Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.

  1. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Что то мой мозг от таких словоповоротов уже отвык, инженерный язык не с кем практиковать, всё забывается :)]. Общий ход мыслей понял. Мне самому не нравится, что бойлер поставил до узла подмеса, думаю, надо его после поставить, насос убрать с бойлера, а на линию подачи горячей воды в бойлер поставить термостатический клапан с электроголовкой нормально октрытой и управление сделать через термореле с накладным термостатом. Сейчас нарисую.
    Я не планирую отапливать БКН от ЭК, это дорого и только на аварийный случай прогреть дом или чтобы не замерзла система при форс мажоре. В БКН будет свой ТЭН, если что;)
     

    Вложения:

    • Рабочая схема подключение  БКНдо узла.jpg
    • HTB1gxZDJVXXXXXBXpXXq6xXFXXXr.jpg
    • 1447172437_danfoss-ra-n_013g0016_800p.jpg
  2. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Не могу понять зачем там электроклапан? БКН и так прогреется до максимальной Т, которая будет в котловом контуре, а если вдруг через змеевик пойдёт холодная вода, то она не сможет охладить бойлер - горячая вода вверху, а змеевик внизу. Вот вам природный приоритет и природная автоматика - сплошная ЕЦ. Опять-же зачем в БКН ТЭН, если у вас есть электробойлер? В случае выхода из строя электробойлера БКН можно легко нагреть от любого из котлов.
    Кстати, в такой схеме могут проявиться два неприятных нюанса для БКН:
    1. Если ТЭН в БКНе будет стоять ниже змеевика, то он будет греть не только БКН, но и систему отопления.
    2. Если будете снижать Т подачи с котлов для снижения Т в СО, то снизится и Т нагрева БКН.
     
  3. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Вот я и пытаюсь понять как управлять БКН так, чтобы он брал от котла необходимое тепло, а при охлаждении котла не отдавал тепло в СО. Либо ставить управляемый насос по температуре или электроклапан, или же может есть какой способ изогнуть подачу или обратку от БКН, чтобы получился какой-нибудь гидрозамок. :faq:
    Электробойлер хочу вообще демонтировать или устроить предварительный нагрев для него воды БКН. А ТЭН будет сухой, и тоже только на аварийный режим (или лето)
    Да, ТЭН снизу, поэтому в случае работы ТЭН БКН надо будет в ручную перекрывать краны
    6160.307x0.jpeg
     
  4. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Сия проблема тоже решаема. Просто надо трубу подачи от котлов в БКН протянуть ниже БКНа.
    В точности как на моей картинке в реплике #30. Горячая вода вниз не идёт, поэтому всё будет работать без каких-либо клапанов и термостатов. Я там даже воздухоотводчик нарисовал, чтоб змеевик не завоздушился. Схема будет работать как с насосами, так и на ЕЦ.
    Гляньте ещё раз внимательно.
     
  5. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    У меняя БКН не встанет выше уровня подачи с ТТК, такой вариант не вариант, надо другую петлю продумывать.
     
  6. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Непонятно устройство вашей котельной. У котла высота 1100, у вашего БКН меньше метра. значит высота котельной меньше двух метров? Вы бы дали упрощённую картинку с раскладкой по высотам, может и родится простое решение. Важно соотношение высот пола котельной к отапливаемым помещениям и предполагаемое расположение подачи и обратки, а также расширительного бака.
     
  7. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    На моей картинке все в масштабе (+-20-30см). Всё расположено и по высотам также. Сбегал еще раз перемерял, все правильно: на рисунке написал рядом со стояком 1,5м - высота от котла до верха подачи.
     
  8. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    А если вот так покдключить БКН? Уйдет обратная циркуляция из БКН при остывания котла? Рабочая схема подключение  БКН2.jpg
     
  9. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Может и не уйдёт, но гарантии нет. В вашей схеме можно всё сделать по уму:
    1. Линию, которая уходит от Тайменя вправо на подмес, продляем и превращаем её в сборную трубу котлового контура.
    2. Сверху в неё врезаем подачу на БКН.
    3. Электрокотёл врезаем снизу в эту продлённую трубу котлового контура.
    4. Освободившийся отвод от верхней трубы, где был подсоединён электрокотёл, соединяем перемычкой с нижней трубой обратки - гидрострелка готова! (И схема тоже)
     
  10. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Надо прорисовать, сейчас. Так? Рабочая схема подключение  БКН3.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.04.17
  11. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
  12. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Классическая схема подключения БКН с трёхходовым клапаном выглядит так (трёхходовой под номером 11):
    Screenshot_2017-04-09-11-07-23.png
    Если без электрокотла, то так:
    Screenshot_2017-04-09-11-13-34.png
     
  13. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Первый вариант, где БКН выше трубы из которой берёт подачу.
    Только не забыть про воздухоотводчик на верхнем входе змеевика.
     
  14. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    В данном случае приведённая классика не вписывается в техзадание, так как не может работать на ЕЦ. А ещё обламывает экономика: если прибавить стоимость ТХД с термостатом к стоимости дешёвого БКН, то вылезет сумма на которую можно купить нержавеющий бак-в-баке с низким гидросопротивлением и врезать его последовательно в котловой контур. При этом полнейшая энергонезависимость и надёжность.
     
  15. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Я конечно изучил 4 классических способа подключения БКН (трехходовой, насос с обратным, клапаном, гидрострелка и простое подключение как регистр), как потнимаетет это всё в чистом виде не моё.
    Считаете, что при таком расположении БКН сохранится возможность работы последнего на ЕЦ, или только при работе насоса на подмесе?
    Абсолютно верно, это был бы самы простой, но и дорогой способ.