Прямой подогрев ГВС с помощью ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А нержавка ПТО разве не может прохудиться? У меня пока что только два нержавка теплообменника прохудились, один от того что приморозили с водой, а другой снимал свой газовый котел со стены и от того что надавил снизу в области циркуляционника по нержавка трубке передалось усилие на нержавка теплообменник и немного надломило отвод. Теперь капает. Пробовать запаивать лениво, так как прошлый опыт пайки такого ТО был не удачен.
    Уступать будет не значительно, так как площадь греющей трубки сейчас немного больше старого варианте, но будет выигрывать тем что заранее подготавливается 70л. горячей воды, для кого-то этого может хватить чтоб обмыться. В прошлой системе после открытия крана приходилось ждать пару минут пока система войдет в режим и температура воды станет нормальной.
     
  2. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Зачем его промывать от масла? Допустим при подаче воды с магистрального водопровода там и так достаточно нефтепродуктов, насосы качают, сальники отдают смазку в перекачиваемую воду, обычное дело...
    Ну а воду или какой другой продукт вы разве не покупаете в ПЭТ бутылках? Нут так не переживайте, нефтепродуктом вы питаетесь достаточно стабильно. Компрессора нагнетающие воздух для выдува ПЭТ без смазки не работают и умеренно кидают масло в магистраль, это масло в достаточном количестве оседает на стенках ПЭТ тары.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Воду, напитки, продукты в ПЭТ таре не покупаю. Питьевую воду получаю самостоятельно фильтрацией + неполным замораживанием.
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Я тоже думал всунуть змеевик в бойлер, но потом прикинул, что будет при разгерметизации... Фреон это фторхлоруглерод, ГВС и ХВС везде пресикаются, зачем это в воде и трубах? луяше всего двойные стенки. Медный бак 100 литров и на давление 8 бар найти сложно, нержавейка пищевая как и алюминий пищевой тоже уже редкость. Вы пробовали варить аргоном пищевой алюминий? он нифига так просто не варится. Если использовать ПТО то бойлер лучше взять с тремя штуцерами. Если прямую конденсацию то нужно пищевую нержавейку. Короче нужно посетить молоко завод, там наверника есть подходящие сосуды.
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А почему сразу такой негатив? В быту запрещено использовать сосуды под давлением выше 6 бар, нужен специальный допуск, но сектанты из секты ТН очень часто сосуды под давлением выше 10 бар используют. И что теперь, застрелиться?
    Вообще вопрос был о том насколько сильно медный змеевик в диаметре 260 мм и длиной трубки 12 м. разжимается под давлением 22 бар? Надо ли делать поперечное ребро жесткости для трубки, чтоб не разжимало?
     
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    И что в этом страшного?
    Например R22 часто используют в закрытых помещениях для объемного тушения пожаров, с находящимися там людьми в том числе. Может не настолько страшен этот газ7
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    В 1987 году в соответствии с Программой ООН по окружающей
    среде (ЮНЕП) вступил в действие «Монреальский протокол по веществам,
    разрушающим озоновый слой», предусматривающий постепенное сокращение
    производства и потребления ряда хлорфторуглеродов. В частности в
    соответствии с этим протоколом фреон R-12 (как наиболее способствующий
    разрушению озонового слоя) и R-22, а также другие фреоны, разрушающие
    озоновый слой, перестали применяться в бытовой технике. Однако они
    продолжают применяться при тушении пожаров.

    По шкале «вредности» фреонов Хладон 22 (Фреон 22)
    относится к веществам 4-го класса опасности. Эти вещества обладают
    наркотическим действием, вызывает слабость, переходящую в возбуждение,
    спутанность сознания, сонливость, при больших концентрациях — удушье.
    При попадании на кожу жидкий фреон может вызвать «обморожение»
    (пузыри, некроз).

    Фреоны очень инертны в химическом отношении, поэтому они
    не горят на воздухе, взрывобезопасны даже при контакте с открытым
    пламенем. Однако при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются весьма
    ядовитые продукты, например фосген СОСl2, который в годы первой мировой
    войны использовался как боевое отравляющее вещество.

    Под действием температур свыше 400 °C фреон может
    разлагаться с образованием высокотоксичных продуктов: тетрафторэтилена
    (4-ый класс опасности), хлористого водорода (2-ой класс опасности),
    фтористого водорода (1-ый класс опасности).

    При определении токсической опасности хладонов учитываются
    два основных аспекта: токсичность самого хладона и токсичность продуктов
    его разложения. Степень разложения хладонов при тушении пожара в
    значительной мере зависит от фазы развития пожара и времени подачи
    хладона. Использование хладонов при тушении пожаров практически безопасно,
    так как огнетушащие концентрации по хладонам 23, 318 и 218 на порядок
    меньше смертельных концентраций при длительности воздействия до 4 часов.

    Термическому разложению подвергаются примерно 5% массы
    хладона, поданного на тушение пожара. Поэтому токсичность среды,
    образующейся при тушении пожара хладонами, будет намного ниже
    токсичности продуктов пиролиза и разложения.

    Токсичность существенно зависит также от степени очистки
    фреонов от примесей химических веществ, загрязняющих основное вещество
    при производственных процессах, которые представляют наибольшую опасность.
    При температурах 180-380°С и выше за счет термоокислительной деструкции
    фреонов в окружающую среду выделяются сопутствующие примеси: фтороводород,
    тетрафторэтилен, 2-трифторметил, пентафторпропен и пр., которые определяют
    картину интоксикации.

    По токсикокинетике хладоны аналогичны инертным газам. Лишь
    при длительном вдыхании хладоны низких концентраций могут оказывать
    неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую, центральную нервную
    системы, легкие. При ингаляционном воздействии высоких концентраций
    хладонов токсический эффект — кислородное голодание — развивается в
    результате вытеснения кислорода. Время безопасного воздействия хладонов
    R-125, R-227еа и др. при концентрациях в атмосфере закрытых помещений
    9-10.5% составляет 5 минут.

    Действительно, совсем не страшен)
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На молокозаводе всё давно прихватизировано:)]

    Нужно топать на пивзавод - за пивными кегами. Только с ними тоже засада, разные горлышки, разные госты - один есть на 6 атмосфер.
    Я решил проблему белорусским баком, что-то около 6 тыр вышло.
    Жене спасибо, упаковал и отправил.
    ...Шурупы совковые забыл как выглядят - Женя напомнил:)]

    Слесарь должен быть в теме за кеги...
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Кмтвгн, вы зачем все это написали?
    Опасен разрыв ресивера в руках, остальное все мелочи и посредственность...
    Сейчас демонтирую старую свою бандуру, вынимаю полный ресивер с 3 кг R22.а потом в очередной раз его впаяю в новую установку под давлением. Бытовые газ баллоны еще более опасны, но тем не менее их используют все кому не лень и никакой евросоюз не запрещает.
     
  10. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.694
    Благодарности:
    1.113

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.694
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Иваново
    Не ответили на письмо...
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    :):)]:|:
    Я предупреждал.

    Там оборонка - платят не за баки. Если вообще платят.
    Нужно сначала посадить зерно сомнения.
    Затем подождать, пока прорастет.
    Дальше уже обаяние и прочий развод... должен родить спортивный интерес.

    Давайте попросим админов поискать ребят по месту. на форуме.
    Всё же тема интересная для всех. Отечественный производитель, как никак зарплата.
     
  12. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Укорачиваю трубку 1/2 внутри бака до 7 метров. Сдается мне что на 11 м. трубки 1/2 создается серьезное сопротивление нагнетанию компрессора. А во время теста при нагнетании поршневым компрессором трубка в витках змеевика сильно вибрировала. Армирование поперечной трубкой делал пайкой через каждые два витка, вот не припаянные витки и вибрировали. Переделываю, чтоб каждый виток спирали был пропаян на поперечную трубку.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Женя, оставь человека в покое.
     
  15. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    На хоз воду чуть меньше киловатт.