    Мой проектант от газпромовской конторы утверждает что газовая труба ввод в дом должна быть в 50см от окна минимум это так?
     
  2. Louriekm
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    181

    Louriekm

    Живу здесь

    Louriekm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Екатеринбург
    ОТВЕРСТИЕ газовой коаксиальной трубы, да не менее 50 см.
    Я уже прошел эту ситуацию, проблема решается добавлением коаксиального отвода на 90 градусов и подъема коаксиальной трубы вертикально вверх на необходимую величину.

    ПС А вообще все эти требования прописаны в рекомендательном разделе Г. В тупиковом случае можно решить вопрос через суд. На практике это малореально.
     
  3. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Да там регламентированы отступы от дверей и окон.
     
  4. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.152
    Благодарности:
    13.627

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.152
    Благодарности:
    13.627
    Адрес:
    Курск
    Какие требования к газопроводу из котельной на кухню? В проходах через плиты перекрытия и стены ?
     
    Последнее редактирование: 26.06.17
  5. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Проход через гильзу металическую 60-73мм. Определенная высота отвода на кухне. Непересечение с другими коммуникациями.
     
  6. Xezenia
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    35

    Xezenia

    Живу здесь

    Xezenia

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва, ТиНАО
    В СП 31-106-2002 написано:
    6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Размеры дверных проемов помещения теплогенератора должны обеспечивать беспрепятственную замену оборудования.

    А в СП 42-101-2003 написано:
    6.17. Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм.
    6.18. Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    ...- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;

    Правильно ли я понимаю, что второй документ - новее и мы можем обойтись окном 0.8 кв. м. в двери котельной? Т. к. мы планируем уложиться до 60 кВт, котельная в цоколе, не подвал. Но окно в стене очень маленькое.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Эти РД относятся непосредственно к ИЖС.

    СП 31-106-2002
    Статус:
    действует
    Дата актуализации: 01.02.2017
    "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"
    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов. Выполнение этих рекомендаций обеспечит соблюдение обязательных требований по инженерным системам жилых домов, установленных СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

    Сейчас действует СП 55.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    (До него был СП 55.13330.2011)
    Статус: принят
    Дата принятия: 21.04.2017
    «Дома жилые одноквартирные»
    Свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки. Свод правил распространяется также на жилые одноквартирные дома со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного назначения.


    Эти РД относятся к вопросам газоснабжения.

    СП 42-101-2003
    Статус:
    действует
    Дата актуализации: 01.02.2017
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Положения Свода Правил распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01-2002.

    Сейчас действует СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    Статус: действует
    Дата последней актуализации: 01.02.2017
    "Газораспределительные системы"
    Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления, предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно.
     
    Последнее редактирование: 03.07.17
  8. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.152
    Благодарности:
    13.627

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.152
    Благодарности:
    13.627
    Адрес:
    Курск
    Спасибо, в избранное и закладки внёс этот пост может пригодится
     
  9. Slawyer
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    Slawyer

    Участник

    Slawyer

    Участник

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Подойдут ли по нормам два оконных проема площадью 0,6 кв. м. каждый в цокольном этаже строящегося дома ИЖС для размещения топочной с котлом и газовым бойлером? смущает что требование 0,8 кв. м. для отдельного стекла, т. е. они не суммируются?
     
  10. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Написано про площадь остекления насколько я помню.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Так вам же всё чуть выше написали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19309423/

    Нет не суммируются.
     
    Последнее редактирование: 16.08.17
  12. AFG
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    63

    AFG

    Участник

    AFG

    Участник

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Уфа
    Уточните у проектировщиков в газ сервисе, мне говорили про суммарную площадь остекления. Поскольку тех надзор будет со стороны газ сервиса - лучше у них и уточнить какие у них требования.
     
  13. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Владимирская область
    @Lexa5566, надеюсь на Ваше участие!
    Реально всё сложно для новичка: несколько смежных тем прочёл, в том числе https://www.forumhouse.ru/threads/403527/, но полной ясности нет.
    Планирую (жилой дом 2этажа) котельную на магистральном газе в цокольном помещении площадью около 10-15 кв. м.
    Перечислю основные положения (включая то, в чём не до конца уверен):

    1. Выход наружу нужен обязательно.
    2. Выход дополнительный в другие помещения возможен - если они не жилые и дверь какая-то там противопожарная... (и независимо от мощности котла).
    3. Все двери должны открываться наружу.
    4. Оконный проём - с одинарным стеклом. (Как-то не вяжется с нормальным утеплением?)
    5. Площадь отдельного стекла в оконном проёме должна быть более 0,8кв.м при толщине стекла 3мм. Требование про 0,03кв.м. проёма на 1 куб. м. объёма - тоже актуально. (То есть надо выполнять оба требования?)
    6. Окно можно выполнить в полотне наружной двери (не обязательно в стене).
    7. Высота помещения от пола до потолка не менее 2,5м. (В цоколе при мощностях менее 60 кВт - можно иметь высоту меньшей? Встречались упоминания про 2,0м, 2,2м... устарело или...?)
    8. Ввод газопровода в цокольное помещение возможен. Если Кухня находится сразу над котельной, то проход можно сделать через перекрытие в гильзе.

    Пример с конкретными цифрами:
    площадь - 12кв.м.
    высота - 2,5м
    минимальная площадь остекления - 0,03*12*2,5=0,9кв.м.
    То есть делаем одно окно с одинарным стеклом толщиной 3мм размером, например, 0,5*1,8=0,9кв.м.
    Какое-то огромное окно получается.
    И очень хочется уменьшить высоту - хотя бы до 2,2м.
     
  14. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    > 1. Выход наружу нужен обязательно.
    Это для больших мощностей - смотрите СНИПы

    И забудьте слово котельная = топочная, котельная это для многоэтажек и там другие требования :)
    К котельным на порядок больше трубований, чем к топочным.

    Топочная - пристроенное или встроенное помещение в жилых, административных и бытовых зданиях, предназначенное для установки не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждое для обеспечения теплотой административного или бытового здания, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры

    Забыли самое главное:
    1) Диаметр дымохода (зависит от котла) и его расположение
    2) Приточная вентиляция (решетка на двери топочной или отверстие в стене определенного обьема - должна обеспечивать смену воздуха и приток для горения при атмосферном котле)
    3) Вентиляция топочной (должна обеспечить 3-к кратное смену обьема воздуха в час)
    4) Заземление котла (отдельная шина)
    5) Дренаж котельной (слив бойлера и прочие аварийные ситуации)
    6) Вытяжка плиты
    7) Вентиляция кухни (должна обеспечить 3-к кратное смену обьема воздуха в час)
     
  15. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.152
    Благодарности:
    13.627

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.152
    Благодарности:
    13.627
    Адрес:
    Курск
    Как можно уменьшить законно объём топочной в цоколе, с размером окон могут придраться, гипсарем пройдёт ? Или остеклить железную дверь?