1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Потолочный сплит

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Jheka, 28.09.10.

  1. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Ступино
    Проконсультируйте по следующему вопросу.

    Хочу сделать натяжные потолки, но до них проложить короба под будущий кондей.

    Проекта нет. Насколько это логично?
     
  2. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Вполне логично. Только ответственно отнеситесь к вопросу расчета воздуховодов, решеток и подбору внутреннего блока. Производительность канальных сплитов напрямую зависит от аэродинамического сопротивления сети.
     
  3. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    И не стоит прятать сам блок под натяжнйо потолок.
    Иначе как его обслуживать и ремонтировать?
     
  4. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Ступино
    ребят дайте больше инфы!

    я в этом деле мало шарю!

    видел в кафешке сделано так, потолочный сплит стоит (решетка в потолке), потолок натяжной. Сам блок стоит на улице (испаритель). Так же и я хочу сделать в частном доме.

    Блок один на весь дом, киловат на 15, и потолочный сплит в комнатах

    начать с каналов т.к. денех мало)
     
  5. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Сформулируйте четко вопросы, непонятно, какую вам инфу надо.
     
  6. GunHunter
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122

    GunHunter

    Злой татарин

    GunHunter

    Злой татарин

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    не путайте внутренний блок канальника с разводкой...
    разводку можете закрыть подвесным/натяжным потолком...
    а вот внутренний блок закрывать не вздумайте... вам же его обслуживать нужно будет... мало ли ремонт какой...

    обычно внутренние блоки ставят или в коридоре или в туалете/ванной, а в комнаты делают только разводку...
     
  7. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.644

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.644
    У Вас потолочный, кассетный или канальный внутренний блок будет?
     
  8. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Ступино
    ребят, я хочу чтоб было

    1. внешний блок
    2. внутри можно несколько
    3. под потолком натяжным сейчас заложить каналы.

    С чего начать? как правильно сейчас можно заложить каналы?
     
  9. cjrhfn1
    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    35

    cjrhfn1

    Живу здесь

    cjrhfn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Анапа
    это мультизональники или дайкитн или митсубиси,
    у меня стоит дайкин, один внешний блок и 5 внутренних. обошлось в 160 тыс рублей. но электричества есть примерно 1-1.5 кВт, когда все включено на автомат)
     
  10. GunHunter
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122

    GunHunter

    Злой татарин

    GunHunter

    Злой татарин

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    1. будет обязательно
    2. а зачем несколько? ставьте один канальник на 10кВт, от него разводку гибкими воздуховодами, охладите примерно 100 кв.м. помещений...
    3. дык закладывайте...

    а вообще мой вам совет, не ломайте голову, все равно сами ничего сделать не сможете, вызовите спецов... пусть они вам все закладки сделают а потом на здоровье натягивайте свои потолки...
     
  11. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Ступино
    это риторический совет)

    они не обладают чем то особенным
     
  12. GunHunter
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122

    GunHunter

    Злой татарин

    GunHunter

    Злой татарин

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    они обладают главным - ОПЫТОМ!
     
  13. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    1) Блоки размещайте в подсобных помещениях
    2) Каналы - диаметр в зависимости от расхода воздуха, теплоизолированные пенофолом 10мм. Всю разводку - под потолком по периметру. Расход воздуха - в зависимости от теплопоступлений в комнате.
    Начинайте с самого правильного - расчетов. Какие теплопоступления, какой сплит, какой диаметр каналов, скорость, решетки и т.д. и т.п.
    Потом только каналы. Иначе рискуете недополучить изрядную долю холодопроизводительности блока.
     
  14. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Ступино
    образцы расчетов где посмотреть?
     
  15. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Образцы вам ни чем не помогут.
    Нужно посчитать мощность кондиционера, самый простой вариант 1кВт холода на 30 м3 объема (тут есть нюансы, я пишу про самый простой вариант). Смотрите расход воздуха в характеристиках, подбираете количество и сечение воздуховодов, таким же образом по характеристикам, по площади "живого" сечения подбираются решетки.