1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуется помощь, замерзает редуктор

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Andrey123456789, 14.03.16.

  1. Andrey123456789
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Andrey123456789

    Участник

    Andrey123456789

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Требуется помощь, замерзает редуктор
    Добрый день всем. Ситуация следующая: установлен в сентябре 2015 газгольдер 2700 л с редуктором Rego, заправился в сентябре. Отопление с октября по 1 января без проблем (включали когда уезжали домой 1 час работает 3 часа нет при 40 градусах по теплоносителю). 1 января приехали - ошибка по газу котел и плита не работают (по ощущениям отключился день назад, температура в доме +5, на улице минус 8), отогрели горячей грелкой, 5/01/16 заправился 1200 литрами (думал что газ плохой). Дальше 1,5 месяца все ок (когда уезжали включали уже на постоянную работу котла) Потом опять ошибка по газу (температура на улице -1) отогрели грелкой за 2 минуты, вызвали установщика разобрали редуктор он чистый единственно нашли 1 каплю воды в диаметре 1 мм) протерли на улице тряпкой, поставили, проблема появилась снова через неделю при 0 градусов. Сейчас все ок. Вопрос собственно в чем проблема: глючный редуктор ? (поменять), плохой газ ? (выжечь по максиму до след зимы). И вопрос почему замерзает редуктор, откуда в нем вода появляется и та капля воды могла его заморозить.
     
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Фото крышки газгольдера разместите, чтоб все было наглядно видно? где он находится? когда возникает ошибка сколько газа в емкости? что в этот момент показывает процентометр?

     
  3. Andrey123456789
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Andrey123456789

    Участник

    Andrey123456789

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Газгольдер Сити Газ (болгария) стандартный, кожуж (колпак) из оцинковки. Первый раз заправили до 72%. Первое отключение было при 58% по процентрометру, давление всегда в среднем около 2 (см фото). Потом газ долили до 83% и 1,5 месяца все было ок одновременно утеплили внутри стекловатой проложили борта и сверху положили два листа стекловаты. Второе отключение при 0 градусов было на 60% процентрометра, третье при 58%.
     

    Вложения:

    • IMG-20160315-WA0000.jpg
    • 20151003_111658.jpg
    • 20150827_122010.jpg
    • IMG-20160315-WA0002.jpg
    • IMG-20160315-WA0001.jpg
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Сделайте "читаемые" и четкие фото горловины, на обычный фотик. Телефоны не годятся... Пока решения 2,
    1) заменить редуктор на гок
    2) перемонтировать сильфонную подводку... Чтоб редуктор и выход из него был самой верхней точкой. И подводка не поднималась выше редуктора... Вы покупали новым газгольдер? Редуктор новый? Газгольдер не заливало водой?
     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Можно подробнее про стекловату? С фото, кто и зачем ее устанавливал?
     
  6. Andrey123456789
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Andrey123456789

    Участник

    Andrey123456789

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Да все новое покупал, не затапливало. Подводку перемонтирую. GOK 052 такой? https://www.mrklimat.ru/gazoballonnoe-oborudovanie/gazovie-reduktori/reduktor-dlya-gazgoldera-gok-052.html?ymclid=58032512490824828963002
    Утеплил сам, в эко газе посоветовали. Фото сделаю в выходные.
    А все таки замерзание почему происходит? от куда вода появляется которая замерзает?
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Читаете мои мысли :)) да именно такого типа. но когда будете покупать посмотрите на присоединяемый размер... чтоб он подошел... и как всегда ВСЕ СТЫКИ ПРОЙТИ определителем УТЕЧКИ газа мультипак! ОБЯЗАТЕЛЬНО! 2-3 раза!
    утеплитель выкидывайте... ОН НЕ НУЖЕН!
    утеплитель СБЕРЕГАЕТ ТЕПЛО! а если тепла нет, то что он будет сберегать? впитывать влагу и хранить её чтоб все ржавело?
    влага из воздуха появляется... туман знаете что такое?
    похоже редукторы РЕГО глючные! у меня стоит гок. хоть бы что. к двум парням уже ездил. смотреть. у них глюк именно с такими чудо-юдо редукторами.

     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Па вашей же ссылке пройдите и посмотрите как там все сделано. там редуктор выше подводки и выше перехода сталь-пластик... а у вас сильфонная подводка поднимается выше редуктора .. петель не должно быть! куда монтажники смотрели?

    сильфонную подводку поменяйте! что то она рано поржавела в месте соединения с редуктором...

     
    Последнее редактирование: 15.03.16
  9. Andrey123456789
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Andrey123456789

    Участник

    Andrey123456789

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Непонятно "и выше перехода сталь-пластик..." имеется в иду соединение сильфонной подводки и пмд газовой пластиковой трубы?
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Да.
     
  11. ПропалБухал
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ПропалБухал

    Новичок

    ПропалБухал

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вопрос по редуктору GOK, какой всё таки брать для замены: 02 905 46 - 37 мбар; 02 905 45 - 50 мбар; 02 905 47 37-50
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    А какой стоит котел?
    Сколько ему нужно ?

     
  13. ПропалБухал
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ПропалБухал

    Новичок

    ПропалБухал

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Мини терм 7-24 кВт, плита.
     
  14. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Сколько миллибар нужно котлу? какая точная марка и модель котла? фото шилды можно? я такую марку "мини терм" ни разу не слышал ;))

     
  15. ПропалБухал
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ПропалБухал

    Новичок

    ПропалБухал

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Польская фирма termet, котёл MiniTerm тип GCO-DP-21-23. Номинальное кинематическое давление перед аппаратом для газа: сжиженного 3B/P-G30- 37мбар. С 37 мбар понятно, 50 мбар можно?