1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Емкость для солярки в земле. Вопрос

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем a777aa, 07.09.10.

  1. a777aa
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    69

    a777aa

    Живу здесь

    a777aa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    Сейчас очень близко к этому вопросу подошли.

    Задача: надо закопать в землю емкость для отопления дома. Емкость планируем 2000л объемом.

    Кто-нибудь закапывал ее без заливки опалубки?
    Были ли проблемы с опустевшей емкостью в конце отопительного сезона?
    Не раздавило ли ее?

    Если все только с опалубкой делали, то подскажите, пожалуйста, как примерно ее заливать надо.

    Очень прошу дельных советов, тк этот вопрос надо решить в течение максимум 2 недель.

    Спасибо!
     
  2. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Я закапывал. Устроил в яме ЖБ плиту, к этой плите емкость прикрепил. Только емкость я покупал специальную. Сделана из стеклопластика. Стенка там 9 мм.
     
  3. a777aa
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    69

    a777aa

    Живу здесь

    a777aa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Зиму пережила нормально? Если да, то где покупали, сможете подсказать?)
     
  4. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Зима еще не наступила. покупал в личке.
     
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Просто так закапывать - ПЛОХО!
    Я их иногда выкапываю :|: и вижу (у других)
    пост№6 в этой теме есть фото.
    Емкость сдавливается и норовит вылезти их земли.
    Последний экземпляр дал течь.(правда, когда назад выпрямлялся, а не в земле)
     
  6. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Я ставил себе СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ ЁМКОСТЬ с толщиной стенок 9 ММ!
    И крепил её к ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ! Только потом закапывал.
     
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    Если ёмкость круглая то колодезные кольца послужат для неё отличной опалубкой. ))
     
  8. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Расскажу мою схему подключения горелки для дизельного топлива.
    Емкость 3 тонны я закопал в 10 метрах от дома вместе с септиком Астра 5 миди. Для емкости выбрал, как уже писал выше специальный бак из стеклопластика толщиной 9 мм с фикспакетом. Емкость поставил на ж/б плиту и закрепил. Магистраль к дому проложил из 15 отожженой меди (продаётся в бухтах). Медь дополнительно уложил в 25 трубу (труба для воды черная с синей полосой). Всё это хозяйство закопано в траншею вместе с канализационной трубой для септика и электрическим кабелем к септику. Здесь экономия на земляных работах. Труба заходит в котельную. На входе в дом дополнительно к 15 медной трубе лежит трубогрейный саморегулирующийса кабель. Далее через фитинг солярка поступает в насос. Насос накачивает топливо в промежуточный бак, установленный в котельной. Бак объёмом 200 литров сделан из нерж стали 2 мм. Висит на стене на уровне 1,5 метров от пола. Залив в бак происходит через фильтр. Для залива в бак на передней стенке сверху имеется трубка 1/2. Залив происходит через обратный клапан! Обратный клапан не допускает слива топлива из трубопровода, а значит и осушения насоса. В нижней части у бака имеется труба 1/2 по которой через фильтр тонкой очистки топливо поступает к горелке. Обратка от горелки идет наверх бака в трубу 1/2. Внутри бака имеется поплавок на штанге. В нижней точке, через исполнительное устройство, насос включается в верхней отключается. Сверху у бака имеется люк 150 мм и еще одна труба 1/2 для сапуна. Сапун это просто обратный клапан для воды, который запускает воздух внутрь, а обратно нет.
     
  9. FedoS
    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    17

    FedoS

    Живу здесь

    FedoS

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Моск. обл.
    а где сапун покупали и как он выглядит? может ссылка есть? спасибо!
     
  10. navygator
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49

    navygator

    Живу здесь

    navygator

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Под водой
    Сообщники поясните. На улице зимой стоят Камазы с баками, в которых залито дизтопливо. Подогревается линия подачи и жиклеры. Так? Хорошо, 1 тонный бак не хочу закапывать глубоко, в баке будет насос, который будет перекачивать из него в 200 литровую емкость в котельную. В котельной температура, естественно, плюсовая. Там топливо возвращается к нормальной вязкости.
    Это жизнеспособно? И вообще. Что происходит с дизтопливом на морозе. Топливо густеет или разделяется на фракции? Ответ на эти вопросы может многим сэкономить приличную сумму денег
     
  11. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Обычный обратный клапан для воды 1/2. Вполнен из латуни в виде боченка. На нем нарисована стрелочка. Если посмотреть внутрь виден тарельчатый клапан с пружинкой и шток. Лучше покупать с латунным штоком (есть пластиковые).
     
  12. drezna
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    85

    drezna

    Живу здесь

    drezna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Подскажите насос и марку, что качает солярку из бака
     
  13. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    CKm 50
    Самовсасывающие насосы серии CKm рекомендуются для перекачки чистой воды, дизельного топлива, мазута без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Температура перекачиваемой жидкости до +90°С (+55°С для солярки и мазута). Высота самовсасывания - не менее 7 метров.
     
  14. drezna
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    85

    drezna

    Живу здесь

    drezna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо. А что за изделие "Внутри бака имеется поплавок на штанге. В нижней точке, через исполнительное устройство, насос включается в верхней отключается. " ? И далее самодельная автоматика включения насоса?
     
  15. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Блок управления насосом S4008
    Пускатель B7-40.00
    Датчик уровня ВБУ 2.850
    Комплект автоматики состоит из:
    - Блока управления,
    - Датчика уровня поплавкового типа,
    - Пускателя (служит для подачи питания на насос).