1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

Как балансировать ветки теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем овчарист, 04.10.10.

  1. овчарист
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    624

    овчарист

    Живу здесь

    овчарист

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Москва
    Прошу подсказать, как правильно отбалансировать ветки теплого пола.
    Веток всего 24 по 8 на каждом этаже. Коллектор OVENTROP с расходомерами на обратках. Радиаторов нет. Воздух на 3 этаже уже прогрелся до 21 градуса, а полы еще не вышли на рабочий режим.
    1.Если регулировать по длине труб в контурах, то очень большая разница длин труб:90-45-75-30-70 - это только на одном зтаже. При первой расчетной скорости насоса (межсезонье) и равном расходе в трубах через все ветки расход 2, т,е половина от максимума. Если короткую ветку зажать в три раза получим, расход 0,67 правда в остальных - расход поднимется и следовательно ветку нужно отпустить. Поскольку все 24 ветки сидят на одном насосе получаем беганье по этажам. Можно конечно и побегать... был бы толк.
    2.Можно попробовать приблизительно оценить температуру обратки на ощупь. И дополнительно поджать более горячие. Но пока пол не прогрелся до рабочих температур это невозможно. Обратка холодная.
    3.Дополнительно отрегулировать по теплосьему помещения можно будет тоже только после прогрева всех плит. Ждать? И перегревать короткие ветки?
    Есть еще 8 терморегуляторов в комнатах, но их пока не ставил на коллектор, хочу сбалансировать голую систему.
    Котел точно держит температуру ОВ и добросовестно отключает насос и догревает воду. После нагрева отключается сам и включает насос.Периодичность в 2 минуты.Отключения котла прекращаются при переходе на вторую скорость насоса.
    К сожалению, нигде не нашел, как же все таки правильно балансировать теплый пол с таким количеством веток: по площади комнат, по длине труб веток? Практика отличается от теории... и я в задумчивости. Может у кого есть алгоритм регулировки?...
     
  2. овчарист
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    624

    овчарист

    Живу здесь

    овчарист

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Москва
    Разогревая дом, сжег за 2 суток 4 баллона... Много... Температура на улице +9 днем -1 ночью. (средняя выходит +4) Нагрел на 15 градусов перекрытия 1-2-3 этажей и частично стен. Общий обьем нагретого бетона перекрытий около 36 кубов Т.к на первом пенопласт под плитой теплого пола, а на втором и третьем слой керамзита. Видимо плиты прогреваются через Керамзит. (Это и хорошо и плохо) Вечером попробую рукой потолок. Температура в доме 23 оС. Тешу себя мыслью, что после прогрева расход будет меньше, но становится нехорошо на душе. Каждые три дня менять 6 баллонов? Караул.
    Перешел на резервные баллоны. Где мои расчетные 14 Квт теплопотерь в сутки! Пойду глушить вентиляцию. :( И "обрадую" жену.
     
  3. овчарист
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    624

    овчарист

    Живу здесь

    овчарист

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Москва
    С тоски решил посчитать куда дел газ.

    Теплоемкость бетона =1415,9 кДж/м3
    Для того чтобы нагреть 1 куб м бетона на 1 градус необходимо =0,72 Квт
    На 15 градусов 0,72 квт*15 = 10,8 Квт
    Для нагрева 36 куб метров бетона плит перекрытий на 15 градусов потребовалось
    10,8 Квт*36=388,8 Квт
    Котел работал 36 часов из них в 10% времени был выключен. Итого приблизительно
    36-3,6=32,4 часа на мощности 30квт получим 972 Квт
    Остаток составляет 972 Квт-388,8Квт=583,20 Квт
    Куда он делся?
    Что чтобы нагреть куб воды на 1 градус надо потратить 1.13 кВт
    На нагрев 1 куба на 15 градусов уйдет 16,95 Квт

    Воды в системе 2100 метров трубы ТП диаметром 0,02 м
    3,14*0,01*0,01*2100=0,66 куба воды необходимо 11,9 Квт

    Остаток минус 11,9 Квт на нагрев воды, которой конечно больше в системе, поскольку она не только в трубах ТП, но и в бойлере который сожрал на пробный нагрев 30 Квт 583,2 Квт-11,9=571,3 Квт -30Квт=541,3 Квт.

    Куда потерял 18 часов работы котла. Если грелись стены и воздух, то не жалко. Стен там –49 кубов и на это уйдет 529 Квт- если они прогрелись, но по видимому еще нет, воздуха- мало.
    Посмотрим с другого конца. Сжег 81 кг газа. При сжигании 0,1 кг сжиженного газа выделяется примерно 1 кВт . Таким образом я получил 810 квт, а не 972 Квт, как считал в начале. И туманном остатке получил 379 Квт, которых явно не хватает на нагрев основных стен, не говоря уже о перегородках.
    Немного успокоился. Прогрев дома не показатель. (Как будто не знал этого раньше!). Буду смотреть, что будет дальше.
     
  4. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Какая площадь строения?
    керамзит это НЕ хорошо. Тепло уходит в строительные конструкции - в перекрытие, в стены. Все время пытаемся уговорить всех класть под плиту ТП пенополистерол.
     
  5. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100
    Адрес:
    Москва
    Вопрос не в тему но тем не менее:
    Каков материал стен, каково утепление стен и крыши?
     
  6. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Как раз в тему по расходу газа вопрос...
    И скорее всего коробка еще сырая, а это как пишут немцы в инструкциях +30% топлива.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вы что расход по петлям не видете ?
     
  8. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
    Не переживайте, при запуске своего тёплого пола в первые сутки ушло 200 кВт, вторые сутки 100 кВт, далее устаканилось и сейчас в зависимости от температуры на улице 40 - 60 кВт в сутки. Объяснение этому простое, что бы прогреть бетонную стяжку (в моём случае это 10 м3 бетона), все примыкания к стенам и т. п., вот эта энергия и расходуется.
     

    Вложения:

    • Трубы теплого пола, гостин..JPG
  9. Stafa
    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    3.370

    Stafa

    Живу здесь

    Stafa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Московская область
    Ничего не перепутали? Точно в сутки? Может в час? 2100 метров трубы - дом то не маленький, минимум 300м2?
     
  10. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
    Когда монтажники, мне сдавали тёплый водяной пол, то объяснили как сбалансировать работу веток. На обратках определяем самые тёплые петли, и на пару оборотов нижних винтов приглушаем более тёплые ветки. Тем самым перераспределяем течение теплоносителя. Правда чем мерить температуру в обратках, я так и не понял. Товарищ который объяснял, брался рукой за обратку и в его правом глазу отражалась температура, я попробовал ни в одном глазу... На ощупь вроде всё ровненько, наверное монтажники сами всё сбалансировали.
     

    Вложения:

    • Коллектор 2 этаж..JPG
  11. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100
    Адрес:
    Москва
    Если очень хочется точности то можно воспользоваться бесконтактным пирометром. Стоит не катастрофически дорого, можно сказать что дёшево стоит, им потом можно стены снаружи дома проверять на качество и целостность утепления. Да мало ли что потом можно с ним делать.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господи, как уговорить людей ставить коллекторы ТП с ротаметрами ?
    что бы не покупать пирометры, не носится по этажам, не заводить индикацию в левом глазу с датчиком температуры в правой руке.
    и почему это (настройку ТП) не сделали монтажники ?
     
  13. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100
    Адрес:
    Москва
    А датчики температуры на вход и выход ветки не полагаются? По этим параметрам уже можно автоматику ставить.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Страшно себе представить цену коллектора на 10 выходов с 20 термометрами :)]
     
  15. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.772
    Благодарности:
    6.100
    Адрес:
    Москва
    На самом деле не катастрофа.
    Иначе автоматику как реализовать? Только по датчикам.