    Вводная часть: в деревне имеется старый бревенчатый дом-сруб 6х9, год постройки примерно 1944. Лет 15 назад к дому была пристроена остеклённая терраса. Дом стоит нежилой третий год, внутри влажновато...
    С весны 2011 планируем там жить дачной жизнью.
    Задача: переделать имеющуюся старую проводку по минимуму затрат и сделать более-менее безопасной с точки зрения возможного поражения электрическим током. Сейчас там после счётчика стоит одна автоматическая пробка на 25А на весь дом. Ввод в дом двухпроводный...
    Проводку и распределительные коробки я буду менять, естественно. Пока решил сделать двухпроводную проводку (по типу, как сделано и в моей квартире). Для чего куплено:

    1. Щиток для автоматов с DIN-рейкой (на 8 одиночных позиций)
    2. Автомат ABB 2P 16А (вводной)
    3. Автоматы ABB 2P 10А (на две ветки потребителей, в т.ч. и на веранду)
    4. Силовой кабель с цельной медной жилой 2х2,5 квадрата (для разводки по распределительным коробкам и по розеткам)
    5. Силовой кабель с цельной медной жилой 2х1,5 квадрата (для разводки по освещению и выключателям)
    6. Гофра 16мм для прокладке кабеля по бревенчатым стенам внутри дома
    7. Распределительные коробки noname с винтовыми зажимами для соединения кабеля

    Подскажите, может стоит заменить обычный вводной автомат 16А на диференцированный (я в них не разбираюсь, но слышал о таких)? Или может, на каждую ветку повесить по УЗО?

    Скажу ещё, что проводка в моей городской квартире тоже старая (дом старый), двухпроводная, без заземления. Позапрошлым летом был ремонт на кухне и в ванной с с/у. Старые пробки электрик заменил на новые автоматы (по его типу я и решил сделать такую же проводку в деревенском доме). УЗО он повесил лишь на стиральную машину (она идёт отдельным кабелем). Поскольку в деревенском доме стиральной машины не предусмотрено, то и УЗО я там решил не использовать... Но вот теперь засомневался...

    Подскажите, плиз, как всё-таки бюджетней и безопасней сделать?
    Ещё бы неплохо увидеть принципиальную электрическую схему, если кому несложно будет её нарисовать или дать ссылку на уже готовый вариант...
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Помогите, плиз, советами с электропроводкой с старом доме

    УЗО поставьте обязательно, оно не только для стиральной машины, эконом вариант после вводного автомата и счетчика УЗО 40 А/ 30мА , дальше автоматы на группы, можно и дифавтоматы, свой на каждую группу, но раз уж Вы все купили.
     
  3. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512
    Адрес:
    Москва
    Помогите, плиз, советами с электропроводкой с старом доме

    То есть, если я правильно понимаю, вместо вводного автомата на 16А надо поставить УЗО на 40А?
     
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Нет, вводной в боксе под пломбу, если хватает 16 ставьте, дальше счетчик, потом УЗО, потом автоматы на группы.
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Вот схему посмотрите
     
  6. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512
    Адрес:
    Москва
    Разве я могу вмешиваться в проводку до счётчика?
    Я считал, что это может делать только деревенский электрик.
    А можно так?
    Ввод в дом (не трогаю) -> ввод в счётчик (не трогаю) -> выход со счётчика беру со старой проводки и перенаправляю на свою, т.е. ставлю вводной автомат с УЗО (надо купить?) - автоматы на группы (те, что уже куплены по 10А)


    Правильно я понял, что номер 1 - двухполюсный вводной автомат (обычный), номер 3 - УЗО?

    И ещё - у меня двухполюсные автоматы. так сделано в моей квартире, я просто скопировал. Думаю, так безопаснее?
     
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Можно, но... Ввод в дом самое опасное так как он не защищен автоматом , и переделать его надо в первую очередь, хорошим кабелем... Ну впрочем об этом здесь много узо. Придите в сбытовую компанию напишите заявление на разрешение снятия пломбы для ремонта. У нас например разрешают без вопросов и кстати бесплатно


    Да в деревне где могут перепутать фазу и ноль безопаснее два полюса
     
  8. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512
    Адрес:
    Москва
    Что-то я начинаю запутываться :|:
    Ввод в дом сейчас сделан толстым кабелем (делали года 2 назад, когда меняли деревянные столбы на бетонные). Думаю, его трогать не надо.
    Далее, этот ввод входит непосредственно на счётчик, со счётчика в выходной фазный провод врезана автоматическая пробка на 25А.
    Я хочу именно отсюда подключиться со своей проводкой. Это будет неправильно?
    А как защитить ввод в дом автоматом, честно говоря, не понял. Если делать по той схеме, что вы дали (кстати, спасибо, пригодится), то входной (общий) автомат ставится до счётчика. По моей схеме - после. Разницы не вижу. разве что, по моей схеме этим автоматом нельзя отключить счётчик. А нужно ли это?
     
  9. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Вводным автоматом сбытовая организация ограничивает вас в потреблении энергии. Ограничения как правило связаны с ветхостью лэп, слабым трансформатором и т. д...

    Я вот не понял одного момента. Если у вас стоит пробка на 25А, то почему вы пишите о том, что хотите вводной автомат на 16А?
     
  10. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512
    Адрес:
    Москва
    Ясно. Получается, раз они при замене ввода и счётчика (забыл указать, что счётчик новый, меняли тогда же, когда и столбы) не поставили вводной автомат, я могу брать из сети столько, сколько получится?

    Это я так рассчитал, исходя из своих потребностей на освещение и потребление. да и в квартире так же сделано. Не думаю, что на даче я больше потреблю.
     
  11. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну если Вы уверенны в кабеле до счетчика и все правильно сделано , ставьте вводной после, если трудно все переделать, хоть положено до счетчика по ПУЭ,
     
  12. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512
    Адрес:
    Москва
    ОК, спасибо.
    Вечером набросаю схемку - глянете? :|:
     
  13. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Да конечно, со схемой понятнее
     
  14. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Зависит от проложенного до счетчика провода. Выдержит сколько хотите? :) Уточните какой провод у вас идет по дому и от столба (металл, сечение, тип).

    Потребности могут незаметно вырасти. :)

    Кстати, прикрепляю схемку, кот. набросал для дачи. Может будет что-нибудь полезное.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2.jpg
  15. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.529
    Благодарности:
    8.512
    Адрес:
    Москва
    Ещё вопрос забыл :)
    Если вводной кабель (тот, что со счётчика) сделан многожильным кабелем, как мне его скоммутировать с моим одножильным 2 х 2,5 квадрата? Я видел пистоны в продаже (ОБИ), для обжима многожильного кабеля. Подойдут? Т.е., идея такая -вводной многожильный кабель обжимается на пистоны, затем они зажимаются в винтовом соединении (гребёнка, например) и с другой стороны гребёнки зажимается мой 2х2,5. Так можно?