Проводка по чердаку: помогите новичку

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем LiSer, 21.09.10.

  1. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог
    Доброе всемя суток!

    Подошло время разводки электрики в новом доме.
    Разводить планирую по чердаку следующим образом.
    На потолочные балки, со стороны чердака, буду крепить профиль для гипсокартона и в него, как в желоб, укладывать кабель ВВГнг в металлической гофре. Гофру планирую опускать по стене в штробе до самых розеток. Соединения буду делать в карболитовых коробках, крепя их к стойкам, поддерживающим страпилы.
    В итоге получится вся проводка открытая, кроме, естественно, штроб в стене и проходов через утеплитель.
    Прошу покритиковать выбранный вариант.
    И вопросы... Нужно ли под карболитовые коробки подкладывать паронит?
    Надо ли как-то защищать проход в утеплителе, кроме металлической гофры?

    Заранее благодарен за ответы!
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте в водопроводных трубах сделать :) На чердаке только в трубах вроде.
    Если вам эту проводку сдавать энергонадзору или кому там, то только за взятку ваш вариант примут. Плюс ко всему весь металл :)] надо заземлять.
     
  3. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Коробки метал. Если проводка до 2,5мм, то водопроводные трубы не нужны.
    А вообще, по чердакам смотри ПУЭ 2.1.(69)
     
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Коробки должны быть металлические, все металлические части должны быть соединены между собой и заземлены, все должно быть герметично, трубы, до 2.5 можно металлогофру , но не металлорукав! Не забывайте, что на чердаке, особенно с металлической крышей, летом высокая температура. Исходя из этого подбирайте сечение провода.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог
    Спасибо за ответы!

    Металлические коробки найти не удается - нет их в продаже.
    Практикующий электрик посоветовал не искать, а использовать карболитовые распредкоробки.


    И еще вопросик. Чем отличается металлогофра от металлорукава?
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Металлогофра - это цельная сварная металлическая гофрированная труба (часто используется для подключения газа например)
    А металлорукав - витой из профилированной стальной ленты.
     
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    От себя лишь добавлю, что нормы достаточно жесткие, если делать как положено. Если их не соблюдать, то уже кому как повезет. Если будете сдавать пожарным - могут не принять. Если что-то случается - страховые компании могут отказать в выплате из-за нарушения ППБ.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.08.18
  8. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог
    Дык, вот почти мой вариант
    http :/v380.ru/2008-09-25-12-00-17/49-2008-10-02-11-58-45
    Только я в металлический лоток буду укладывать в металлорукаве (не видел я в магазинах металлогофру и вообще не видел никогда). И зашивать не собираюсь - будет легкодоступная.
    Мет. коробки поищу еще.

    Предвижу вашу реакцию, господа. Мол "мы посоветовали, а там твое дело".
    Я благодарен за советы. Только вот ума не приложу как своими силами проложит в водопроводной трубе. Углы и части трубы надо как-то соединять Не нарезать же резьбу и уголки да муфты накручивать.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.08.18
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Как вариант, если труба будет небольшого (подходящего) диаметра, в местах поворотов и разветвлений ставить металлические коробки с гермовводами (те, которые на фото из металла).
    Да, дорого! А как вы хотели?

    Какой я умный, а денег никто так и не даст :)]
    Так как, проблема скрытой проводки в деревянном доме решена или что?!

    Если водопроводную трубу найти не можете, можно наверное медные трубы попробовать, если провода до 2,5мм. кв.

    Уменьшить количество труб и т.п., использовав для включения-выключения света многоканальный радиоуправляемый с брелка выключатель (или подобное, датчик присутствия, к примеру).
     

    Вложения:

    • Germ v vм.jpg
    • 61297774_1.jpg
  10. Vor
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vor

    Новичок

    Vor

    Новичок

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Оч. удобно (для себя) оказалось прокладывать проводку в металлопластиковой трубе, вместо угловых фитингов ставились коробки (если охота красиво можно переходник с трубы на резьбу поставить и в коробку ввести). И беленько и чистенько и подогнуть можно. Но норм на прокладку в таких трубах конечно нет.
     
  11. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну скажем так, есть вариант, как положено, который не противоречит никаким нормам (честно скажу, в частном секторе и на дачах редко видел). Есть то, как делать, ну вообще нельзя! (видел часто) И есть середина, конечно это не по правилам, но лучше в металлорукаве, м/п трубах, чем вообще без всякой защиты, да еще какой нибудь ПУНП.
     
  12. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог
    Да, этот вариант конечно хороший. . Но такие трубы изнутри тоже пластиковые, и этот пластик при горении наверняка выделяет жуткую вонь .

    Где-то у меня валялся кусочек трубы, найду- поподжигаю.

    Кстати внутренний пластик является еще и дополнительным диэлектриком.

    Жаль, что ПУЭ не пересматривается в сторону современных материалов.


    Ну, так мой вариант (первое сообщение данной темы) - это середина? Или есть, что-то абсолютно неприемлемое.

    Кстати, сдавать проводку надеюсь не придется - хочу оформить как реконструкцию (половину дома полностью перестроил), лицевой счет уже был.
     
  13. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Пробовал поджигал открытым огнем, горит зараза и не тухнет, :)] впрочем как и пластиковые щитки и многие виды коробок, проводами не испытывал, жалко :) Но по крайней мере все эти варианты (м/п трубы, рукава и пр.) защищают от грызунов, механических повреждений, ультрафиолета и др. Но есть опасность при несработке автомата.
     
  14. qanesha
    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    qanesha

    Новичок

    qanesha

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Старица
    По большому счету для себя не важно как ты проведешь проводку, а важны сами соединения - коробка, розетка, выключатель. Все проблемы начинаются оттуда...
     
  15. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    При не правильно сделанной проводке особенно важны: Профилактика, надо постоянно следить за слабыми местами. Качественные элементы защиты, автоматы, УЗО.