1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.

  1. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Такая форма наружной водяной рубашки является наиболее оптимальной. В гаражных условиях ...
     

    Вложения:

    • Пересвет.PNG
  2. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Таблица с ориентировочными значениями температуры точки росы может вводить в заблуждение. Для углей с высоким содержанием серы температура точки росы может быть значительно выше, а антрацитом топятся далеко не все. Дымогазы, образующиеся при сжигании сернистых углей, могут иметь температуру точки росы и 100 градусов.
    Screenshot_2017-07-01-16-35-25-1.png
    Н. В. Кузнецов "Рабочие процессы и вопросы усовершенствования конвективных поверхностей котельных агрегатов." стр. 51
     
  3. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Котёл зота тополь м 30 квт.
    Плачет.
    - если топить самотёчно, то конденсата мало.
    -а если включить насос, особенно на 3-ю скорость, то воды море внутри.

    Думаю, что причина, это холодная обратка.

    Посоветовали поставить трех ходовой смасительный клапан между входом и выходом котла
    Кто то говорит, что фигня.

    Посоветуйте пож, что делать?
     
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Поднимите температуру теплоносителя, отключив половину СО.
     
  5. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Отключить не могу.
    Обратку поднять тоже на могу, максимум 25 град при выходе их котла 65
    Единственный вижу выход это наполовину закрыть все батареи и топить котёл до 85 град, сейчас Топлю до 65.
    Или всякие клапана смесители придумывать
     
  6. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Приазовье
    @xthtgfirg6, Сверхбюджетный вариант - старое шерстяное одеяло, режем на полосы и накрываем 50% батареи (или по вкусу, ну, в смысле- по желаемой Т в каждом помещении) ,что б не было перетопа. Поднимется Т обратки и подачи, кол-во топлива не изменится. И собираем средства на трехходовой термосмесительный к новому сезону. :) Эта хрень необходима любому ТТ котлу, как термостат автомобилю. Хотя некоторые обходятся (на котлах) ,но на авто снимать не рискуют .
     
    Последнее редактирование: 11.02.19
  7. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Одеяло не надо) перед каждой баьареей есть кран.
    Термосмеситель не подойдёт, т. к сделан инжекторный байпас, чтоб ы на случай отсутствия электричества, был самотёк, а клапану насос нужен полюбому.
    Хочу связать обратку и выход из котла трубой и вварить обычный кран с темпер датчиком.
    Кран открыт, после достижения 60 град, кран сам закрывается и самотёчно система будет работать
     
  8. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Приазовье
  9. Сергентий
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33

    Сергентий

    Живу здесь

    Сергентий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Кемерово
    Здравствуйте.
    Подскажите, а как вообще определить что в котле появился конденсат?
    В настоящий момент в моей системе отопления, в межсезонье, температура теплоносителя опускается до 28 градусов. Далее котел включается, нагревает систему до 45 градусов и отключается. После остановки, следующий запуск котла может произойти через 5 часов.
    Котел Шунина (Авто 30), стоит в отдельном помещении. Система отопления - 76 труба (общая длина 150 метров).
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    11.041
    Благодарности:
    5.034

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    11.041
    Благодарности:
    5.034
    Адрес:
    ---
    @Сергентий, в инструкции к моему вроде написано, что появление конденсата прекращается после нагрева до 50. Поэтому первоначальный нагрев котла предписано производить на 2-3 положении, автоматика Евро СИТ. Чтобы максимально быстро достичь этой температуры.
     
  11. Сергентий
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33

    Сергентий

    Живу здесь

    Сергентий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Кемерово
    Извиняюсь, но ни чего не понял. В какой инструкции? О каком котле речь?
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    11.041
    Благодарности:
    5.034

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    11.041
    Благодарности:
    5.034
    Адрес:
    ---
    В инструкции к моему котлу. Его название ни о чем вам не скажет. Тайга. Фирма российская, сборка украинская. Ведь не о котле речь, как я понимаю, а об условиях для конденсации влаги. А оно наверное очевидно, что влага образуется как результат сгорания газа, а конденсация этой влаги для моего котла его мощности происходит, если теплообменник холоднее 50 градусов.
    Мой пост был намеком изучить инструкцию к своему котлу.
     
  13. Сергентий
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33

    Сергентий

    Живу здесь

    Сергентий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Кемерово
    Понял Вас, Спасибо.
    Мне бы понять как увидеть этот конденсат. Как понять что он образуется и что он есть. Капли какие то, подтеки, как он себя проявлять должен?
     
  14. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    11.041
    Благодарности:
    5.034

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    11.041
    Благодарности:
    5.034
    Адрес:
    ---
    Вроде в инструкции писали, что пламя с желтыми проблесками. "но это не точно".
    А поскольку у меня отопление как и у вас, трубами, низкотемпературное, поэтому эти проблески всегда. Газовики говорят из-за качества газа. Но не факт, что им известно о конденсатообразовании,
     
  15. Сергентий
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33

    Сергентий

    Живу здесь

    Сергентий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Кемерово
    У меня котел на угле.
    Цвет пламени говорит лишь о качестве сгорания топлива. (соломенный цвет или ярко белый или багровый). Это не то, мне понять надо как конденсат увидеть. Течь он должен или капать на жаротрубном теплообменнике или на стенках быть теплообменных...