    Подскажите, пожалуйста. На мансарде хочу поставить кондиционер, но на щитке не хватает гнезда ни под автомат, ни под УЗО. Если в мансарде поставить допщиток, то каким проводом можно соединить щиток со щитком, чтобы от допщитка запитать освещение, телевизор и кондиционер? Спасибо.
     
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Вполне хватит 3х2.5 ну лучше взять 3х4 мало ли может что в будущем еще надо подключить. Ну и еще учитывайте какой автомат будет защищать эту линию.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если дом деревянный, NYM или ВВГ с индексами нг-LS, какая мощность кондиционера и всех остальных предполагаемых потребителей? Если в 3кВт уложитесь,то 2,5 мм.кв. хватит,если нет - 4мм.кв и т.д. Какой будет длина линии?
     
  4. ИгорьН
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ИгорьН

    Участник

    ИгорьН

    Участник

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Длина - 15-18 метров. Нагрузка - около 4 квт, но от допщитка хотел бы еще 3 линии проложить: на кондиционер, на освещение, на розетки. Спасибо за будущий ответ.
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Лучше 4 кв.мм тогда возьмите, ну и смотрите что бы в первом щитке этот кабель защищали автомат 25 А и УЗО
     
  6. ИгорьН
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ИгорьН

    Участник

    ИгорьН

    Участник

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А можно в первом щитке обойтись автоматом на 25А, а во втором - поставить на каждую линию УЗО и автомат на 16 А? Спасибо.
     
  7. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    ИМХО - доп щиток = рядом с основным. Вести кабеля на мансарду, уже защищенным.
     
  8. ИгорьН
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ИгорьН

    Участник

    ИгорьН

    Участник

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Извините за мою неосведомленность. Я хотел вывести один кабель от основного щитка наверх, на мансарду, ко второму допщитку, а уже потом, от допщитка - сделать разводку по мансарде. На основном щитке нет места. Спасибо.
     
  9. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Можно конечно узо или дифавтомат на каждую линию, но можно одно узо 40/0.03 и три автомата 16- кондиц. 16- розетки 10-свет, ну или выделить на кондиц свой диф. автомат 16/0.03 . Единственное что при замыкании не гарантированно что сработает только 16 А , могут оба и 16 и 25. Можно попробовать С25 в основном и В16 в другом щитке
     
  10. ИгорьН
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ИгорьН

    Участник

    ИгорьН

    Участник

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    40/0.03 - это 40А, а 0.03 - что это? Спасибо.
     
  11. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    У УЗО (ВДТ) 40 - максимальный ток на который рассчитаны контакты 0.03 А или 30 мА ток утечки при котором УЗО отключает линию. У дифавтомата (АД) 16 А ток сработки при перегрузке. 0.03 так же максимальный ток утечки.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    С кабелем определились) Если общее УЗО стоит в основном щитке и эта линия попадет под него :), то ставьте в щитке АВ , в доп. щитке вам наверное двух УЗО хватит-на кондей и на розетки+свет и 3 АВ:1 на кондей, 1 на свет, 1 на розетки. больше 5 розеток к одному АВ лучше не подключать) Проход кабеля в перекрытии и (или) стене надо выполнить в стальной трубе,толщина металла ,если память не изменяет, не менее 2,5мм)
    Дополню Славика, ток утечки УЗО для защиты человека не более 30мА, для влажных помещений и улицы 10мА. Всё что больше, не сохранит вам жизнь, но может спасти от пожара :)
     
  13. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Любая линия должна быть защищена от сверх токов и утечек в вначале!

    Подключить группу розетки для телевизора и обычного бытового кондиционера и группу света можно попробовать к самым не нагруженным группам, возможно нужно будет что-то перегрупировать в основном щите. Возможно понадобится как можно ближе к основному щитку ставить боксик с автоматом В16 на розетки, В6 на свет и УЗО не более 30 мА или дифавтоматами. Как бюджетный вариант можно разбросать группы в основном щите чтоб освободилась группа, от неё пустить линиию на масандру, а на масандре поставить боксик с автоматом света В6.
     
  14. harley56
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.264
    Благодарности:
    1.069

    harley56

    Живу здесь

    harley56

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.264
    Благодарности:
    1.069
    Адрес:
    Оренбург
    Если мало места в основном щитке то можно поставить АВДТ-12 25/0.03 он занимает места 2 молдуля (два однофазных автоматика)
     
  15. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    Так они все столько занимают.

    Наблюдатель правильно сказал, надо попытаться сгруппировать нагруженные линии с малонагруженными. Может получиться освободить пару модулей.
     