Что надо знать про заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ТупойЭнергетик
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Россия
    Все правильно, и в соответствии с требованиями ПУЭ. Только на практике, ну вот у Вас расчетное сопротивление 8,6 Ом, соответствует требованиям для вторичного заземлителя, меньше 10 Ом, с учетом того что наверняка к Вам в дом будет входить система TN-C, сопротивление контура заземления будет еще меньше.
    Посмотрим развитие аварийной ситуации. Если на входе стоит автоматический выключатель, например на 32А, то при сопротивлении заземлителя 10 Ом, напряжение на нем должно быть 10*32=320В, а напряжение в сети 220В, то есть автомат не отключится, а на системе уравнивания потенциалов в доме относительно земли будет все тот же опасный потенциал.
    Обратите внимание на систему уравнивания потенциалов в доме, поставте УЗО, если к этому в дополнение будет более-менее качественное заземление (пусть адепты ПУЭ меня заплюют, сам его сдаю каждый год) то это будет очень хорошо.
    Если же подходить строго, и выполнять требования РД, то количество вертикальных заземлителей в каждом случае считается отдельно, с учетом типа грунта, уровня грунтовых вод и уровня промерзания грунта. В любом случае меньше трех их делать нежелательно исходя из критерия надежности, даже если по расчету проходит один.

    К чему я все это? Заземлитель, даже качественно выполненный, не является сам по себе достаточной мерой защиты, а УЗО и ситема уравнивания потенциалов компенсируют огрехи "неправильного" заземлителя (только инспектору Ростехнадзора не говорите, а то у меня скоро аттестация очередная).
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Именно так.
     
  3. Жесть
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119

    Жесть

    Живу здесь

    Жесть

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Вот такой вопрос... длина трубы 57 метров...
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Для заземления это вариант очень хороший. Для самой трубы (её коррозии) не очень.
     
  5. Андрей 61
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    66

    Андрей 61

    My name is Andrey

    Андрей 61

    My name is Andrey

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область

    если только труба не из нержавейки.
     
  6. Жесть
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119

    Жесть

    Живу здесь

    Жесть

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Труба диаметром 133 с полиэтиленовым вкладышем. толщина стенки 3-4 мм,

    А насос не будет перегорать? Он находится внизу на 30 метрах. И как быстро труба сгниет, ведь это только заземление... на нее постоянно не будет подаватся потенциал. а только при пробоях.

    или я чегото не правильно понимаю...
     
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Можно и нужно!

    Даже не переживай. Скважина быстрее иссякнет, чем труба сгниет!
     
  8. Жесть
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119

    Жесть

    Живу здесь

    Жесть

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Меня больше насосо Грюнфус волнует? Который в скважине на 30 метрах висит... при пробое он не сгорит?
     
  9. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Если только молния в скважину прилетит :)
     
  10. Жесть
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119

    Жесть

    Живу здесь

    Жесть

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    А как к ней подключатся? Можно стальной полосой 30х5 мм подвести от оголовка к дому, потом медным кабелем к щитку.

    Каким сечением должен быть провод заземления?
     
  11. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Можно. Крепление полосы к оголовку - сваркой.
    Провод - медный, 10кв.мм.
     
  12. Жесть
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119

    Жесть

    Живу здесь

    Жесть

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    А сваркой встык или загнуть и приварить полоску?

    И достаточно полосы 30х5мм или можно в целях экономии другие размеры.
    Как вообще сечение стально полосы подбирать. Я планирую ее поверху провести прибить к бетонной отмоске и далее по земле... Можно?
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    У вас заземление от молнии, или РЕ?
    Если молния придет в скважину, то насос может гавкнуться, а через него по сети часть энергии в домашнюю сеть придет и пожжет часть приборов и, при неблагоприятной ситуации, по людям может ударить. Вероятность, понятно, маленькая, но есть.
    Для молниеотвода сечение должно быть (по памяти, примерно) от 50кв.мм.
    Для РЕ заземления сечение может быть во много раз меньше.
    Полиэтиленовый вкладыш снаружи трубы или внутри? Если внутри, то - нормально, а - снаружи, то нужна уверенность, что все металлические трубы нормально электрически соединены между собой.
     
  14. Жесть
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119

    Жесть

    Живу здесь

    Жесть

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Полиэтиленовый вкладыш внутри! А как померять сопротивление этой системы?
     
  15. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск
    В ПУЭ "немного" не так:
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75
    мм2.
     
Статус темы:
Закрыта.