    Есть такая система теплого пола. 4 ветки - 2*100 метров, 2*50 метров.
    Включаешь одну ветку - работает без проблем. Подключаешь вторую (третью, четвертую) - не работает ни одна.
    Может как то регулировать нужно коллектор? Индикаторы в ветках - ничего не показывают.
    Как отрегулировать?
     

    Вложения:

    • Схема ТП.JPG
  2. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Индикаторы (расходомеры) должны стоять на обратке. Они могут не всплывать только в случае полного отсутствия протока по коллектору.


    Блин, да Вы расходомеры не на тот коллектор накрутили:[:[:[
     
  3. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    С расходометрами все в порядке, они сразу в сборе так идут и стоят на подаче, там даже стрелочки цветные нарисованы для одаренных :) где подача, где обратка, а вот со смесительным узлом непонятно :( Может у Вас насос в другую сторону дует?
     
  4. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Aleks074 смотрите внимательней. Обратка (синяя) должна быть внизу. Подача (красная) вверху. Фотографию надо перевернуть на 180 градусов. Тогда она будет правильно стоять. Только расходомеры не туда вкрутили.
     
  5. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Да ничего они не вкручивали - у меня такие-же коллекторы стоят, могу сфоткать - если не верите. Все работает, расходометры НА ПОДАЧЕ они подтапливаются, когда показывать начинают. На обратке синие колпачки для регулировок, вместо которых можно ставить электропривода для покомнатных регулировок.
     
  6. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Вот, смотрте. Они должны быть внизу, на обратке.
     

    Вложения:

    • DSC03558.jpg
  7. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    У Вас когда протока нет они что показывают? Черта красная внизу или наверху (на фото не видно градуировку) Похоже у Вас другой конструкции коллектор..
     
  8. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Когда выключен насос, поплавки попросту падают. Это и есть отсутствие расхода по веткам.
     
  9. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Ну вот - а здесь наоборот, когда протока нет - они всплывают. "0" - вверху. Этим кстати мне эти коллектора и нравятся, что можно сделать покомнатную регулировку, на Ваших это скорее всего невозможно.
     
  10. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Aleks074, я постараюсь объяснить конструктив. Если данный коллектор стоИт на обратке, то подача теплоносителя из трубы выпирает колпачок в верх на высоту в зависимости от расхода. Там шляпка стоИт, как в обратном клапане. А если его поставить на подачу, то эта шляпка и станет обратным клапаном (закроет своей шляпкой трубу). Она попросту перекроет подачу теплоносителя в контур.
    Регулировка контуров и заключается в изменении жесткости открытия этой "пробки". Чем больше сопротивление становится в одном контуре, тем больше теплоносителя идет в соседний контур. Так и достигается выравнивание.
     
  11. Gyugo
    Регистрация:
    31.07.07
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57

    Gyugo

    Живу здесь

    Gyugo

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.07
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    ЯНАО
    Эти штучки - которые в индикаторах (поплавки ) они всплыли...
    Просто там какая-то шкала - я думал они должны туда сюда двигаться в зависимости от потока воды.
    Подача (горячая) у меня снизу к насосу, обратка сверху.
    Пробовал сделать наоборот - резко поднимается температура в котле.


    Если смотреть на мой рисунок - подача (горячая) снизу, обратка - холодная сверху, насос качает снизу вверх ...


    А как выровнять, то? ... Открываю одну петлю - все работает. Как только включаю, даже чуть-чуть вторую, - все - не работает ни первая ни вторая... Есть момент, когда закрываешь одну из двух веток - хлопочки проходят и поплавок дергается вверх низ с периодичностью где-то 5 сек
     
  12. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Поставьте коллектор так, как показано это на моей прикреплённой фотографии. Все заработает. Если возникает вопрос "почему?" - прочитайте мой предыдущий пост.
     
  13. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Должен качать сверху вниз.
    У константина коллектора и расходометры другой конструкции, почему-то он не хочет этого признавать :( Ниже на фото видно, в какую сторону увеличвается расход (в литрах в минуту)
    хлопочки происходят из-за регулировочных клапанов на обратке. поток жидкости у Вас в другую сторону и их поджимает потоком. Выключите насос и откройте полностью все ветки - после включения должны заработать все петли, но обратка будет горячее подачи. Просто нужно перевернуть насос на гайках.
     

    Вложения:

    • расходометры.jpg
  14. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    А, кстати, может быть. :|:
     
  15. Gyugo
    Регистрация:
    31.07.07
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57

    Gyugo

    Живу здесь

    Gyugo

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.07
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    ЯНАО
    Елы палы ... совсем запутался...
    вот так у меня подключено физически
    где чего нужно перевернуть?
    прилагаю инстукции к коллектору и подмешивающему узлу ...
     

    Вложения:

    • Коллектор ТП.jpg