1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Умер ли поплавок? Или неправильно его прикрепили? (Топас-5)

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем oldboy79, 25.04.17.

  1. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Умер ли поплавок? Или неправильно его прикрепили? (Топас-5)
    Не пинайте ногами. Столкнулся первый раз. Месяц назад въехали в купленный дом.
    Септик (или не септик) топас-5 расчитан на 5 человек, нас всего трое (двое взрослых и ребенок 12 лет) Стираемся через день, моемся каждый день. В основном вся химия амвей (жена там работает).
    Септику скажу меньше 2-х лет и им практически не пользовались

    1. Загорелась аварийная лампа.
    Открыл и увидел что септик переполнен. Чуть не попал на 5000р. хотел вызвать мастера. Но решил сам разобраться. Увидел что оба поплавка плаваю к верху. Вода не откачивается из приемной камеры в аэротенк. Компрессор левый гудин но ничего не происходит. Думал в компрессоре дело, поменял местами, не изменилось. Разобрал, мембраны целые.
    Вытащил серую труб 150 с мамут-насосос, оказался чистым, но для профилактики промыл и прибил из шланга. Начал копать дальше.
    Решил подергать поплавки, и когда поднял вертикально вверх сработал насос и началась откачка. Но почему то откачка работает только в одном положении поплавка, слегка накланенном. Т. е. если вертикально вверх то нет работает, чуть поплавок наклонил, начинает качать. Ждал очень долго когда откачает, до какого положения я не знаю и есть ли метки на внутри по чему ориентироваться.
    Сам хвост-провод поплавка сидит в пластиковой трубе на входе и выходе трубы хамуты что бы видимо провод там не ходил туда сюда.
    Дождавшись немного опустил обратно как и было этот поплавок и закрепил. Поплавок вспыл, и откачка прекратилась. Начал его крутить изгибать что бы он принял нужное положение. И поймал его, откачка началась. Но откачка не постоянная а рывками, т. е. циклами по чуть чуть, хотя поплавок вертикально вверх всплыл.
    Вот теперь думаю в поплавке ли дело? Покупать новый?
    Или нужно как то его настроить и я читал ставят уголок, я так понял от этих же трубок, что бы хвост о поплавка был под 90 градусов?

    2. Стабилизатор ила переполнен.

    Из стабилизатора ила выведен шланг в приемную камеры и на конце шланга надета пробка.
    Мне старый хозяин сказал что эта пробка для того что бы откачать ил в ведро. А я читал что он должен переливаться в приемную камеру.
    Должна ли пробка быть постоянно открыта в этом шланге и должно ли откачиваться из стабилизатора ила?

    3. Аэротенк тоже переполнен.

    Толи происходит все слишком медленно, то ли из-за этой аварии с переполением приемной камеры что то пошло не так.

    4. В маленькой камере стоит насос (как называеться камера не знаю)
    Так вот, туда поступает вода и когда она переполняеться насос находящийся в этой камере начинает откачку. Толи насос подобрали не правильно, то ли хвост у папловка длинный. Попалвок цепляеться за стены или углы и иногда не опускается до конца, а насос продолжает молотить воздух. Я продел этот хвост через ручку насоса и он стал короче и перестал цепляться, но иногда он не до конца всплывает и камера эта переполняеться.
    Как быть в этой ситуации? возможно как то укоротить хвост? надо ли разбирать насос?

    5. Мутная водичка.

    Из трубы из септика на улицу вытекает мутная водичка. А вроде должна быть чистая.
    При этом септик не воняет, есть запах но только при открытой крышки и когда стоишь рядом.
    Я видел что можно сделать анализ ила. Нужно в банку начерпать воды и подождать осадка ила, но из какой камеры так и не понял?

    Очень критичная ситуация, мы постоянно там живем, а у меня работа и я не могу каждое утро разбираться с этим и так оставлять. Но хочется разобраться до конца. Просто я понимаю что мастер за 5000р. прсото помоет септик, приговорит поплавок и промолчит про нюансы, которые ой как важны
    За ранее спасибо за советы и коменты

     

    Вложения:

    • поплавок.jpg
    • септик.jpg
  2. Любер69
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    458

    Любер69

    Живу здесь

    Любер69

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    458
    Поплавок менять! Потом читать тему Топас- сухие цифры, там найдете ответы на все вопросы. Для первого раза можно вызвать сервисмена за 5 тыр, если попадется толковый, наладит бабайку, проблемы вы ему озвучите, все покажет и расскажет, потом будете делать обслуживание сами. Но тему читать все равно придется
     
  3. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Спасибо, весь дел сидел у монитора ждал ответа.)
    Как раз вот сижу и выбираю поплавок, при чем не понятно, их множество множеств.
    Какой выбрать (
    Грушевидные вроде хороши но дорогие, и на них наверное ни чего не липнет.
    Нашел какие то итальянские Technoplastic FOX VVF H05 3X1 - DOUBLE FUNCTION за 500р., но продавец мне сказал что мне это не подойдет, хотя внешне и по форме и по техническим характеристикам один в один как те кто предлагает другие варианты
     
  4. Любер69
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    458

    Любер69

    Живу здесь

    Любер69

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    458
    Правильный. Поплавок нужен ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ на два положения 3х проводный кабель 3м. Обычный от дренажников не годится. Обратитесь вы для первого раза к сервисменам, они все сделают, потом разберетесь и будете сами обслуживать
     
  5. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Так в том то и дело, что они все трехпроводные и двухконтактные. А смысл работы у всех один и тот же... Только продавцы по инструкции работают...
     
  6. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Да и к тому же, где гарантии что сервисен все расскажет и покажет и настроит
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.500
    Благодарности:
    12.161

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.500
    Благодарности:
    12.161
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Так не выпускайте его за калитку, пусть по двору бегает. И денех не платите, пока не расскажет и не покажет.
    Кормить утром и вечером.
     
  8. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Возьмите по дороже, с хвостом 3 метра, нормальный стоит 900-1000 р., есть конечно и за 1500-2000, но и за 900 ничего тоже будет.
     
  9. tvoi_drug
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    99

    tvoi_drug

    Живу здесь

    tvoi_drug

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    99
    @oldboy79,
    1. Поплавок менять.
    2. Пробка быть должна. На время запуска стабилизатор можно вообще исключить из работы. Запустилась или нет покажет банка. п. 5
    4. Что за насос?
    5. Банка из аэротенка, при прямой фазе (эт когда аэротенк "бурлит").
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.500
    Благодарности:
    12.161

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.500
    Благодарности:
    12.161
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    НУЖНО
     
  11. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Поменял поплавок, дело было именно в нем. Потому что при поднятии его на верх включались оба компрессора. Теперь поочередно.

    1. Как отключить (исключить) стабилизатор ила?
    2. У меня изначально судя по форуму поплавки в приемной камере прикреплены не к той стенке. У меня с левой стенки относительно формурчан, на против трубы из дома и теперь из-за этого хвост до 30см не вытянуть, будет упираться в стенку. И тот кто устанавливал выставил длину хвоста поплавка около 20см, иначе будет упираться в стенку. На сколько критична длина?
    3. Я правильно понимаю что компрессоры должны работать поочередно и все время, т. е. остановок и пауз нет у септика?
    4. Видел в интеренете схематичный видеоролик, так в нем в аэротенке вода тоже опускаеться типо откачеватся, у себя такого не заметил если уровень падает в аэротенке, то не много. Так и должно быть?
    5. Я думал этот поплавок в приемной должен опускаться до самого низа, но откачька из приемной трубы остановилась когда поплавок был чуть меньше 90 градусов
     
  12. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    1. Поменял поплавок, дело было именно в нем. Потому что при поднятии его на верх включались оба компрессора. Теперь поочередно.
    2. Не понятно как его исключить или отключить?
    4. С насосом разобрался, нужно хомутами притянуть поплавок что бы был покороче. Этот насос выбрасывает чистую воду на улицу.
    5. Видимо у меня на столько новый септик что илом еще и не пахло. Вчера набрал, прсото мутная вода бежевого оттенка. Подожду, с новым поплавком все заработало.
     
  13. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Поменял поплавок, дело было именно в нем. Потому что при поднятии его на верх включались оба компрессора. Теперь поочередно. Нашел по акции за 600р., если здохнет буду брать по дороже. Но дело не в суппе, а в том какой именно фирмы брать? Потому что все например мой поплавкой продают по разной цене. Есть еще в виде груши очень дорогие
     
  14. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Хорошо что на форуме есть юмор.)
     
  15. oldboy79
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26

    oldboy79

    Живу здесь

    oldboy79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    26
    Поменял поплавок, дело было именно в нем. Потому что при поднятии его на верх включались оба компрессора. Теперь поочередно.
    Дело не хитрое разобрался.

    У меня изначально судя по форуму поплавки в приемной камере прикреплены не к той стенке. У меня с левой стенки относительно формурчан, на против трубы из дома и теперь из-за этого хвост до 30см не вытянуть, будет упираться в стенку. И тот кто устанавливал выставил длину хвоста поплавка около 20см, иначе будет упираться в стенку. На сколько критична длина?