Имеется гена китаец на котором написано, что выдает вроде 2,4 кВт. От транса гена сразу отключается - защита срабатывает. Планируется строительство гаража в месте где эл-ва нет, да и скорее всего не будет. А вопрос вот в чем ивертор САИ190 Ресанта мой гена потянет? Пусть даже на хороших электродах 2-3 мм? Мож кто так пользовал инвертор...
Много раз поднималась тема. Минимум 4,5 кВт, оптимально - 6,5. Это для двойки, 2,5 и тройки на мин. токах. Иначе убьешь генератор очень быстро и сварка не получится.
Да... порадовали На гену мне как бы наплевать-рано или поздно он все равно сдохнет да и для моих целей он как бы не совсем подходит. А про точто не "потянет" свой опыт или предположение?
Был опыт сварки от 4,5 квт генератора моим IMS 1700. Тройкой (0АНО-36 "Монолит")получалось варить на токе не выше 85 А (по табло инвертора). Выше генератор начинал "захлебываться, рычать и т. п." Двойкой (Ано-21)- без проблем, 2,5 мм электродов не было. Генератор был какой-то китайский из дешевых, название не помню.
А вот они- не понимают: https://www.motor-remont.ru/books/4/index.html см. гл. 5 параграф 27 Здесь - покороче: http://www.weldwire.narod.ru/regim/regim_61.htm Вопрос то в том, что варить?
С коробки АНО-36 "МОНОЛИТ": Нижнее/стеновое . 80-120/80-10 Вертикалное (сверху-вниз)/(снизу-вверх)...90-120/80-110 На моем аппарате горят как бенгальский огонь с 75 Ампер по табло сварочника. И зажигаются практически касанием.
Имхо конечно, но определять ампераж по тому как выставляешь на сварочнике (чего там китайцы нарисовали...) думаю нельзя. Варю на работе Ресанта САИ190 тройкой ОК46 уони15/55 "нижний" шов металл 3-6 мм выставляю на 160 А,"вертикальный" разный-120-140,"потолок" - 120-130 А. Так что там нарисовано по делениям верить нельзя. Четверкой варит уже слабовато. Хотя тройкой электродом работать самое то. Для ОК46 - это как раз самое то, если уж не по совсем закрашенному, в бетоне или ржавью по кромкам.
Что нельзя верить шкале сварочника - согласен. Но так уж сложилось, что участники форумов описывая процессы сварки повально используют значения токов, "нарисованных" на ихних аппаратах. Традиция, однако. Для сравнения. Электроды УОНИ 13/55 "Вистек" ф. 3 мм, нижнее положение сварки, металл 5мм (уголок 50) ток "по шкале" - 120А, электроды отлично зажигаются и "горят". Мой аппарат IMS 1700. Хотя уже довольно много сварочников, показывающих реальный ток на электроде, но они и стоят соответственно.
Встряну в разговор. У меня сосед реально работает на Вепрь 2,7 инвертером электродом 3мм. 2-3 электрода подряд нормально. Правда автомат защиты на генеке пришлось поставить обычный рассийский.
OlegN 2,7 это кВт? Вы меня и обнадежили. Сам попробовать хочу-на работе взять Ресанту, да помучить своего гену, но все не получается, то гену дам попользоваться, то сварочник с магазина на базу отправят. Вот только в генератор лезть что-нибудь менять не очень охота...
Вот такая шляпа: http://www.euro-power.ru/Vepr_ABP_27-230_VX Он купил не новый. И защиту выбивало. После смены автомата, стал работать нормально.
Если кто не понял, то говоря о том, что 85 А - это мало для "тройки", я имел ввиду результат, достигнутый уважаемым 7351. Если ув. Сойтрудник (так по-нашему будет?) хочет научить меня рассчитывать св. ток, то ба-а-альшое ему человеческое спасибо. Но считаю, что крайне ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь запас регулировки тока. Никто не против? На токоуказателе моего сварочника для "тройки" накручено где-то 110 А.
Не могли бы Вы пояснить, что входит понятие "нормально". Генератор нормально (с обычным звуком и оборотами) работает. Защита срабатывает через 2-3 электрода тройки. Другое. Сколько (грубо, примерно) электродов тройки может сжечь за один час Ваш сосед, работая от этого генератора или сколько вообще сжег - 5шт., 10шт. или счет на килограммы, пачки? Меня это реально интересует и, думаю, не только меня. Лично я - "За".
Отчего же, если просят не пояснить. Вас убедят слова или ролик нужно снимать? Автомат поставлен на 16А. Изменение звука работающего генератора происходит не значительное, при зажигании дуги электродом 3мм. При зажиганиии 2,5мм почти не слышно изменение звука. При 2мм вообще не слышно. Отставим 2 и 2,5 в сторону. Нужно было сварить гажную петлю. Диаметр петли примерно 4см, уголок ворот 50-ка. Так как сварщики мы мягко говоря никакие, то на приварку петли ушел сначала один электрод, потом ещё один. Промежуток между электродами был, но не значительный. Отключений не последовало. В следующий раз варили ворота с калиткой на дачу. Обварили углы 3 мя электродами 3мм. В первый раз выбило автомат. Остудили гену и автомат. Взяли на заливку и доводку швов 2,5 мм. Ток уменьшили (я точно не помню параметров-сосед ставил) и проблем больше не было. Трогали автомат руками-нагрева не ощутили. Ещё раз повторюсь. Варилы мы не ах, потому поджёгов делаем много. Соглашусь, что для проварки трубопроводов (особенно большого диаметра) такой способ не годиться. Для моих самоделок и дачных вариантов вполне. Я договорился с соседом и по нужде могу у него брать геник. Сейчас времени нет, но думаю поздже реально попробую его своём "Гусе", скажу точнее.