Собираюсь провести отдельную линию

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zoomzoom, 26.09.10.

  1. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Собираюсь провести отдельную линию для конвекторов. Собираюсь последовательно подключить 6 штук по 2 кВ - как это лучше сделать, какой автомат, какие провода . Заранее спасибо
     
  2. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    На каждый конвектрор - от щитка - своя линия 2,5мм одножильной меди кольчугинский ВВГнг-ls + свой автомат зашиты.

    Искать адекватного электрика-монтажника.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Или как товарищ выше советовал) на каждый свою линию.
    Или, как вариант, группами 3 линии по 2 конвектора,которые подключенные параллельно.
    Есть ли заземление, какое питание подходит, однофазное, трехфазное?
    Каждую линию защитить АВ и вероятно УЗО.
    Провода (кабели) в таком варианте по 4мм.кв.
     
  4. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    "Товарищ", собаку съел на подключениях :)]

    Отдельная линия, это не только защита от к/з, пожара - но и функциональность. Если 1 линия на 2 шт. отказала - не работают 2 конв-ра.

    Если ёк 1 на 1 = не работает 1. 2 -й дает тепло - ОК!
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    По теории-то да, но если исходить из этой логики и каждой розетке свою линию и т.п.,то не дом будет,а паутина :) А так конечно,исходя из потребностей и возможностей.
     
  6. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Именно так. Каждому потребителю.

    Если сравнивать удобство/безопасность продолжительного пользования и сумму разовых затрат для ПМЖ - 1 перевесит.

    Для дачи - вечер пятницы => утро воскресенья, наверное да - излишне.

    Но не вредно.
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Оптимально от щита сделать 3 группы кабелем 3х4мм2 до 3-х распред коробок. В коробках соединение сваркой, пайкой, обжимом. Дальше от каждой коробки по 2 линии к розеткам кабелем 3х2,5мм2. Кабель ВВГ-НГ-LS, на крайний случай ВВГ-НГ, в щите на каждую групу автомат В16, после каждого автомата УЗО 10 мА 25А, на крайний случай общее УЗО перед автоматами 30 мА 63А. Если будет общее УЗО то групповые автоматы только двухполюсные, 2Р или 1Р+N, чтоб можно было быстро локализовать не исправную группу, отключить её и востановить питание исправных груп до прихода опытного электрика.
     
  8. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за ответы:)]. Дом у нас в СНТ Заземления нету питание однофазное как я понимаю. Знаю что электро столб от которого мы запитаны заземлён если так можно назвать двух метровая балка вбита в землю
     
  9. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Найдите, и все будет ОК. Заморозки уже обещают ...
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Если у фазы две фазы и заземления нет. То ставьте т.н. общее противопожарное УЗО на лучше на 100мА (или 300мА) с индексом S (селективное, срабатывает с небольшой задержкой) и каждую линию защитите связкой АВ-УЗО или дифАВ с током утечки 30мА.
     
  11. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Просто, я всегда все делаю сам, поспрашиваю, почитаю, посоветуюсь и вперёд, я считаю что надо все самому делать. А проводку собираюсь по весне делать.:)]
     
  12. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Тогда рисуйте. Что где как.
     
  13. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Как я понял надо делать три линии провода 2.5 кв буду ставить дифавтоматы как я понял перед всеми дифавтоматыми надо центральное узо поставить вопрос у меня такой какое узо ставить и какие дифавтоматы
     
  14. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    2.901

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    2.901
    Адрес:
    Волгоград
    Вводной кабель должен быть не меньше 10 кв. мм по меди или 16 кв. мм по алюминию. Это если одна фаза. На дачах разное бывает. Для одной фазы в СНТ такая нагрузка (60) А обычно запредельная, будет просадка. Вашу ситуацию не знаю.
     
  15. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    А по какой формуле высчитываются какие провода класть :|: