  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет ригеля

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gtv, 04.10.10.

  1. gtv
    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    gtv

    Участник

    gtv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Помогите, пожалуйста, рассчитать ж/б или профильный ригель под стену из газосиликатных блоков шириной 40 см (еще на него же ляжет вес плит перекрытия и кровли), вес конструкции я посчитаю.
    Спасибо. Помогите, очень надо.
     
  2. StF
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    343

    StF

    Nobody is perfect

    StF

    Nobody is perfect

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Москва
    Длина, какая нагрузка на погонный метр придется... - ничего не сказали :)
    Раз у вас будут плиты перекрытия , то будет кран. Может посмотреть в сторону готовых ЖБИ прогонов? Или если проем маленький - то обычных несущих перемычек?
     
  3. gtv
    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    gtv

    Участник

    gtv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Длина - 7200, если готовый ригель, еще лучше, вопрос - каких размеров (с расчетами у меня туго)
    И еще вопрос, перекрытия лучше монолит или ПК, в плане денег и мороки с монтажем
     
  4. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    В прошлом году столкнулся с подобной проблемой, только длина 6900.
    Обзвонил несколько Железобетонных заводов,
    сказали что ни чем помочь не могут, поскольку максимальная длина то ли 5600
    то ли 6600, ссылались на ГОСТ по моему.
     
  5. gtv
    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    gtv

    Участник

    gtv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый PipilatsMotors, и как же решили проблему?
     
  6. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Ригель ригелем, посчитать не сложно. А вот куда Вы его опирать будете?! Вы опоры считали и фундамент под ними? Думаю понятно, что половина всех нагрузок на ригель придется на каждую из опор и осадки фундамента в этих местах (если не были приняты соответствующие меры) будут отличаться от остальных?
     
  7. gtv
    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    gtv

    Участник

    gtv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А опираться он будет на стены 1 этажа из блоков, на ж/б пояс, естественно.


    Люди, помогите, пожалуйста, очень срочно надо.


    Фундамент - монолитная ж/б лента на гл. промерзания
     
  8. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734
    Адрес:
    Москва
    Опять въезд в гараж чтоль?
    Бетон бусть считают инженеры, с этим не шутят. Про фундамент тоже оч. верное замечание.
    Двутавр сами посчитайте программой balka (ищется яндексом сразу).
     
  9. gtv
    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    gtv

    Участник

    gtv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Еще бы сообразить как ей пользоваться. Нагрузку в кг, я посчитаю, там надо в кН
     
  10. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сварил каркас из арматуры (18мм) типа "стрела крана", поставил вокруг опалубку 350Х250, завёл концы арматуры от стен из несъёмной опалубки
    во внутрь балки и подвязал их к "Стреле".

    Опалубку выровнял стойками и залил всё бетоном.

    Суммарная длина балки около 11 метров с промежуточной опорой на стену с координатами 7100 и 4100, если считать от края несущего бетона в стене.

    После снятия подпорок , балка провисла на 1,5 -2 мм в большом проёме.
    1мм - это погрешность измерения, так что не совсем понятно , а провисла ли она вообще?

    P.S.

    В принципе моя задачка решалась 24-м металлическим двутавром,
    но чего то не захотелось с ним связываться: купи, привези, установи краном...
    Не понятно как его интегрировать в стены из несущего железобетона.
    Металл ржавеет, и крепиться к нему не очень удобно.
     
  11. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Так а чего помогать, где исходные данные?
     
  12. gtv
    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    gtv

    Участник

    gtv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Исходные данные - фундамент - монолитная армированная лента-1,5м, цоколь - ц.п. блоки 0,8м, стены 1 этажа - газосиликатные блоки толщиной 400 мм с облицовкой в 1/2 кирпича, перекрытия - ж/б пустотные плиты.
    Требуется на две противолежащие стены 1 этажа положить ригель (двутавр или ж/б), на него стену из газоблоков, плиты перекрытия 2 и мансардного этажа и частично вес крыши
    Пролет 7,2 м.
     
  13. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734
    Адрес:
    Москва
    Это типа "несущая" стена на втором этаже получается чтоль? А зачем?
     
  14. gtv
    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    gtv

    Участник

    gtv

    Участник

    Регистрация:
    26.02.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Она получается наружная, поэтому 400 мм, то есть это комната над гаражем, только меньше чем гараж.
     
  15. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Вы вроде обещали сами посчитать нагрузки на пог.м. ригеля! Туда должны войти постоянные (собственный вес ригеля, стены, перекрытий, крыши) + временные (на перекрытия, снеговая). Какая Вам нужна ширина ригеля? Пролет вроде 7200мм. Опирание шарнирное. Высота сечения будет 500-600мм.