    Помогите разобраться с таким глюком. Бывает только зимой. У меня баня в доме. Печь на газу. Рядом два канала,- дымовой и вентиляционный.

    Труба поднимается на уровень 4,5 метра. Зимой в какой-то момент воздух начинает не вытягиваться, а втягиваться в дом. Как это можно объяснить? Я зажигаю печь и через 30 секунд направление меняется и начинает вытягивать вверх.

    Второй вопрос по отдушке канализации. Тоже похожий. Именно зимой в какой-то момент появляется неприятная вещь. За два дня непользования душевой в бане, пересыхает гидрозатвор на сливе и начинает тянуть в дом неприятными запахами.

    Включаю душ на 20 секунд, гидрозатвор наполняется и проблема устраняется.

    Отдушная труба из ямы поднята на 7 метров. Еще в яме имеется переливная труба (диам. 100), проложенная с наклоном в овраг.

    Может быть, мне нужно просто заткнуть эту трубу летом? Сейчас она под снегом.

    Заранее спасибо ответившим))
     
  2. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Похоже, что не организован приток воздуха. Есть приточные клапаны в окнах? Или где еще?
    Еще могу предположить, что эти неприятности происходят сравнительно теплой зимой. В противную слякотную погоду. А направление меняется, когда вент канал, расположенный рядом с дымовым просыхает.

    Очевидно канализационная труба у вас начинается от унитаза и идет в яму. Попробуйте вывести (продлить)канализационный стояк от унитаза вертикально вверх. Желательно на крышу. Это выровняет давление в канализации. Не может за 2 дня пересыхать гидрозатвор. Очевидно слив работает таким образом, что в гидрозатворе остается очень мало воды. Если давление будет выравнено, то в гидрозатворе будет оставаться достаточно воды.
     
  3. toyota604
    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    toyota604

    Участник

    toyota604

    Участник

    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Клапанов нет. Есть только вент каналы вверх.
    Канализационный стояк выведен на крышу.
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Одна из вероятных причин - отсутствие притока воздуха. Ну пусть не клапаны, пусть щели в окнах или под дверью. Если баня, то отверстие за каменкой может есть? Короче надо, что бы воздух откуда то поступал в дом. Если напишите подробно как у вас расположены каналы, то что ни будь посоветую.
    Не должно быть того, что описываете, если стояк выведен. Или что-то упустили в рассказе. Может гидрозатвор мелкий? Народ и на пару недель квартиры оставляет, а вода в ванной не испаряется из гидрозатвора. Получается, что у вас водичка со страшной силой засасывается в канализационную трубу. Что это за отдушная труба 7-метровая? Она намного выше, чем выход канализационного стояка на крыше?
     
  5. toyota604
    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    toyota604

    Участник

    toyota604

    Участник

    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Действительно под каменку выведена с улицы труба диаметром 50 мм. Попробую её открыть.

    На крышу у меня выведены три трубы. В первой дымовой и вентиляционный канал из бани, во второй дымовой канал из камина в зале, и в третьей дымовой канал от котла и вентиляционный.

    Причем в последний вентиляционный канал врезана отдушка от канализационного стояка.

    Все три трубы поднимаются на метр выше уровня крыши. Только первая над первым этажем (банный пристрой к дому одноэтажный) а две другие над вторым.

    В канализацию проложены две трубы. Одна из душевой в бане (на ней и находится тот гидрозатвор, который пересыхает). А другая от стояка из которого и выведена отдушка.

    Еще из канализационого колодца я проложил переливную трубу в овраг за участком. Она тоже открыта. Вот такая моя система.

    Может быть мне нужно что-то доделать в ней?
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Если воздух идет внутрь из первой трубы, то ничего удивительного. Если организуете приток ниже уровнем, то должно исправиться. Хотя вы погорячились, расположив вент и дымовые каналы в одной трубе. Обычно это приводит к нарушениям циркуляции.
    Если душевая по уровню выше, чем стояк с отдушкой, то тоже ничего удивительного. Особенно, если этот стояк идет к унитазу.
    Нарисуйте схематично, но с указанием диаметров и расстояний (хотя бы приблизительных). Подумаю.
     
  7. toyota604
    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    toyota604

    Участник

    toyota604

    Участник

    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Рисовать не умею. Попробую расписать. Душевая бани находится на первом этаже. Из нее в канализационную яму под уклоном проложена труба длиною 6 метров. Другая канализационная труба тоже лежит под уклоном и имеет длину 12 метров и подходит к стояку. На первом этаже к этому стояку выходит унитаз, вторая душевая, раковина сан. узла, кухонная мойка и слив от стиралки. На втором этаже на этом стояке сидят унитаз, ванная и еще одна раковина. Дальше этот стояк поднимается на 1 метр, затем через переходник 100 на 50 он переходит в 50-ю трубу. Труба сворачивает с вертикального расположение в горизонтальное и врезается в вент канал, который идет с кухни(в одной трубе с дымоходом от котла). Эта труба выложена кирпичем. Внутри проложены 2 асбоцементные трубы. Первая 150-я(дымоход котла), вторая вентиляция с кухни(100 мм). Вот в эту вторую и врезана отдушка со стояка.Дальше эта кирпичная труба ( с двумя трубами внутри) поднимается над крышей и на ней стоит зонтик из профнастила. Это все делалось по проекту. И вроде бы стандартное решение. Только вот отдушку туда завести это решение чисто моего сантехника. Наверняка это была ошибка.
     
  8. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Я рисовать тоже не умею. Посмотрите все так? Если так, от здесь 2 грубейшие ошибки. Исправте, если я неправильно поняла. Тогда напишу что делать.
     
  9. toyota604
    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    toyota604

    Участник

    toyota604

    Участник

    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Абсолютно правильно. Именно так.
    Вчера я открыл заглушку на трубе под каменкой. И заметил, что и до и после этого мероприятия моя вентиляция работает не так как обычно. Воздух не вытягивает в вент. трубы, а наоборот притекает из них в дом. Причем ветра не было на улице, и какое-то обяснение этому в погодных условиях. Не могу понять почему это? Конечно через дымовую трубу котла поднимается и уходит определенное количество воздуха. Но не такое, что бы высасывать его из всех трех вентиляционных труб( а теперь уже, после открытия заглушки, даже четырех) и + к тому еще и из канализации. Причем не всегда, а именно при определенных погодных условиях. Надо понять в чем же моя проблема и что мне можно сделать...
     
  10. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    У вас банальное опрокидывание тяги. Это вам кажется, что ветра нет. А у любой крыши есть надветренная и подветренная сторона. С надветренной давление выше, с подветренной ниже. Вот воздух и идет от высокого давления к низкому. Существующего притока ему мало. В сильные морозы проблеме исчезнет. А летом вентиляции просто не будет.
    Вообще естественная вытяжка в малоэтажных домах всегда работает плохо. Слишком мал перепад высот, а следственно - давлений. Выход один - делать вентиляцию принудительной. Но пока не вижу как это практически возможно сделать, т.к. в одной трубе и вент и дымовой канал. Может вам попытаться принудительную приточку поискать? Или полностью вентиляцию переделать на вентканалы из оцинкованных труб?

    Что касается канализации,то надо убирать врезку канализационного стояка в вентиляцию. По нормам они вообще в 5 метрах друг от друга находиться должны. И выводить стояк отдельной трубой. Желательно на уменьшая диаметра и не делая поворотов. Стояк должен идти вертикально вверх, а от него ответвления.
    Запах у вас сейчас идет и из вент. системы и из душа бани.
    Когда уберете стояк из вент системы, запаха там не будет.
    А что бы не пересыхал гидрозатвор, его кан. трубу тоже нужно подвести к стояку. Если расстояние позволяет, то к этому же. Если нет - выводите отдельно. На крышу. Подальше от вентиляции и мансардных окон.
    Если стояк не выведен на крышу, то когда сливаемая вода уходит вниз, в яму, в верхней части трубы создается разряжение. Давление пытается выравняться. А т.к. система заканчивается гидрозатвором, то воздух пробулькивает в систему через него. Кол-во воды уменьшается и гидрозатвор пересыхает. Если стояк выведен на крышу и открыт, то воздух берется с улицы.
    Может не очень понятно объясняю. Короче, выводите стояки вверх. Утепляйте их обязательно, а то в сильные морозы перемерзнет.
     
  11. toyota604
    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    toyota604

    Участник

    toyota604

    Участник

    Регистрация:
    28.12.07
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Соглашусь с вами. Только такая переделка, это почти заново построить дом. В душевой в бане полностью отделано плиткой. Крыши все в законченном виде. Перемычка отдушки в вениляцию замурована в стене. Я в растерянности. Буду думать как можно решить проблему...


    Еще добавлю. Когда открыта вода в этой душеыой в бане никогда посторонних запахов не бывало. Запахи бывают только зимой, раза 4 за зиму и устраняются если пускаю воду на 20 секунд.