Здравствуйте, планирую построить гараж, совмещенный с хозблоком. Нарисовал план постройки, и вентиляцию в нем. Опыт первый. Буду рад, если укажите на ошибки или дадите замечания.
В гараже воздух нужно удалять из нижней части помещения, так что нужно поменять назначения веток. Приток сверху, вытяжка снизу.
А физика процесса? Мне с дилетантской точки зрения казалось, что лучше выбрасывать теплый воздух под днище машины, он там пройдет, высушивая дно, и в центре помещения поднимется наверх - к вытяжке.
Выхлопные газы тяжелее воздуха и скапливаются внизу у пола, располагая вытяжку в нижней части помещения эти газы удаляются.
Желательно поставить защиту от замерзания калорифера, регулировку по тем-ре воды в калорифере и контроллер, который этим будет командовать. Клапан с подпружиненными лепестками или просто "бабочка" не работает в горизонтальной плоскости, ставьте вертикально. А лучше нормальный клапан с уплотнителями и электроприводом с возвратной пружиной, чтоб не разморозить калорифер в случае чего.
Хотелось упростить систему. Клапаны с автоматикой - весьма недешевы. Поэтому хотел калорифер включить последовательно с радиатором самой котельной и прокачивать постоянно горячую воду. Про клапан не знал, спасибо. А если специальный для горизонтальных каналов? Например SystemAir VKK 160? (ссылки пока вставлять не могу, поэтому только название привожу) В чем минус таких клапанов?
Параллельно рекомендую запостить тему (если еще этого не сделали) на форуме авока в разделе кондиционирования, вентиляции и микроклимата в помещениях. Тамошние спецы могут дать дельные советы. Кстати, подобные темы по гаражам там проскакивали, насколько я помню.
abok.ru форум проектировщиков. VKK это обратный клапан, т.е. закрывается при обратном токе воздуха. На заборе воздуха лучше ставить воздушные клапана типа такого http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1031&subpart=705 . Этот клапан полностью перекрывает воздуховод в случае выключения ВУ и не даст разморозить калорифер в зимний период.
В целом да. Действительно имеет смысл делать приток сверху, вытяжку снизу. Плюс надо увеличить мощность канального вентилятора, чтобы учесть сопротивление трубопроводов. На abok дали достаточно четкие ответы, проще зайти и посмотреть там. Указали еще на некоторые нюансы.