1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Переход с алюминия на медь

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Постум, 12.09.10.

  1. Постум
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83

    Постум

    Живу здесь

    Постум

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Иваново
    На днях районные службы (РЭС), проводя реконструкцию сетей, к нашему коттеджу, вместо имеющегося подземеного присоединения медью, протянули нам воздушку аллюминиевым СИП-проводом 4х25 кв.
    Всвязи с этим пришлось столнутся с некоторыми проблемами.
    Провод очень толстый и плохо помещается в гнезде крепления счетчика и вводного автомата. Пришлось откусить по одной жилке в каждом проводе. Знаю, что это неправильно. Хочеться сделать надёжно.
    Еще проблема с нулевым проводом. Нулевая шинка в щитке у нас медная, и вся проводка в доме сделана медью.
    Пока подсоедиенение всех новых четырёх проводов произведено через старый счетчик. Приходит аллюминий, а в дом со счетчика уходит медь. Мне хочеться снять ненужный счетчик (РЭС для учета поставили свой на уличном столбе) и подсоединить провода непосредственно к вводному автомату и шинке.
    Знакомый электрик мне посоветовал применить "орехи" в качестве перехода с аллюминия на медь, а в нулевом проводе слелать это через обжимную луженую медную гильзу.
    Надеюсь на вашу помощь и полезные советы.
     
  2. Постум
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83

    Постум

    Живу здесь

    Постум

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо. Я ознакомился с комплектующими для СИП. Но мне все же не совсем понятно как мне поступить и что бы мне пригодилось из этого перечня. Разве что взять гильзы ГИА и сделать переход на меньшее сечение? Не уверен всё же. Мне кажется, что сделав переход на медную жилу в 10 квадратов даст нужный результат.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    В любом магазине где торгуют комплектующими для СИП спросите сжимы для ответвления от СИП медного кабеля (лучше кабель ВВГ нг использовать).
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.18
  4. Постум
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83

    Постум

    Живу здесь

    Постум

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо вам за информацию.

    Вчера проявил чуть больше усердия и провод, кажется, довольно-таки нормально поместился в зажиме автомата. Осталось только решить вопрос с нулевым проводом. Может шинку поменять на алюминиевую или взять латунную но большего размера? Не очень-то хочется связываться с различного рода переходами и муфтами-гильзами.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Понимаю может денег нет. Но те сжимы не так дорого стоят+арматура для крепления и работа электрика. Зато один раз сделаете нормально и забудете об этом.
     
  6. Постум
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83

    Постум

    Живу здесь

    Постум

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Иваново
    Нет, дело не в деньгах. Мне не совсем понятно по какому принципу эти обжимы работают в качестве перехода с алюминия на медь и нужны ли они вообще? Не будут ли они лишними в цепи? Чем меньше соединений, тем лучше, не так ли?
    Если ли ещё варианты или это единственный способ?
     
  7. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Любые переходы промышленного образца гарантируют корректную работу сети. Так что лучше сделать как надо, чем потом переделывать...
    Вы надеюсь не планировали медь с люминем просто скрутить:)]
    В идеале конечно -до автомата люминь, после медь (или счетчик, как там у вас в цепи не совсем разобрался)
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Оставьте вы СИП на улице и с помощью сжимов заведите в дом ВВНнг,чтобы не мучиться. Если конечно "сети" возражать не будут.
     
  9. Постум
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83

    Постум

    Живу здесь

    Постум

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Иваново
    Я эти сжимы в руках ни разу не держал, и о том как они работают могу только догадываться. Но, судя по нашему разговору, они способны обеспечить корректный переход с алюминия на медь. Так?
    В моём же случае, как вы поняли, речь уже идёт о переходе с алюминия на медь только одного провода (нулевого) для присоединения к латунной шине.
    Какое сечение медного провода будет соответствовать алюминиевому СИПу 25 кв. ? 10 квадратов меди через этот сжим обеспечит корректное соединение?
     
  10. Постум
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83

    Постум

    Живу здесь

    Постум

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Иваново
    А ответвительный сжим "орешек" разве не подойдёт?

    К1903  Сжим У733М ответвительный магистраль 16-35кв. мм отвод 1,5-10кв. мм.jpg
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    25мм.кв. Al соответствует 16мм.кв. Cu. Другое дело какой ток(мощность к вам идет по СИП 25мм.кв. Тот сжим что вы указали, скорее всего можно использовать только внутри помещений.
     
  12. Постум
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83

    Постум

    Живу здесь

    Постум

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо.
    Сжим планирую поместить в щиток расположенный на фасаде дома, т.е. попадания влаги на контакты не будет.


    Вот медно-алюминиевая гильза, это кажется то, что нужно. Мне электрик говорил про целесообразность использования гильзы, но толком не объяснил о какой именно идёт речь. Сказал, что нужно купить... медную луженую. У меня появились сомнения в верности такого решения.
    Если честно, я даже не догадывался о существовании таких комбинированных гильз. Спасибо вам, Auri, за информацию. Теперь осталось найти эти приспособы в Иванове. А пресс для обжима дадут. Кое-какой опыт работы с этим инструментом уже имеется.
     
  13. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    Кстати, можно ли медную часть такой гильзы использовать «как есть», то есть не запрессовывать в неё, скажем ВВГ 1×10, а прямо конец гильзы вставить в автомат/ГЗШ?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.18
  14. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    И где бы этих ТАМ-ок/ГАМ-ок купить в розницу в Мск? везде упаковками по 100 шт у нас во всей деревне столько сиповых концов нет!
     
  15. NikGR
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    47

    NikGR

    Живу здесь

    NikGR

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    А поменьше диаметром есть Гам 16\10? Мне бы удлинить ввод эл. плиты 4кв.мм алюминий...