1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться по ТУ на подключение участка к электричеству

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Елена2222, 19.07.16.

  1. Елена2222
    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Елена2222

    Участник

    Елена2222

    Участник

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Помогите разобраться по ТУ на подключение участка к электричеству
    Добрый вечер. Получила ТУ на подключение и многое не понятно. Помогите, пожалуйста, разобраться. ТУ добавлю в конце поста.
    1. По пункту 7. Пишут что точка присоединения это опора, проектируемой линии по п. 10.2. Это не трубостойка у меня на участке? Это именно столб воздушной линии?
    2. По пункту 10.2. Речь идет только о проводах, а об опорах не пишут. Хочу писать мот. отказ по этому пункту. Может кто-то знает сколько нужно опор на 90 м линии и какого типа должны быть опоры? Думаю, лучше четко оговорить опоры в ТУ т. к. есть решение суда о том, что строительство опор не входит в строительство линии и лучше подстраховаться.
    3. По пункту 11.1 Вообще не понятно. Какой комплекс организационно-технических мероприятий? Что нужно сделать? В сетевой организации вообще отказываются разъяснять что-либо т. к. у меня с ними произошел конфликт из-за моего отказа сразу подписать договор и ТУ. Может кто-то сможет доступным языком объяснить? Буду очень благодарна. Или скажите о какой "действующей нормативно-технической документации и законодательстве" идет речь?
    4. По пункту 11.2. Правильно ли я понимаю этот пункт? Сетевая организация строит линию (согласно п. 10.2) и последнюю опору этой линии ставит на границе моего участка. Я ставлю трубостойку на своем участке, вешаю туда щит со счетчиком и автоматическим выключателем и тяну провода до опоры на границе участка.

    Технические условия
    1. Наименование энергопринимающих устройств: земельный участок для ЛПХ.
    2. Наименование и местонахождение объектов (адрес)
    3. Максимальная мощность 15 кВт
    4. категория надежности 3
    5. Класс напряжения 0,4 кВ
    6. Год ввода в эксплуатацию 2017
    7. Точка присоединения: опора, устанавливаемая на границе земельного участка заявителя, проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТПРа-1-314, мощностью 250 кВА
    8. Основной источник питания ПС 35/6 кВ
    9. Резервный источник питания: нет

    10. Сетевая организация осуществляет (до границы объекта заявителя)
    10.1 Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП (0,100 км) от ТП 6/0,4 кВ Ра-9-314 пр. №4 до опоры №4 (марку провода, сечение расстояние уточнить при проектировании)
    10.2 Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП (0,090 км) в продолжение от опоры №4 ТП 6/0,4 кВ Ра-9-314 до границы земельного участка заявителя (марку провода, сечение и расстояние уточнить при проектировании)
    10.3 Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности.
    10.4 Проверку выполнения заявителем настоящих технических условий.
    10.6 Совместно с заявителем оформление актов разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.
    10.7 Выполнение фактических действий по присоединению, подаче напряжения и обеспечению электроустановок заявителя разрешенной к использованию мощности.

    11. Заявитель осуществляет:
    11.1 Комплекс организационно-технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 15 кВт от электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго" в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства, при этом срок осуществления технологического присоединения электроустановок заявителя устанавливается не ранее выполнения условий договора технологического присоединения.
    11.2 Устройство сети электроснабжения объекта в границах собственного земельного участка на напряжение 380 В осуществить от опоры проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ по п. 10.2 до шкафа учета электроэнергии объекта самонесущим изолированным проводом с изолированной нулевой несущей жилой без нарушения его целостности сечением 16-25 мм. Номер опоры ВЛ-0,4 кВ проектируемой по п. 10.2 настоящих ТУ, будет определен после завершения строительства ВЛ-0,4 кВ и создания Юго-Западными электрическими сетями технической возможности присоединения нагрузок заявителя по данным ТУ.
    11.3 На границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей, на напряжении 380 В, предусмотреть установку выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки в месте доступном для осмотра сотрудниками электросетевой организации. До электросчетчика установить автоматический выключатель (АВ) с Iн=32 А. Установить электронный прибор учета электрической энергии, в пределах класса точности не ниже 1.0, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности или установку прибора с функцией контроля величины максимальной мощности. Ответственность за целостность пломб и сохранность прибора учета несет потребитель.
    11.4 Выполнение электромонтажных работ должно соответствовать нормативным требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ - действующее издание).
    11.5 Организовать проверку выполнения настоящих ТУ с участием Новороссийского РЭС.
    11.6 Оформление актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон с Юго-Западными электрическими сетями.
    11.7 Получить от Новороссийского РЭС справку-акт о выполнении ТУ.
    12. Срок действия настоящих ТУ составляет 2 года со дня заключения договора.
     
  2. Yukko
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40

    Yukko

    Участник

    Yukko

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    1. Столб сетевиков
    2. ВЛИ включает в себя столбы
    3. Это вообще не к Вам
    4. Не на границе, а по проекту. Обычно - в проезде / на улице. Шкаф учета может быть и на столбе сетевиков, и на трубостойке, и на заборе.

    В общем, дождитесь выполнения ТУ с их стороны, сделайте фото столба, схему того, что и как хотите подключить на участке и уже тогда спрашивайте на форуме и решайте. Единственное что - если будете делать подземный ввод, то трубостойка обязательна (копать ближе 2м от столба сетевиков НЕЛЬЗЯ).
     
  3. RuslanIvanov
    Регистрация:
    16.03.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    5

    RuslanIvanov

    Живу здесь

    RuslanIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    5
    Помогите пожалуйста и мне разобраться...
    1) я правильно понимаю, что щиток могу вешать на их столб?
    2) можно ли в нем сделать розетку на первое время?
    3) там стоят два столба как понять какой из них имеется ввиду?
    п. с. фото и ТУ прилагаю
    может на форуме есть электрики занимающиеся подключением? - г. Апрелевка

    Точка (и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 7.1. 1 точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП № 60 - 15 кВт. 8
     

    Вложения:

    • ncYm50UV4Uc.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Yukko
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40

    Yukko

    Участник

    Yukko

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Да.

    Да. По нормам - лучше через отдельный дифавтомат (обычно ставят номиналом 30мА /16А).

    Если верить Вашим ТУ - то от любой. Я бы делал бы либо от той опоры, от который удобнее либо, если на второй уже висит ящик, то тогда от другой. Либо - если планируется подземный ввод, то на отдельной трубостойке.

    Если бы было требование о конкретной опоре - стоял бы её номер.
     
  5. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    с чего вы взяли? в ТУ ни слова что учет должен/может быть на опоре СО...
    и более чем уверен что в п. 8 Договора, который обязанности заявителя, сказано что он выполняет мероприятия по ТУ исключительно в границах своего участка...

    @RuslanIvanov, есть рядом тема- вопросы к представителю МОЭСК, спросите его, какова сейчас позиция МОЭСК, а то месяц назад они были против установки приборов учета на своих опорах, это все таки имущество и для того что бы на него что то вешать нужно письменное разрешение собственника.
     
  6. Yukko
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40

    Yukko

    Участник

    Yukko

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    И нет запрета на это. Да, тема с запретом вешать ящики на их столбы регулярно всплывает. Но когда я (неофициально) спросил у электриков (МОЭСК) по поводу ящика на столб, мне было сказано, что та часть МОЭСКа, которая против ящиков на столбах, глубоко пофигу той части, которая пломбирует.

    в п. 8 прошлогоднего договора (специально заглянул в наш) этого пункта нет. В шаблоне договора на сайте МОЭСК его тоже нет.

    Формально - да, нужно. Ни разу про реальные проблемы я не слышал (а у коллег участки в самых разных местах подмосковья). В отличие от проблем с пломбировкой, установкой опор, сроками и т. д.
     
  7. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    пункт 16.3 Правил тех приса, Заявитель только в границах участка?
    кухарки управляют МОЭСКом и распоряжаются его имуществом? Что еще интересного вам рассказали электрики?
    не может быть, шаблон договора утвержден типовой формой, приложение №8 к Правилам
    http://base.garant.ru/187740/#block_41000
    сделайте скан.
     
  8. Yukko
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40

    Yukko

    Участник

    Yukko

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Ок. Небольшой ликбез :)

    Нет. Если совсем кратко, то в этих правилах есть достаточно формальная лакуна, касающаяся того, что находится между опорой и участком. Например, если срежут провод до участка или приделают ноги ящику со счётчиком, установленным на заборе, то по этим правилам вообще не понятно, кому они принадлежат.

    Однако, это никого не волнует. Ибо есть п. 16г, который вводит понятие "балансовой принадлежности", как обязательного условия договора. А баланс - это юридическое (бухгалтерское, точнее) понятие. Поэтому при любых разборках в суде МОЭСК принесет заверенную выписку из ведомости основных средств. Где чёрным по белому будет напечатано, что на в собственности (на балансе) у ... с ... года находится ВЛ-0,4кВ стоимостью ..., состоящая из опор в количество ... и кабеля в количестве ... Вот исполнительная документация на неё.

    Кстати, в некоторых случаях ЛЭП может оказаться забалансовой (например, в случае передачи в управление без перехода права собственности). Но так глубоко я здесь копать не буду :)

    Обратите внимание. Никаких счётчиков, СИПов и доп опор там не значится. И они за них не отвечают. Именно поэтому и закрывают глаза на ящики на столбе, протяжку СИПа силами сторонних электриков, самостоятельное изготовление ящиков и т. п.

    С юридической точки зрения - нет, с фактической - да. Всегдя надо помнить, что наличие законов не исключает различные практики правоприменения. И узнать мнение людей, которые непосредственно будут подключать - совсем не лишнее. Например, за пределами СНТ электрики (и контролёры) крайне негативно относятся к приборам учёта, установленным на участке. И ТУ по районам МО тоже отличаются. Хотя казалось бы.

    Так я его и читал. Поэтому переведу в меру сил и способностей этот пункт с юридического на обычный.
    Этот пункт говорит о том, что МОЭСК ничего не делает на участке заявителя, то есть снимает с себя ответственность за любые действия завителя, связанные с технологическим присоединением в пределах границ участка заявителя. Никаких ограничений на действия заявителя, связанные с выполнением заявителем работ за пределами его участка, необходимые для организации ТП, он не налагает.

    Например, данный пункт не налагает никаких ограничений (в рамках ТУ, естественно) на подключение линии. На установку дополнительную опоры за пределами своего участка на земле, являющейся (например) муниципальной собственностью, если это требуется. Более того, в приведенном ТУ (п 7.1.) в явном виде указано, что точкой подключения является опора существующая опора ВЛ-0,4кВ. Которая тоже является собственностью МОЭСК. А подключаться к ней должен (т.е. выполнять это же ТУ) заявитель.
     
  9. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    Не ну а че, все объяснил :)]
    @Yukko, вам бы сказки писать)
    особенно порадовали этим:
    :um:

    подчеркните те слова в п. 8 из которых вы сделали такой вывод?
    потом прочитайте аналогичный п. 6 договора и по аналогии разъясните уже со стороны заявителя.
    по вашему должно получится типа:
     
  10. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    у вас тоже отсутствует комплексное восприятие права.
    право владения проводом возникает не из границ участка, а из права собственности.
    относительно прибора учета, см. п. 26 правил и ОПФРРЭЭ на которые в нем есть ссылка :)
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    она только у вас есть, а в НПА нет такого пробела)
    см. что такое фактическое присоединение и кто его исполняет.
    кстати про опору это тоже жесть- про нее в правилах ни одного слова)
     
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    есть еще акты балансовой принадлежности, между СО и заявителем, в которых граница БП устанавливается по окончанию тех присоединения на основании п. 16.1 Правил и в соответствии с п. 13 Договора)
    только это никоим образом не относится к исполнению мероприятий по ТУ...
    А МОЭСК может приносить любые бумаги, они ничего не значат, так как подписаны только им)
     
  13. Yukko
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40

    Yukko

    Участник

    Yukko

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Тем, что по этому пункту всё на участке заявителя делает заявитель. МОЭСК или инопланетяне тоже могут. Но только в случае их привлечения завителем на выполнение данных работ по другому договору.

    По остальным возражениям примено так же.
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    Прочитайте ещё раз, там не про все, а про мероприятия заявителя по ТУ...
    Про моэск или инопланетян ни слова. У вас слишком богатая фантазия и воображение.
     
  15. danil95
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    danil95

    Участник

    danil95

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Помогите разобраться пожалуйста, получила ТУ ПАО МОЭСК. И конечно же сразу подписала. И теперь не знаю, что с этим делать. В п. 7.1.1 1 точка-вновь устанавливаемая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ,ф.2РП-7-15 кВТ.
    И в п. 10.1.1.От РУ-0,4кВ проетируемой по ТУ №ВЛ-13-202-1244 (903019/102) МТП-10/0,4 кВ до границ земельного участков Заявителя запроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ двумя фидерами проводом СИП (общая ориентировочная протяженность 1км.).Точную протяженность и трассу прохождения ВЛИ -0,4 кв определить проектом. Марку и сечение провода определить проектом. Аналогичные работы определить проектом. Аналогичные работы прописаны в ТУ№ВЛ -13-202-1337 (906194/102). У меня граница участок без строений стоит в 0,70 см. от столба. И меня смутило в п. 10.1.1 земельных участков заявителя, у меня только один участок.