Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.

  1. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    По пунктам:
    1. БКН последовательно с ТТК не подойдёт из-за малого сечения теплобменника первого
    2. Насос подмеса отключается последним, при достижении всеми потребителями своих установленных температур и при достижении выставленной (заданной) на ТТК температуре
    3. Мне бы разобраться как устроить ГС для ЕЦ для СО (о том что ТТК прекрасно может работать на ЕЦ с ГС я знаю), то тогда я наверное лучше изготовил бы ГС и записал свои потребители от неё.
    4. Свой насос на ЭК это просто и затратно, как бы без него обойтись?
    5. В случае отключения электричества, СО будет работать на ЕЦ, а БКН тоже наверное должен работать, если я его установлю как нарисовал, может только не так эффективно.
    6. Бесперебойную поставить можно, только надо еще и коммутацию лепить или автоматику ставить, не хочется.

    Вот если я просто поменяю старый котел на новый и не буду устанавливать узел подмеса, то система по старому будет работать хорошо. А БКН поставлю параллельно ЭК перед ТТК со своими насосом с байпасом для ЕЦ - и тоже думаю будет работать. Вот в этом случае я всё понимаю как работает моя СО, но с узлом подмеса в котором есть насос я не знаю как увязать эти три прибора в кучу без ущерба для СО да еще и при желании чтобы работало ЕЦ на аварийный случай.
     
  2. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    У Вас насос качает и в ТТК и в ЭК, а надо, чтобы он качал только в ЭК. На Вашей схеме это место там, где нарисован обратный клапан 40. Схема в Вашем комментарии, который я процитировал ранее, самая оптимальная, и не надо по гидравлике ничего больше мудрить, перенесите только насос и подумайте о том, чтобы во время прогрева холодного котла не было естественной циркуляции через бойлер. Иначе котёл будет намного дольше конденсировать, пока выйдет на нужный температурный режим.
     
  3. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Предлагаете поз1 убрать, а в поз 2 поставить насос и тогда насос на подмесе будет гонять воду по СО. А при включении ЭК будет включаться свой насос. Хорошо. Надо завтра на компе перерисовать схему. А паразитное ЕЦ на БКН я думал оставить на случай если все термоголовки враз закроются, или на этот случай хватит самой двухтрубной металлической СО с байпасом на крайних регистрах? Или через ЭК со своим насосом тоже будет небольшое ЕЦ, которое поможет а этом случае? Моя схема с узлом подмеса и БКН.jpg
     
  4. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.016
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Байпаса на крайних регистрах должно быть достаточно. На новой схеме нужно ещё добавить обратный клапан около косого фильтра на линии котлового насоса, чтобы избежать возможной циркуляции через трёхходовой и эту линию во время работы насоса ЭК. Если бойлер косвенного нагрева с ТЭНом, то не обязательно тогда дополнительно усложнять гидравлическую схему. Если же бойлер без ТЭНа и необходимо будет его загружать электрокотлом, то нужно тогда ещё предусмотреть возможность переключения выхода из бойлера на вход ЭК.
     
  5. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Да, про обратный клапан это верно подмечено. А БКН еще в планах, но планирую с ТЭНами, на что хватит средств. Схему поправлю, там уже видней будет.
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @Ptimofej, Я бы БКН перенес правее ЭК.
     
  7. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Продолжая по пунктам:
    1. БКН надо брать "бак-в-баке" на заказ делают из нержавейки любого размера и с любыми патрубками, так что вопрос с гидросопротивлением БКН решается просто.
    2. Пока ТТ-котёл горит - его насос отключать нежелательно - может закипеть, да и зачем? Проще запитать его через термореле на котле - нагрелся градусов до 50-60 и включился, остыл - выключился.
    3. БКН на ЕЦ - легко, если БКН установить так, чтобы его низ был не ниже выхода из котла.
    4. Цена вопроса 4тр, зато насколько выше возможности!
    5. Если СО может работать на ЕЦ, то лучше отказаться от насоса отопительного контура. Тогда в системе будет всего два котловых насоса - вот и экономия.
    6. Никакой коммутации и автоматики бесперебойник не требует. Его включаете в розетку, а насосы и автоматику (если такая имеется) - в розетку на бесперебойнике.
     
  8. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    1. Бак в баке не встречал, надо изучить что это такое, у нас в деревне про такое не слышал
    2. Точно, я так и писал - через термореле
    3. За 4 т. р БКН?
    4. Согласен
    5. Это ручная коммутация :)]
     
  9. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    -БКН я уже запрашивал - в "Профбаке" в Питере делают - но мне кажется дороговато - я бы поискал по рынку. Объём внутреннего бака желательно побольше - на время периодических протопок должно хватать на сутки.
    - 4тр - это насос для электрокотла.
    - дело в том, что бесперебойник должен быть включен в сеть круглосуточно и практически круглогодично с небольшими перерывами для тренажа аккумулятора. Поэтому вся коммутация - это одна вилка и одна розетка.
    Вот и схемка - упрощённая, без подробностей.
    Про байпасы в конце веток отопления: если с насосом, то у байпаса две функции - чтоб не перегрелся насос отопительного контура в случае прекращения протока через него и поддержка линии в горячем состоянии, поэтому с насосом байпас должен быть узенький - чтоб не забирал много потока.
    На ЕЦ байпас может быть потолще, т. к, скорость потока меньше и на себя он ничего не заберёт пока не остынет.
     

    Вложения:

    • СхемаТимофей.JPG
  10. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    ЭК будет работать очень редко, может 1-2 в полгода на сутки двое. А вот про бак в баке заинтриговали конкретно, сейчас отосплюсь и начну мониторить Красноярский край:)]. За схему отдельное спасибо! Теперь надо свою привести в порядок.
     
  11. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Вот вам чертёжик - чтоб мониторить предметно.
    Высоту поставил приблизительно - чтобы влез по высоте между потолком в котельной и котлом.
    Поэтому высоту уточняйте сами по своим размерам.
    Профбак за такое изделие просит что-то около 100тр (+/-) ?
     

    Вложения:

    • БКН.Тимофей.JPG
  12. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Только не подумайте что его надо ставить прямо над котлом - просто чтоб высоты для ЕЦ "стреляли"
     
  13. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Это понятно. А 100 т. р. это для меня чересчур, такой вариант максимум за 15-20т.р., если дороже то обычный БКН, никак отойти спать не могу;)
     
  14. Ptimofej
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343

    Ptimofej

    Живу здесь

    Ptimofej

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Лазурный
    Вот переделал схему.
    На поз1 указан кран, который в принципе может быть постоянно закрыт, если циркуляцию в БКН организовать только насосом. И тогда через насос не будет ЕЦ при розжиге котла, а запуск насоса через термореле. Моя схема с узлом подмеса и БКН-4.jpg И если котел не будет тухнуть несколько суток или недель, то можно будет перевести всю систему на ЕЦ, отключив насосы и открыв краны;)
     
    Последнее редактирование: 06.04.17
  15. papasha2011
    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207

    papasha2011

    Живу здесь

    papasha2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.16
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Владивосток
    Если БКН будет стоять выше уровня котлов, то ему насос не нужен хоть при последовательной, хоть при параллельной схеме включения. Будет нагреваться самотёком.
    Примерно как на этой схеме.
     

    Вложения:

    • Схема2Тимофей.JPG