает-светится жёлтеньким), поэтому читать инструкцию надо вам.
    Такой котёл у меня работает 4 года-доказывать обратное не собираюсь.
     
  14. rinhoros
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    rinhoros

    Участник

    rinhoros

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня стоит дополнительный циркуляционный насос краснй грунфос чтобы гнать воду на 2 этаж так как внутрений слабый и не может поднять воду.
     

    Вложения:

    • Фото02082.jpg
  15. Zmejuk
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26

    Zmejuk

    Живу здесь

    Zmejuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    В такой режим как у топикстартера я загонял котел, гонял и по другим режимам.
    Кривульки построите сами, если вы без протые вещи не можете понять(или просто не хотите)
    После того как у меня плата выгорела,я разработал полностью новую плату управления котлом, и уж поверьте, что перед разработкой я проанализировал режимы работы котла, чтобы не повторять чужих ошибок и не плодить свои.
    Тогда объясните ДУРАКУ, почему:
    И зачем делать панель с "компьютерным управлением ", которую можно установить режим вызывающей "некорректную работу"? Обычно используется "защита от дурака".
    По Вашему получается: на максимум не ставь, еще как нить не ставь.-так мы вокруг котла с бубном плясать будем...
    Не логично!

    Давно на нее смотрели то? Или можете источник привести где описана работа лампочки?
    Вот я встретил в описании:
    Светодиод "работа/проверка". Светится и информирует о включении и работе горелки или циркуляционного насоса. Мигает и информирует об аварийной остановке котла.

    Сразу поясню что это значит:
    Лампа светит пока температура воздуха не достигнет установленной!
    Дальше доказывать? Режимы работы котла расписывать?
    Да мне пофигу в принципе, могу добавть что рад за Вас:)


    А разве в 17 котле стоит внутренний циркуляционный насос?


    Дело не в проводах, если в проводах, то возникает ошибка, и она будет мигать на индикаторе.
    Попробуй те ручкой регулировки комнатной температуры установить режим отсутствия. Включиться лампа отсутствия в положении ручки 8 град, или больше или меньше.