    Здравуствуйте, уважаемые!

    Я тут пытаюсь нарисовать схему электроснабжения дома, и в процессе рисования пришла мысль по поводу защиты от отгорания нуля. Что если на вводе, перед заземлением PEN, поставить три однофазных УЗО (см. схему)? Эти УЗО будет срабатывать при обрыве нуля в любой точке до ввода в щит.
    В принципе хватит даже двух.
    Что скажете?

    PS: автоматы и пр. не рисовал.
     

    Вложения:

    • bg.jpg
  2. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Я тут еще подумал... Скорее всего не будет работать такая схема. Эти три УЗО будут вести себя непредсказуемо, потому что непонятно через какое из них (или в каких пропорциях) потечет "обратный" ток...
     
  3. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если ещё подумать..., то можно найити прямой запрет на установку коммутационных аппаратов в цепи защитного или совмещённого проводника.
     
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    А зачем что то новое придумывать есть УЗМ, есть реле контроля напряжения, есть в конце концов китайский диф АД 12 М, они и защитят от высокого напряжения
     
  5. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Скажу коротко - не будет эта схема работать. Утечка тока с нуля на контур заземления будет ВСЕГДА, соответственно УЗО будет сразу выключаться.

    Единственная правильная защита от обрыва нуля где-то на линии это повсеместное повторное заземление нуля, в том числе и на вводе в дом, как этого требуют ПУЭ.
     
  6. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    А как спасет повторное заземление от отгорания нуля на трансформаторе (т.е. когда обмотки отключатся от земли)? Или такого не бывает (реально не в курсе)?
     
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    При симметричной нагрузке ноль вообще не нужен, при несимметричной обычно всегда происходит перекос фаз изза разного потребления, при обрыве нуля последовательно между линейными проводами, а это 400 вольт могут быть включены например обогреватель и лампочка, лампочка погибнет. Хорошее заземление будет как бы средней точкой между линейными проводами.
     
  8. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Именно. А при несимметричной нагрузке ток перекоса фаз должен стекать с нуля на его регулярные повторные заземления, при этом линейные напряжения на фазах сильно гулять не будут.
     
  9. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Так если отгорел ноль (и земля соответственно) на трансформаторе, то повторное заземление будет по сути "висеть в воздухе". Лампочка все равно издохнет.
     
  10. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Представьте три провода, между ними линейное напряжение 400 вольт, между любым из этих трех и землей 230 вольт, то есть даже имея один провод из этих трех и хорошее заземление можно получить 230 вольт
     
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Земля то с какой стати на трансформаторе отгорит, она подсоединяется на шину нейтрале своим проводником.
     
  12. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    При отсутствии гальванической связи?
     
  13. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Нет конечно, связь нужна. Ну отгорает в основном не обмотки на трансформаторе (не слышал о таких случаях) , а проблемы как правило в линиях идущих от трансформатора
     
  14. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    А как в трамваях? Там земля и ноль одно и то же, а они движутся.
     
  15. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    У трамваев и троллейбусов постоянное напряжение 550 вольт. У трамваев на верху + рельсы -, у троллейбусов левый по ходу троллейбуса провод + , правый -,тяговые двигатели постоянного тока компаудного (смешанного) возбуждения.