1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Хочу ТН в Кургане

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ewgen333, 07.04.17.

  1. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Хочу ТН в Кургане
    Очень долго читал форум, сначала по поводу строительства дома. В итоге дом построен и встал вопрос об отоплении, ГАЗ есть на расстоянии примерно 200м (по словам председателя давления им самим не хватает, заходил в специализированную контору там подтвердили, но т. к. до этого пытался шевелить нужные рычаги, буквально за 1 мин был выдан тот-же ответ и что общались с председателем по этому вопросу, показали план кооператива и давление в разных точках). Пришел к выводу, что без теплового насоса мне не обойтись.
    Технические данные такие:
    1. Дом 255 м2 из них 65 м2 гараж с меньшей температурой отопления, плюс баня 30 м2. Расчетные теплопотери 15 кВт.
    2. Вода на глубине примерно 6-7м, в 70м полноценная река (рыбалка, моторные лодки), есть колодец 9м.
    3. Грунт с верху в низ 0.5м плодородный слой, 3-4м суглинок, дальше песок (глубина мне неизвестна). По всей области в скважинах переизбыток железа.
    4. Есть 15 соток для многоэтажки.

    Ну и как у многих форумчан, при отсутствии лишних средств, есть желание одолеть этот вопрос самому, для начала взять на авито бу кондиционер или компрессор, остальное покупать новое по необходимости. Руки растут из нужного места, но опыта в этой области нет, на данный момент пытаюсь вникнуть по пособию для ремонтников Патрика Котзаогланиана

    присмотрел несколько объявлений в соседнем городе:
    Кассетный кондиционер Hitachi RAS-130HQ/RCI-13 за 20тр
    Midea MUA-48HR тоже 20тр есть 4шт.
    Если есть у кого нибудь информация о компрессорах в этих моделях. Можно ли из них взять достаточно надежный компрессор.
     
  2. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    728

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Челябинск
    Я сначала хотел пойти по вашему пути. Отговорили. В итоге купил отдельно б/у компрессор (правда у меня требуемая мощность меньше в 3 раза). Т. к. из кондиционера нужен только компрессор. Я покупал через авито у продавца в Ростове. Южный регион, богатый выбор.
     
  3. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Пока есть время на раздумья, буду искать. Насколько я понял, если компрессор снят с оборудования, то нужно его герметизировать, чтобы не попала влага. Но этой информации в объявлении ни кто не пишет.
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    смотря какой ТН строишь... и сколько наружка стоит.
    оттуда ЭРВ еще достать можно, докипатель, трубки, краны... я еще продал платы)
    все это $$ экономит...

    @Ewgen333, если настроены серьезно то это очень хорошо.
    прочитайте котзаогланиана, очень толковая книга, когда прочтете то будите понимать как что толком работает и изучать тему будет в разы легче.

    По герметизации компрессора, его ж помыть можно спиртом... в любом случае купив компрессор отдельно от наружки его промывать (сливать масло сначала, потом промывать несколько раз, потом заливать новое масло)
    за наружку больше 6-10тыс я бы не отдавал.

    сразу еще надо думать про гвс, ибо электро бойлер отъедает 300-400квт в мес если мыться в ванной/душе два раза в неделю.
     
  5. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    это касается именно мощности 15кВт?

    по бойлеру, планирую подогревать воду до температуры отопления дальше электричеством, в основном моемся в бане, так что горячая вода расходоваться будет на умывание и мойку посуды
     
  6. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Вот кстати мои строения примерно в июле 2016г. С высоты примерно 200км.
     

    Вложения:

    • Костоусово.jpg
    Последнее редактирование: 07.04.17
  7. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    По этому вопросу еще ни где не могу найти информацию.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Ewgen333, ключевой запрос в гугле - замена масла компрессора
     
  9. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Согласен, не правильно выразился, на нашем форуме не встречал полной информации о промывании компрессора, этот вопрос буду сильнее изучать в случае покупки отдельно компрессора.
     
  10. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    А может кто нибудь объяснить, как проверить износ компрессора в случае покупки бу кондиционера. С учетом, что есть заправочный комплект с датчиками давления?
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Ewgen333,
    Компрессор - самая последняя запчасть в системе отопления тепловым насосом...
    Ибо меняется за пять минут.
    Думайте о том, где взять тепло и как выгоднее отдать. Это самым прямым образом касается теплообменников.
    Ну а на 15квт в разные строения - вам нужен скрол - на авито полно...
    Либо несколько роторов.
    В любом случае, лучше 5 по три, чем 3 по 5.
    Если ГВС не надо, реверс не планируете, то справитесь.
     
  12. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Собственно не написал, в действующей бане уже теплый пол, для дома тоже закуплена труба compipe за что отдельное спасибо форумчанину под этим же ником (за скидку). Эту зиму топился эл. котлом (только баня 30м2) и электричество доступное 15 кВт 3 вазы.
     
  13. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Что насчет расходов на ПТО, может лучше 2 по 7.5?
    Или есть варианты объединения компрессоров?
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня в доме километр ПНД. без скидки - просто купил на заводе и транспортной компанией в дом.

    Не в трубе дело, а в протоке.
    Вот вам "домашнее задание" https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    Осваивайте, если ещё не освоили.
    Всю систему отопления, крайне желательно, уместить в 0.5...максимум метр потерь.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Эффективность ПТО - это один вопрос.
    Это площадь* проток.
    Эффективность испарителя или конденсатора - это другой вопрос.

    Пока просто возьмите дельту теплоносителя 4К для полов, 6-8К для стен. И посчитайте ваши потребности по объектам. Многое прояснится сразу.