1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Контроллер теплового насоса Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.

Метки:
  1. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Алгоритм оттайки это правильно:super:, чуть ли не основное для воздушника, дешманские блоки с нормалльной оттайкой работают куда лучше чем более именитые модели с плохим алгоритмом
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Чел174, раз уж все равно прошивку ковыряете - приведите тайминги опроса датчиков температуры к даташиту.
    Это так шлет контроллер "0":

    upload_2017-7-7_15-59-24.png

    На 48.88 us зажимает шину, а должен на 60 us.

    upload_2017-7-7_16-2-9.png
     
  3. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    @vad711,
    Раз уже дошло у Вас до таймингов, Вам прямая дорога к Народному Контроллеру.
    Проект открытый, можно и под себя допилить, если что не устраивает.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Pav2000, Да вот уже думаю... Если остаться на Digimark, то теплосчетчик все равно придется делать, т. к. похоже его никогда нормальным не сделают. С работой с частотником, логированием тоже беда, да и управление напрягает - каждый раз к ноутбуку бегать...

    С другой стороны - где распаянную плату народного взять? И ардуино... Привык уже к Atmel Studio и Eclipse.
     
  5. S2011S
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146

    S2011S

    Живу здесь

    S2011S

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Челябинск
    Вам теплосчётчик и не обещал никто
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @S2011S, Как раз обещали:
    Сначала обещали, что до 31.12.2016 сделают накопительные счетчики тепла (как моточасы) для геоконтура и отопления.
    Потом еще, что сделают задаваемый пользователем тепловой коэффициент для вычисления тепла.

    Что, все это сделано не будет? Скажите как есть, хватит юлить.
     
  7. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Вот только давайте хамить не будем.
    Не скажу, чтобы ничего из этого не делалось (это стенд с имитаторами счетчиков, так что к цифрам даже и не начинайте придираться),
    2017-07-10_17-27-52.png
    но у нас свои приоритеты и свой план работ.
    Постановка вопроса конечно интересная, Вы берете серийное изделие, и начинаете требовать, чтобы его срочно доработали под Ваши хотелки, причем не относящиеся к основному функционалу изделия.
    Скажем так, мы Ваши пожелания учли и включили в план работ. Ждите. :hello:
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Извините, если чем обидел.

    И вовсе я ничего не требовал, а перед покупкой выяснял необходимые мне вещи, на что получил вышеуказанные ответы.
    Также, как оказалось, ввелся в заблуждение вашим сайтом, на котором написано:
    "В контроллере предусмотрена возможность аналогового либо дискретного управления компрессором...
    Аналоговое управление позволяет осуществлять плавную регулировку мощности компрессора"
     
  9. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Таки позволяет, хотя, как я уже говорил здесь, для обычного компрессора, у которого на 40 Гц может наступить масляное голодание, а на 60 Гц - перегрузка, никакого особого смысла в этом нет (сравните с диапазоном 20-120 Гц у DC компрессора).
    Делается просто: письменно оповещаете поставщика Вашего ТН об отказе от гарантии, меняем прошивку, и экспериментруйте сколько хотите. ;)
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Чел174, Пожалуйста, откажите человеку совсем.
    В полку НК прибудет, что радует.
     
  11. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.439

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Таллин
    Защитные пресостаты - это не роскошь, а суровая необходимость. любые аналоговые датчики имеют свойство ломаться...
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это да. Только компрессор прекрасно отключит контроллер или частотник.
    В последних, нынче контролируется как ток, так и момент. Причем момент можно контролировать как по максимуму, так и по минимуму.
    Меня вообще умиляет желание чего-там контролировать и наблюдать.
    Всё бы ничего, но сломанный насос не починится, воздушная пробка сама не уйдет и т. д.
    Эти навороты - подглядывать за человеком, который подглядывает за размножающейся парочкой. Да ещё за 300 баксов...нынче это месяц работать и не ходить на горшок.

    Извиняюсь, я тут за 300 баксов связку компрессор+частотник надыбал, новые и официально. Правда магнит железный, ну да бог с ним.
    Да гори он синим пламенем, контроллер за сотню, как и пресостаты - лишняя запчасть при наличии токового датчика на холодной стороне. Можно подумать, компрессор включится со сломанным датчиком.
    Все пороги элементарно настраиваются. Вне режима - компрессор просто остановится.

    Как-то так.
     
  13. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    @Gaunt, Ваша позиция мне понятна: даешь частотник, управляющий всем и вся! :)
    Только ведь частотник, это не свободно программируемый контроллер, да и входов/выходов у него маловато, чтобы обеспечить отработку всех вариантов развития событий, которые могут возникнуть в процессе работы ТН. Да, компрессор он спасти сможет, а как насчет спасения отапливаемого объекта от заморозки? ;)
    "Желание чего-там контролировать и наблюдать" не раз позволяло предотвращать последствия неполадок до того, как они выйдут из под контроля. Конечно, если Вы предпочитаете узнавать плохие новости от клиента, это не Ваш вариант:hello:
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё верно. Конечно, предпочту мониторить ТН удаленно...
    Но, даже в этом случае, к моему частотнику есть джиэсэм модуль...
    Как бы, суть не в надобности контроллера, суть в цене.
    Китайских набрал по...в десять раз дешевле вашего.
    Да- всего три скорости, да - всё на релюшках,
    да - придется слегка порезать дорожки,
    да - все управление ставится всего лишь в стандартную розетку,
    да - ЭРВ непойми как регулируется (нет времени разбираться)...но ТРВ стоит всего полтора рубля...
    да- ТЭНы подключаются релюшкой
    да - циркули тоже
    Есть ещё функции, я двухкомпрессорную плату ещё взял - игрушку в зиму...

    Поймите меня правильно - в любой конструкции отвалится то, что должно отвалится. И лишние запчасти - только умножают проблемы. И ценник.
    У меня не было денег на ПТО - закатал медь в стены. Чего там контролировать?
    В любой холодильной системе - испаритель и конденсатор жестко связаны. Алгоритмов может быть немеряно - даже на трех датчиках.
    Не хочу показаться самонадеянным, но могу на двух датчиках температуры сделать очень эффективную и надежную машину...правда в железе будет дороже.

    Ноги ЭРВ растут из желания производителя иметь минус несколько технологических операций при массовом производстве. И цена решения копеешная. У нас - всё с точностью наоборот...ЭРВ - штучный продукт. Каждый тянет одеяло на себя.
    ТН - отопление для бедных, ибо нечем кормить минимум половину газпромовских дармоедов.
    И я добьюсь, с вашей помощью, или без - ТН будет дешевле газа. Вернее - уже есть. Осталось увидеть работу термосифона в испарителе, и Миллер с Чубайсом могут начинать худеть.
    Больше скажу - свою мастерскую и баню закатаю алюминиевой трубкой, то совсем будет бомба.

    Нет ничего сверхестественного в ТН, важно с умом его применить. Работают миллионы сплит систем, и ТН ничем не отличается от холодильника.

    Извиняйте, ничего личного и никак не в адрес фирмы. Жизнь такая.
     
    Последнее редактирование: 11.07.17
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Где это все есть? Открыл DustyDiamond 1.3.9 все по прежнему, единственное появилась опция сохранять настройки.
    Да, и вместо насоса для бойлера на картинке показывает клапан (параметр 42=0).