1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Генератор. Мерцание ламп

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем EugenySG, 07.09.10.

  1. EugenySG
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    EugenySG

    Участник

    EugenySG

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    В гараже отсутствует жизненно необходимое электричество. Проблему решил устранить покупкой генератора. Купил - ВЕПРЬ АБП 2,7-230 ВХ-Б). ДВС Honda GX200, электромашина Sincro 2,7 Квт, АВР`а нет, конденсатор.
    Проблемы начались как только начал давать ему нагрузку:
    При нагрузке < 300 Вт лампы накаливания работают почти стабильно, лампы дневного света с пускателями дают чуть "дрожащий" свет.
    С ростом нагрузки эффект усиливается, переходя к сильному мерцанию ламп накаливания и почти стробоскопическому эффекту лапм дневного света (при 2 КВт нагрузки - нагрузка активная, обогревателем).
    Частоту дрожания "на глаз" определить не смог (25 или 50 гц).

    Работать при таком освещении не представляется возможным, поэтому отвез генератор в сервис, где его при мне подключили к стенду с лампами накаливания, вольтметром и частотомером. Эффект повторился, при этом вольтметр показывал в зависимости от нагрузки 220-240 вольт, частота 48-53 Гц - на что мне мастер сказал, что параметры генератора в норме, эффект дрожания света есть, ремонту не подлежит, т.к. причина не понятна. Посоветовали обратиться к продавцу. Обратился, на следующий день приехали вместе в тот же сервис, я привез свой генератор, продавец привез новый, той же модели (дата выпуска отличается на месяц, и кожух электромашины другой, значит не из одной партии). Подключили их по очереди к стенду, и у обоих эффект одинаково выражен.
    Пришлось сделать возврат.

    Для себя вижу две возможные причины такого эффекта:
    1. Из-за неравномерности вращения одноцилиндрового двигателя.
    2. Из-за особенностей самой электромашины .

    Помогите, объясните, из-за чего это происходит, и у всех ли генераторов это так?
    Если не у всех, помогите определиться с моделью генератора (требуется нормальный генератор, мощностью около 3 Квт, желательно большим баком (но не обязательно), стоимостью 15-25 т.р.)
     
  2. Валакардин
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    13.909

    Валакардин

    Живу здесь

    Валакардин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    13.909
    Адрес:
    С-Пб.
    У меня были два китайских генератора ЮнайтедПауэр.Оба новые. Один 2,4 кВт.-на нём лампы не мерцали при любой нагрузке.И -4,5 кВт-GG6200-у него
    лёгкое мерцание обычных ламп наблюдалось,если присмотреться.Оба продал,
    купил два инверторных Кипора-1,5 кВт и 5,5 кв. Вот у них всё чисто. Без нагрузки выдают 239 В.,под нагрузкой-230 В. Частоту не мерял. Включал ноут-никаких проблем как и с освещением.Оба брал с рук,но новые.KGE2000 за 7500 р. IG6000 за 29000 р.Пока доволен.
     
  3. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    проблема старая, известная.
    появляется на 99,99 процентах портативных генератора при использовании дневного света. Меняйте лампы и будет вам счастье.
     
  4. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    У меня Hammer G2200 - ничего подобного не наблюдается ни на лампах накаливания ни на лампах дневного света.
     
  5. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    зависит от типа розжига ламп дневного света.
    замечено не раз и не два.

    P.S. сказать какой именно розжиг не будет мерцать - не могу, к сожалению
     
  6. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    Что понимается под типом розжига? Не знаю такого параметра. Во всяком случае лампы по такому параметру не делятся. У всех ЛДС конструкция одинаковая. Отличаются только светильники по типу балласта - дроссельный или электронный. Тип балласта - знаю, тип розжига - впервые слышу. У меня ЛДС старого типа, с обычными дросселями. Но и энергосберегающие с электронным балластом тоже не мерцают. Про обычные ЛН даже и не говорю.
     
  7. EugenySG
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    EugenySG

    Участник

    EugenySG

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы! :)
    Проблема в том, что и лампы накаливания также дают дрожащий свет. Когда одна лампа включена, то это заметно, но не напрягает, а когда включены 6 ламп по стенам помещения, то находиться там без головной боли более 10 минут невозможно.

    Подскажите, пожалуйста, по генераторам, вот приглянулся Hitachi E42SB. Стоит ли его смотреть? Может, кто знает, где они реально собираются? И насколько ДВС Mitsubishi OHV качественен, ремонтопригоден, и есть ли в Москве под него запчасти?
     
  8. АЛЕКС59
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8

    АЛЕКС59

    Участник

    АЛЕКС59

    Участник

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    8
    Имею такой.
    запитывал дом - 10накаливания по 100вт . 1 холодильник . телевизор.
    спутниковый ресивер. лдс с электронным баластом - все без нареканий.
     
  9. EugenySG
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    EugenySG

    Участник

    EugenySG

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    После долгих размышлений опять взял Вепрь - на этот раз АБП 4,2-230 ВР.
    ДВС Robin EX27, генератор, как и на 2,7Квт - производства Sincro, конденсаторный.
    Завел и удивился - от прежнего мерцания даже напоминания не осталось. Стабильно работает с любыми нагрузками. Что являлось причиной мерцания так и осталось загадкой.

    Спасибо всем !
     
  10. istvova
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    istvova

    Новичок

    istvova

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    У меня генератор MG1100-DC то же дает мерцание на небольшой нагрузке. По моему дело в большой чувствительности или малой инерционности обратной связи между датчиком вращения вала и заслонкой карбюратора. На моем генераторе обратная связь осуществляется через рычажок от датчика к карбюратору. Так вот, если прижать этот рычажок пальцем, чтобы он не дергался после того как генератор выйдет на рабочий режим, мерцание прекращается.
    Сейчас генератор на гарантии, не хочется экспериментировать.
    Но, по-моему, нужно к рычажку приладить какой-то демпфер, чтоб сделать эту обратную связь более плавной. Или привесить тяжелую железяку, чтоб увеличить инерционность системы.
     
  11. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Украина
    Итак, коллеги. Собственно сама проблема. На двух объектах кряду возникла проблема. При работе от генератора происходит моргание (мерцание) лампочек. Генераторы не самые плохие - honda elemax sh7600 и honda eg 6500. И одна и вторая чистейшие японцы. Замена AVRа не помогает. Единственное на что грешу, так это длина магистрали от генератора до объекта. 35-40 метров и на 2-м объекте примерно метров 60. Сечение кабеля 4 кв мм (на 40 метровом участке) и на втором объекте 4 мм (20 м) +10 мм кв (40 м).
    PS/ На первом объекте запускали инверторного генератора - мерцания не наблюдается, все работает как от промышленной сети. Вот и возникают мысли по поводу того, что мерцание из-за большой длины магистрали.
    Заранее спасибо.
    С ув. Сергей.
     
  12. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    И из-за малого сечения, мин 6мм желательно, а лучше 10.
     
  13. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.580
    Благодарности:
    18.433

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.580
    Благодарности:
    18.433
    Адрес:
    Боровичи
    А сколько по мощности на них нагружено?
    Может, просто недогруз?
     
  14. Тимурka
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    182

    Тимурka

    Живу здесь

    Тимурka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Казань
    +1, у меня дома так - если недогруз мерцает, котел и холодильник не работают. Если нагрузить - все ок
     
  15. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Украина
    Тоже об этом подумал... То есть выхода 2:
    1) Замена на инверторный ген-ор (от инвертора ничего не моргает-мерцает)
    2) Замена кабеля на более мощный

    Честно говоря не проверял... Но не меньше 1.5-2 кВт это точно...Освещение все в галогенках 20-50 Вт (кол-во неизвестно, но много)...

    И котел и холодильник работает, и даже плазма на пол стены ;)