1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срабатывают реле напряжения при работе от генератора

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimkaa, 14.07.15.

  1. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Срабатывают реле напряжения при работе от генератора
    Господа, столкнулся с проблемой, в щитке на каждую фазу установлены реле напряжения, в нормальном режиме всё работает прекрасно, но при работе от генератора реле постоянно срабатывают, на мониторах мелькают цифры от 0 до 280, хотя напряжение стабильное.
    Это известная проблема или пора менять реле?
     
  2. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Частоту которую генератор дает проверьте
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А почему напряжение от генератора вообще попало на реле напряжения? Вы отключаете уличную сеть перед включением генератора?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Небось условно "ноль" генератора с нулём сети соединили.
     
  5. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Да, конечно, реле стоят в щитке в доме, а генератор с АВР в гараже, на вводе.
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Прошло 2 года, и что, ситуация не изменилась за это время (в смысле ничего не делали)?
     
  7. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Делал конечно, пустил в обход релюшек, оставив дом без защиты)
    Естественно забыл про это, и конечно скачок... Сейчас поменял посудомойку и спутниковый ресивер, вернул релюшки в схему, сегодня вечером проверю версию про общий ноль. Видимо самое правильное будет перенести защиту в гараж, до генератора и не делать себе голову)
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы уличную сеть отключаете, но генератор должен быть подключен ПОСЛЕ реле, а не ДО него.
    Мысль перенести реле в гараж - самая правильная.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это еще почему ? :faq:
    Если только "упростить" жизнь генератору, у которого наверняка проблемы с формой сигнала и частотой, а это как раз и не нравится РКН.
    Я бы не стал так однозначно, :no: многое зависит от реализации подключений и монтажа в щите.
    PS/
    С днем рождения. ;)
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Так у него ввод в гараже, а РКН в доме.
    Как раз потому, что РКН бастует.

    Спасибо, @Alex992
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.803
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, но это абсолютно не значит, что нужно переносить РКН в гараж.
    Так бороться нужно с причиной этой "забастовки", а не с ее последствиями.
    Недавно один товарищ тоже решал задачу с местом установки РКН (ЗУБР).
    Попробовал подключить его после генератора, в итоге все прекрасно работает, нужно было только немного расширить диапазон защиты РКН (200В - 250В), и все.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Защитить гаражное оборудование тоже не помешает.
     
  13. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Насколько понимаю, в генераторах разных типов и производителей стоят свои стабилизаторы напряжения, причем выполнены они по разным технологиям, часть из них - конденсаторные, которые не самые совершенные. Наиболее удачные стабилизаторы держат на выходе генератора сравнительно стабильное напряжение, а иные могут давать спады, провалы и скачки при неравномерных оборотах движка генераторной установки. Кроме того, среди характеристик генератора есть такая как - форма напряжения, которая показывает, насколько оно отличается от идеальной синусоиды. Лучшие модели имеют эту синусоиду, а иные дают напряжение с отклонением от синусоиды, т. е. с гармониками.
    Поэтому согласен с Alex992 - РКН может не устраивать и значение напряжения генератора и его форма.
     
  14. ГеворгЭлектрик
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ГеворгЭлектрик

    Новичок

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. кто подскажет. как избавиться импульсов, при подключении генератора к нагрузкам реле напряжения отсекает ...?
     
  15. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    У меня тоже похожая беда вчера началась. У нас в городе авария на ЛЭП высоковольтной, и приехали машины Росети к каждой распределительной подстанции. Такие типа с расскраской в две полосы через кабину. И подключились к подстанции. Ну и запустили дизель генератор. И всё у меня на вводе стоит реле напряжения (диапазон защиты 120-250Вольт) и вырубает каждые 3 минуты мне всю квартиру!... заманался так уже сутки. На реле иногда проскакивает 50Вольт и вырубает...
    Что делать не знаю