Замена проводки в старом доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 4andr, 25.09.10.

  1. 4andr
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    4andr

    Участник

    4andr

    Участник

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мос. обл.
    Состояние на данный момент:
    Есть старый деревянный дом, со старой электропроводкой, однофазное подключение. На участке строю новый дом, но так как в средствах ограничен, строительство идет малыми темпами. Хочу в новом доме сделать полноценный туалет с ванной, для этого необходимо кинуть со старого дома линию. Но для начало необходимо полностью заменить всю электропроводку начиная от уличного столба.
    Я прикрепил файл в нем примерная схема

    Прошу помощь советами по данной схеме, что неправильно, что изменить и ответить на вопросы

    1. Сейчас в старом доме стоит счетчик с пробками по 16А, в электросети сказали что исходя из этого на дом выделено 3 киловатта мощности, но точно никто не знает, потому что никаких документов на это нет, так как в старые времена никаких бумаг не составлялось. Сейчас я хочу поставить входные автоматы на 40А, какие проблемы могут возникнуть с этим ?

    2. Хочу поменять кабель, который идет от столба к дому. Кто это должен делать, только электросеть или любой профессиональный электрик может сделать ? Или же я покупаю кабель, а электросеть его меняет ?
    Прошу, подсказать какой кабель лучше использовать для этого. А так же какой кабель использовать на участке от контактов на стене дома до электросчетчика ?

    3. По прикрепленной схеме, Щиток №1
    Для монтажа в самом щитке хочу использовать провода сечением 4, для разводки по дому 3х2,5 и автоматы по 16А. Отвод на новый дом использовать провод 3х4,0 и автомат на 25А.
    Мощность потребления на схеме указана суммарная максимальная на линию
    Дополнительно нужно ставить УЗО на какую-нибудь линию ?

    4. По прикрепленной схеме, Щиток №2
    На вход хочу поставить УЗО, прошу помочь с номиналами
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Многие вопросы лучше уточнить в своей сбытовой компании ибо везде разная выделяемая мощность (у нас похожая ситуация, были пробки, теперь кто 40 А ставит, кто 25) ну и другие мелочи по пломбам, счетчику (до счетчика в боксе автомат ставить) и т.п. Я от столба до дома покупал СИП 2х16, ставили бесплатно со сбытовой ибо это их дело. В дом лучше ВВГнг (нормального производителя), в щитке если 4 кв.мм удобнее однопроволочным типа ПВ-1 или кусками из ВВГ или НУМа.
     
  3. susenator
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15

    susenator

    Участник

    susenator

    Участник

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Оренбург
    1 Исходя из 16А да максимальная мощность чуть больше 3 киловатт. Только ведь их можно поменять на автомат
    любого другого номинального значения они сами должны дать тех условия в них будет указанна максимальная
    отпускаемая мощность. Например мне дали 5 кВт. Если поменяете автоматы ни чег страшного не произойдёт...
    Меняйте смело.
    2 Кабель менять должны электрики из горэлектросети или сетевого района в общем государство) Но по большому
    счёту можете сделать это сами или ваш знакомый дядя ваня электрик только об этом необходимо оповестить "горэлектросеть"
    Если прокладывать линию по воздуху то конечно же СИП квадратов не менее 16 а если в земле прокладывать кабель то что то вроде
    ВББШВ АВББШВ вообщем любой бронированный кабель
    3 Поставил бы узо на всё кроме освещения так как у вас и душевая и насос и тёплый пол...Я бы не пожалел и поставил.
     
  4. 4andr
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    4andr

    Участник

    4andr

    Участник

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мос. обл.
    Так как проводка старая, поэтому меняться будет все вместе со счетчиком и пробками, к ним уже подходить страшно.
    Был в Мосэнергосбыте, сказали меняйте счетчик, платите в кассу и они придут опломбируют. По остальным вопросом сказали идти в электросеть.
    В электросети сказали что теоретически выделенная мощность на дом 3кВт, но никаких документов на это нет из-за давности лет, а поповоду замены кабеля послали еще дальше, в какой-то отдел по воздушным сетям, что-то вроде этого.


    Да, и ВВГ какого сечения брать лучше, для участка от контактов на стене дома до счетчика .
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну если есть возможность берите с запасом 2х10 , но не меньше 2х6 если будет автомат 40 А, если разрешат конечно такую мощность, производитель лучше Кольчугино, Подольск ну или смотрите чтобы изоляция была по толще. Перед счетчиком поставьте бокс под автомат, с ушками для пломбы, автомат лучше АВВ , Легран и т.п. Бокс я брал на 4 модуля, (легче провод толстый уложить), если в щитке будете мягким проводом разводить ПВ-3, ПВ-4 обязательны наконечники, особенно в винтовые зажимы.
     
  6. serAlex
    Регистрация:
    23.09.08
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    54

    serAlex

    Живу здесь

    serAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.08
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Серпухов, М.О.
    Ставте на 25 А , провод от столба мин. 6-ку. Заземлять будете , если нет , то 2*6 квадрата медь. 40А - перебор . Свет провод - 1.5 квадрата - 6 А. , розетки 2.5 квадрата - 16 А...
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Узнайте точно сколько кВт вам выделено и как можно провести подключение, воздушная линия или подземная. Исходя из этого и решите сколько и чего вам покупать. Просите от 8 до 15 кВт :) Сами прикиньте свои потребности или изложите их здесь-подскажут)
     
  8. 4andr
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    4andr

    Участник

    4andr

    Участник

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мос. обл.
    Пожалуйста посмотрите, переделал схему, особенно прошу посмотреть выбор УЗО, правильные ли параметры
     

    Вложения:

  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Щит во втором доме, сверху и внизу УЗО замените с током 32А, среднее на 25А.
    АВ на свет, где потребляемая Р 300Вт, можно 6А поставить.
     
  10. 4andr
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    4andr

    Участник

    4andr

    Участник

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мос. обл.
    Не могу найти у Legrand и ABB узо на 32А, есть только: 16А 10 mA, 25А 30 mA и 40 30 mA. Приэтом не много ли будет 30 mA для ванны ?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да чего-то напряг с 32А на 10мА
    Щит 2 верхнее УЗО можно 25А 10мА, если уменьшите АВ на свет и на пол.
    На душевую кабину нельзя АВ 6А поставить?
    А с нижним УЗО, может еще такое добавить на стиралку? У вас столько УЗО будет, что можете оптовую цену требовать.
    УЗО можно еще тут глянуть
    Насчет УЗО в старом доме,так понимаю что 2 этажа? Нет желания "повесить" свет второго этажа с розетками первого?) А так как у вас, всё будет поэтажно отключаться. Или свет 1+2эт и розетки 1+2эт?
     
  12. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нормальные производители не производят УЗО более 25А при диф токе 10мА
    Что мещает поставить На эту линию дифавтомат на 25А и ток 10мА? Номиналы последующих автоматов можно будет не менять.
     
  13. 4andr
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    4andr

    Участник

    4andr

    Участник

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мос. обл.
    Опять же не вижу у Legrand и ABB диф.автомата на 25А и ток 10мА., да и дорогие они, дешевле выходит поставить пару УЗО+Автомат на каждую линию
    Снова переделал схему, прошу посмотреть и оставить отзыв
     

    Вложения:

  14. 4andr
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    4andr

    Участник

    4andr

    Участник

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мос. обл.
    Нет, это просто 1 линия комнаты (свет+розетки), 2 линия кухня (свет+розетки)
     
  15. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Надо сделать защиту от перенапряжения, для этого:
    1. заземлить ноль на вводе (можно после вводного автомата).
    2. поставить разрядник АСТРО*ОПН между фазой и заземленным нулем.

    Уточнить геометрию контура заземления. Приведенная схема контура годится для глинистых почв, но непригодна для песчаных(и прочих с высоким удельным сопротивлением).

    В щитке2 я бы скомбинировал группы потребителей чтобы не ставить столько автоматов/узо.
    Например:
    Узо 16А/10ма, за ним 2 автомата С6А(каждый рассчитан на нагрузку 1200вт) для п.1 и п.2
    Узо 16А/10ма, за ним 2 автомата С6А для п.3 и п.4.
    ну и т.п. места и денег ты сэкономишь прилично без ущерба безопасности.

    На свет я бы ставил автоматы С6А. ну не нужно там больше :)