    Привет всем!
    Парюсь). Безопасность превыше всего.
    Зимой прошлого года установил настенный газовый котел NAVIEN 16 ATMO. Дымоход к нему и вентиляция (всего 4 утепленные асбоцементные трубы, одна вентиляция ванной, вторая - на вытяжку над варочной поверхностью) расположены вместе, в ряд, впритык к друг другу на расстоянии 3,5 метра от конька крыши. Утеплены минватой под кровлей и на крыше. P. S. Металлическая труба от котла при входа в асбодымоход изолирована от рядом расположенного пластикового дымохода ванной теплоотражающим экраном и не соприкасается с ним.
    С прошлого года проблем при эксплуатации котла не было, посторонних запахов не наблюдалось.
    Вчера несколько раз и сегодня, при включении котла, в комнате стал ощущаться запах как от выхлопа дизельного авто.
    Поставил стремянку - стал нюхать у потолка - там где вход дымохода в потолок и выходное отверстие вентиляции - запах "выхлопа" очень сильный.
    В чём дело?
    Ранее все было нормально, дымоход и вентиляция чистые.
    Может быть это связано с:
    1. Со сменой режима работы котла? Сейчас температура на улице 3-7 градусов. Ветер слабенький. Ранее он у меня работал с менее продолжительными отрезками стопа по времени - схема работы по температуре отопительной жидкости. Сейчас же я выставил режим работы по температуре в помещении - так он включается очень редко.
    2. Может дымоход устроен неправильно?
    3. Может газ с каким-нибудь конденсатом?
    3.jpg 1.jpg 20151012_130446.jpg
    Фото0614.jpg 2.jpg
    Заранее всем благодарен.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.03.17
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Монооксид углерода (угарный газ, окись углерода, оксид углерода (II) — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха, легче воздуха.
     
  3. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Есть у меня одна мысль - исходя из того, что ранее котел работал без проблем с января по март - ничего не изменилось, ни сам котел, ни дымоход, ни режимы работ и т. д., а изменились условия -:
    1. Был сделан гипсокартоновый потолок во всем доме, он отшпаклеван, с рогожкой и плинтусом - площадь 100 кв. м. (ранее был потолок со среднекачественной пароизоляцией, что по качеству исполнения) что по качеству изготовления, короче - со щелями кое где).
    2. Была установлена металлическая с двумя резиновыми контурами по периметру дверь вместо наспех сколоченной дощатой.

    Всё стало сложнопроходимым для вентиляции дома.

    Окна металлопластик. Соответственно - в разы уменьшился, если не прекратился полностью подсос воздуха для работы котла извне, как следствие - воздух начал поступать - засасываться из вентиляционной трубы, расположенной впритык к дымоходной (из нее я и ощущал сильный запах выхлопа). Может это иметь место?
     
    Последнее редактирование: 12.10.15
  4. Kazzzak
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13

    Kazzzak

    Живу здесь

    Kazzzak

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И еще, забыл совсем - котел теперь упрятан в шкаф и стоит на столешнице. Снизу вокруг обвязки котла столешница обрезана, может мало для нормального подсоса воздуха котлом снизу?
     

    Вложения:

    • 20151012124143.jpg
  5. Benedikt
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    Benedikt

    Живу здесь

    Benedikt

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Если не секрет в итоге решили вопрос запаха выхлопа? У меня дом в СНТ. Сжиженный газ. Уже 4 года. Запах последние 2 года. Приезжал газовщик. Выставлял давление на горлке. Сказал что все ок. В итоге все равно выхлоп пахнет, как выхлоп современного дизеля. Грешу на заправку именно зимним газом, с большим содержанием пропана и большой добавкой меркаптана, который может пахнуть после сгорания. Но газовая плита на кухне никаких запахов не выдает. В инете ответов пока не нашел. У Вас как решена проблема,
     
  6. EvgenFal
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    EvgenFal

    Новичок

    EvgenFal

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Давно хотел спросить, про простые и дешевые устройства обнаружения угарного газа для квартиры, может у кого такой уже есть? посоветуйте.

    Проблема в следующем, газовая колонка стоит на кухне, я на кухне работаю, дома народу всегда много и она не прекращает свою работу.
    Очень часто чувствую себя уставшим, меня тошнит и кружится голова.
    Опасения по поводу колонки появились на днях, когда я наткнулся на ролик, где при испытании колонки уровень угарного газа подходил смертельному
    ссылка на видео удалена

    У меня точно такой же бренд и мне стало страшно за своё здоровье.
    В общем нужны советы как проверить свою колонку и как уберечь себя от неприятностей!?!
     
  7. Dolira
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    6.434
    Благодарности:
    9.709

    Dolira

    Жемчужина Кузбасса

    Dolira

    Жемчужина Кузбасса

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    6.434
    Благодарности:
    9.709
    Датчиков в продаже много. Вот например, сегодня видела в Леруа.
     
  8. EvgenFal
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    EvgenFal

    Новичок

    EvgenFal

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Поставлю я датчик, он скажет мне что у меня жить нельзя, а дальше что?)
    Менять колонку или условия жизни?
    Есть ли возможность надавить на производителя если это его вина?
     
  9. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Владикавказ
    Колонка при чем? Виновата НЕчистота в колонке и отсутствие тяги (условно упавший голубь в дымоход).
     

    Вложения:

    • f (7).jpg
    • f (6).jpg
    • f (57).jpg
    • f (31).jpg
    Последнее редактирование: 26.03.17
  10. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Владикавказ
    А если ещё и окна закрыты, то сАвсем хорошо!
     
  11. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Владикавказ
    ИМХО, любая колонка так. Любой колонке убрать трубу и понюхать, будет вонь.
     
  12. Полинка
    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    16.457
    Благодарности:
    21.612

    Полинка

    Живу здесь

    Полинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    16.457
    Благодарности:
    21.612
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это решается походом к врачу. Откуда Вы знаете, что причина недомогания именно в колонке, а не в больном позвоночнике и плохих сосудах? Видимо, остальные члены семьи не чувствуют ничего, только Вы, а это нелогично при проблемах с газом.
    А это - вызовом газовиков на предмет проверки колонки. А также специалиста, который проверит вентиляцию в квартире. Эта услуга входит в коммунальные платежи.