    Здравствуйте,

    планирую построить гараж, совмещенный с хозблоком. Нарисовал план постройки, и вентиляцию в нем. Опыт первый. Буду рад, если укажите на ошибки или дадите замечания.
     

    Вложения:

    • 1 - Общий вид.jpg
    • 2 - Размеры помещения.jpg
    • 3 - Вид стен с вентиляцией 1.jpg
    • 4 - Вид стен с вентиляцией 2.jpg
    • 5 - Прозрачный вид.jpg
    • 6 - Схема вентиляции.jpg
    • 7 - Распределение потоков.jpg
    • 8 - Электрическая схема.jpg
  2. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    В гараже воздух нужно удалять из нижней части помещения, так что нужно поменять назначения веток. Приток сверху, вытяжка снизу.
     
  3. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    А физика процесса? Мне с дилетантской точки зрения казалось, что лучше выбрасывать теплый воздух под днище машины, он там пройдет, высушивая дно, и в центре помещения поднимется наверх - к вытяжке.
     
  4. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Выхлопные газы тяжелее воздуха и скапливаются внизу у пола, располагая вытяжку в нижней части помещения эти газы удаляются.
     
  5. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Понял, спасибо. Буду думать. А еще что-нибудь? Или в остальном нормально?
     
  6. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Желательно поставить защиту от замерзания калорифера, регулировку по тем-ре воды в калорифере и контроллер, который этим будет командовать. Клапан с подпружиненными лепестками или просто "бабочка" не работает в горизонтальной плоскости, ставьте вертикально. А лучше нормальный клапан с уплотнителями и электроприводом с возвратной пружиной, чтоб не разморозить калорифер в случае чего.
     
  7. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Хотелось упростить систему. Клапаны с автоматикой - весьма недешевы. Поэтому хотел калорифер включить последовательно с радиатором самой котельной и прокачивать постоянно горячую воду.

    Про клапан не знал, спасибо. А если специальный для горизонтальных каналов? Например SystemAir VKK 160? (ссылки пока вставлять не могу, поэтому только название привожу) В чем минус таких клапанов?
     
  8. estevez
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    191

    estevez

    Живу здесь и там

    estevez

    Живу здесь и там

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва
    Параллельно рекомендую запостить тему (если еще этого не сделали) на форуме авока в разделе кондиционирования, вентиляции и микроклимата в помещениях. Тамошние спецы могут дать дельные советы. Кстати, подобные темы по гаражам там проскакивали, насколько я помню.
     
  9. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    А что такое авока? :|:
     
  10. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    abok.ru форум проектировщиков.
    VKK это обратный клапан, т.е. закрывается при обратном токе воздуха. На заборе воздуха лучше ставить воздушные клапана типа такого http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1031&subpart=705 . Этот клапан полностью перекрывает воздуховод в случае выключения ВУ и не даст разморозить калорифер в зимний период.
     
  11. estevez
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    191

    estevez

    Живу здесь и там

    estevez

    Живу здесь и там

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва
    Stan_1,

    Наметился какой-либо прогресс?
     
  12. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    В целом да. Действительно имеет смысл делать приток сверху, вытяжку снизу. Плюс надо увеличить мощность канального вентилятора, чтобы учесть сопротивление трубопроводов.

    На abok дали достаточно четкие ответы, проще зайти и посмотреть там. Указали еще на некоторые нюансы.