    Именно - не дураками!
    А понимающими, что основная функция вентиляции в котельной - не обеспечение необходимого количества воздуха для горения, а удаление возможных утечек газа, дыма, угарного газа, других продуктов сгорания, летучих пожароопасных веществ и теплоизбытков!
    Поэтому, вентиляция в котельной обязана быть, независимо от типа камеры сгорания.
    И поэтому, ее нельзя обьединять ни с какой другой.
     
  2. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда возникает вопрос!
    Вилпе продает принудительную вентиляцию, в виде трубы со встроенным вентилятором.
    По логике, всем у кого газовая котельная, это решение не годится?
    ведь в котельной находится отдельная труба с ЕВ. А значит если включена вытяжка через вентилятор, то происходит опрокидывание вентиляции. Т. е. приток начинается не с окон с микропроветриванием а из этого канала ЕВ.

    ? :(:mad:

    С не проста же купил вытяжку с вентилятором, у меня конек низкий, одноэтажный дом. Не будем там Ествественной тяги, а значит вентиляции
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Верно!
    В "вентиляционных" СНиП/СП, кстати, принудительная вентиляция и предусматривается для теплогенераторных.
    "Газовщики"-же требуют (в большинстве своем) естественную.
    Сумеете (я сумел) отстоять применение принудительной вентиляции перед своими, местными, "газовщиками" - делайте. Но, все равно, - отдельную, самостоятельную.
    На рисунки и рекомендации Вильпе можете не смотреть. Это не руководящие документы для инспекторов, которые руководствуются только нормативкой РФ.
     
  4. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нашел правильный сайт по вентиляции.

    Приток (1) осуществляется через окна. Кухонная вытяжка (2) — всегда отдельно. На рисунке показано решение с простым зонтом и кровельным вентилятором. Оно более тихое, но и более дорогое, чем вытяжка с вентилятором и простой выход трубы на кровлю. Вытяжной кровельный вентилятор (3 и 4) — это «сердце» всей системы, именно он «вытягивает» отработанный воздух и заставляет вентиляцию работать. Обратите внимание, что трубы к нему идут так как я и писал раньше — из кухни, из санузла и из технического помещения.

    Мало, того что убирают грязный воздух принудительно из котельной, так еще и отдельный вытяжной канал из кухни... Насчет последнего подумал, очень правильно, у меня лично зонт над плитой не справляется с запахами, даже в режиме самолета. Нужно делать отдельный канал раз Вилпе рекомендует. :super::um:

    Без-имени-3.jpg


    У меня газовщики принимали котельную по фотке. Уже все отстояли, 2 года живем, без вентиляции, душно. Нужно решение для жизни, а не по снипам.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.08.17
  5. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Смотря насколько она не справляется. Считается что кухонный вытяжной зонт должен удалять 40% бяки, все остальное - через вытяжную решетку кухни.

    Если не ошибаюсь, "механика" применима при тепловой мощности теплогенератора более 60-ти кВт. До этого значения - естественная вентиляция.
    А т. к. она самая простая в исполнении, а газовщики лишней работой (да и знаниями) заморачиваться не хотят, то и самый простой вариант это написать в проекте про ВЕ
     
  6. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Товарищи! Спасибо большое за советы. Нашел буквально все ответы в соседней ветке, называется она - покритикуйте проект. Там потом тупо начали выкладывать разные форумчане схемы и Матильда, прям очень четко и емко ответила, как быть и что делать. Без лишних слов, что называется. Спасибо ей огромное.

    У меня всё еще есть вопросы по бане. Создам тему извините, очень не похожа на другие типовые схемы.
     
  7. Bas80
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    198

    Bas80

    Живу здесь

    Bas80

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Матильда тоже хорошо обьяснила, через личку.
     
  8. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    ссылку можно на тему, а то вопросов много, а решений пока нет.
     
  9. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот эту всю тему почитайте... там между строк много информации, которую можно натянуть на любой дом. Без лишних слов, что называется.
     
  10. AlexeyPTZ
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    40

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    40
    Кто подскажет, если планировать принудительную приточную вентилцию и чтобы лишних дыр не сверлить в стенах, возможно ли сделать закладные трубы под фундамент плиты для такой интересной трубы?

    18947-2061109-b69d742a802c.jpg 18947-2061109-364607017c11.jpg
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Почему же нельзя заложить. Вопрос в том какой диаметр закладной гильзы делать. А это зависит от того количества приточного воздухозаборная который будет попадать в дом.
    Проще говоря, определяйтесь с производительностью притока и исходя из этого определяйтесь с диаметром гильзы
     
  12. AlexeyPTZ
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    40

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    40
    Оперативно ответили) значит так и буду делать. Спасибо.
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    @AlexeyPTZ, а ссылочку на это произведение искусства не жалко дать ? pls ! :|: :cool:
     
  14. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    129

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    129
    Наберите Цокольный дефлектор Vilpe.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302
    Адрес:
    Уфа
    Тема закрыта. Продолжение в следующем томе темы.
     
Статус темы:
Закрыта.