Подскажите, пожалуйста. На мансарде хочу поставить кондиционер, но на щитке не хватает гнезда ни под автомат, ни под УЗО. Если в мансарде поставить допщиток, то каким проводом можно соединить щиток со щитком, чтобы от допщитка запитать освещение, телевизор и кондиционер? Спасибо.
Вполне хватит 3х2.5 ну лучше взять 3х4 мало ли может что в будущем еще надо подключить. Ну и еще учитывайте какой автомат будет защищать эту линию.
Если дом деревянный, NYM или ВВГ с индексами нг-LS, какая мощность кондиционера и всех остальных предполагаемых потребителей? Если в 3кВт уложитесь,то 2,5 мм.кв. хватит,если нет - 4мм.кв и т.д. Какой будет длина линии?
Длина - 15-18 метров. Нагрузка - около 4 квт, но от допщитка хотел бы еще 3 линии проложить: на кондиционер, на освещение, на розетки. Спасибо за будущий ответ.
Лучше 4 кв.мм тогда возьмите, ну и смотрите что бы в первом щитке этот кабель защищали автомат 25 А и УЗО
А можно в первом щитке обойтись автоматом на 25А, а во втором - поставить на каждую линию УЗО и автомат на 16 А? Спасибо.
Извините за мою неосведомленность. Я хотел вывести один кабель от основного щитка наверх, на мансарду, ко второму допщитку, а уже потом, от допщитка - сделать разводку по мансарде. На основном щитке нет места. Спасибо.
Можно конечно узо или дифавтомат на каждую линию, но можно одно узо 40/0.03 и три автомата 16- кондиц. 16- розетки 10-свет, ну или выделить на кондиц свой диф. автомат 16/0.03 . Единственное что при замыкании не гарантированно что сработает только 16 А , могут оба и 16 и 25. Можно попробовать С25 в основном и В16 в другом щитке
У УЗО (ВДТ) 40 - максимальный ток на который рассчитаны контакты 0.03 А или 30 мА ток утечки при котором УЗО отключает линию. У дифавтомата (АД) 16 А ток сработки при перегрузке. 0.03 так же максимальный ток утечки.
С кабелем определились) Если общее УЗО стоит в основном щитке и эта линия попадет под него , то ставьте в щитке АВ , в доп. щитке вам наверное двух УЗО хватит-на кондей и на розетки+свет и 3 АВ:1 на кондей, 1 на свет, 1 на розетки. больше 5 розеток к одному АВ лучше не подключать) Проход кабеля в перекрытии и (или) стене надо выполнить в стальной трубе,толщина металла ,если память не изменяет, не менее 2,5мм) Дополню Славика, ток утечки УЗО для защиты человека не более 30мА, для влажных помещений и улицы 10мА. Всё что больше, не сохранит вам жизнь, но может спасти от пожара
Любая линия должна быть защищена от сверх токов и утечек в вначале! Подключить группу розетки для телевизора и обычного бытового кондиционера и группу света можно попробовать к самым не нагруженным группам, возможно нужно будет что-то перегрупировать в основном щите. Возможно понадобится как можно ближе к основному щитку ставить боксик с автоматом В16 на розетки, В6 на свет и УЗО не более 30 мА или дифавтоматами. Как бюджетный вариант можно разбросать группы в основном щите чтоб освободилась группа, от неё пустить линиию на масандру, а на масандре поставить боксик с автоматом света В6.
Если мало места в основном щитке то можно поставить АВДТ-12 25/0.03 он занимает места 2 молдуля (два однофазных автоматика)
Так они все столько занимают. Наблюдатель правильно сказал, надо попытаться сгруппировать нагруженные линии с малонагруженными. Может получиться освободить пару модулей.