1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Завести отопление на 2-й этаж

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sichsich, 23.01.13.

  1. Sichsich
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Sichsich

    Участник

    Sichsich

    Участник

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Завести отопление на 2-й этаж
    Добрый день, уважаемы спецы :)

    Имеем дом в 2 этажа + полноценный цоколь. Первый этаж 85 кв. м., цоколь такой же, 2-этаж 45 кв. м. Имеем открытую систему отопления с естественной циркуляцией (стальные трубы, чугунные радиаторы), имеем напольный котел в цоколе (котел самодельный, кирпичный, но мощный, зараза: в -35 за окном в доме +30 без проблем, правда газа ппц сколько уходит).

    Отапливается только первый этаж и цоколь, схема проста до банальности (рисовать, наверное, нет необходимости): вода по стальной трубе (труба примерно 5 см. наружнего диаметра) поднимается из котла на первый этаж, проходит вдоль стен почти по полному кругу (точнее по полукругу) по полу (ессно под наклоном), спускается в цоколь, проходит по обратному кругу и возвращается в котел. Само собой, к трубе подцеплены радиаторы. Все греется отлично, равномерно, работает без насоса.

    Расширительный бачок открытый, стоит на уровне чуть выше пола 2-го этажа.

    Задача: завести отопление на 2-й этаж. (площадь второго этажа 45 кв. м.)

    Вот хотел спросить, получится ли подрубиться в эту уже готовую схему примерно следующим способом: врезаться в трубу отопления в районе места, где в нее заходит труба из котла, вывести на второй этаж, провести по неполному периметру второго этажа, спустить на 1-й этаж и врезаться в трубу чуть раньше, чем она спускается в цоколь?

    Будет ли вода подниматься на второй этаж сама, или нужно будут врезать насос? Или может вообще ничего не выйдет?

    PS: расширительный бачок, конечно, я подниму выше радиаторов 2-го этажа.
    PPS: дом куплен готовый, потому на вопросы "почему сделано так, а не эдак?" ответить не смогу.
     
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Sichsich, а вы зачем эдак хотите врезаться? вы просто продлите вверьх трубу и сделайте так же как и на первом. будет так же работать, но что б точно понять всёж таки схема нужна.
    а вопрос: а не пп ли вы хотите врезать случаем? тогда только насос со всеми вытекающим (скорее не втекающими) штуками-девайсами. ну и ессно ЕЦ не будет.
     
  3. Sichsich
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Sichsich

    Участник

    Sichsich

    Участник

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Если врезаться, то только так же нормальными толстыми стальными трубами.

    Трубу продлить не получится, труба как заходит в дом - сразу на уровне пола (ну чуть выше, ессно) загибается на 90 градусов и пошла-пошла-пошла вдоль стен :) Беда еще в том, что место захода в дом (ну и этот самый загиб) капитально замуровано, если придется врезаться, то только примерно через 30 см. после этого захода в дом
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Sichsich, схема+фото решит неразрешимую проблему непонимания о чём вы говорите.
     
  5. Sichsich
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Sichsich

    Участник

    Sichsich

    Участник

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Океюшки) Пойду рисовать
     
  6. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Да нечего там рисовать! Врезайте трубу, Д\У 32, поднимайте на второй этаж (желательно без отводов), и от неё подключайте радиаторы, их будет думаю не больше трех. Расширительный бак подключите от неё же.
     
  7. Sichsich
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Sichsich

    Участник

    Sichsich

    Участник

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Ну нарисовал вродь схематично. Красный цвет - действующая система. Синий - планируемый прирост.

    Расширительный бачок в системе есть, рисовать не стал, ибо нафик :)

    Радиатора будет два
     

    Вложения:

    • 123456.jpg
  8. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Примерно так я и представлял. Если длина трубы между радиаторами не больше 10м, горизонталь и опуск можно выполнит Д\У 25. На линию 2го этажа поставте задвижку (сейчас продаются латуные или бронзовые), будет возможность регулировать температуру в помещении.
     
  9. Sichsich
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Sichsich

    Участник

    Sichsich

    Участник

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Спасибо. Если на подачу ставить 32 трубу, нужно ли будет устанавливать насос, или вода сама поднимется?
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    ну вот и НАЧАЛОСЬ. дак вы ещё и тепла хотите? да что б САМО работало?
     
  11. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Для тогои ДУ 32, что б без насоса!
     
  12. ЯЗатонский
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    ЯЗатонский

    Участник

    ЯЗатонский

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Всем здравствовать! Задавал вопрос в другой ветке. Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] Если все так и есть (без "роялей в кустах"?) - так и сделайте.
    Для начала.
    А может и "напостоянно", без установки баланс. кранов по 600руб / штука на трубе 57.
    Только трубы, за нежеланием железа, (?) лучше были бы ПП32. а кран(-ы) - шаровые, 3/4"
    а не "клапаны радиаторные".
    ..Если будут "проблемы", вернемся к вар. с дополнительным 600-рублевым краном, и ~ 500 руб.
    за его врезку в "железную" подачу д57мм трубы.
     
  14. ЯЗатонский
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    ЯЗатонский

    Участник

    ЯЗатонский

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. На первом этаже система существующая (дом был куплен), примерно 25 м. в одну сторону, ну и, соответственно, в другую. На разные форумы писал, ответы разные. Одни пишут, что вода не пойдет вверх, т. к. по 57-й ей проще. Другие сомневаются, говорят нужно делать расчет. Кран на 57-й, я так понимаю, нужен после врезки подачи на второй этаж, чтобы уменьшить поток?
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хто чем богат, тО и "пишут"...;)
    У меня подобный "удаленный радиатор" работал даже на 1-трубке.
    На удалении ок. 7 м. от горизонтальной разводки 1-го этажа...:close:
    ..Собственно и продолжает работать, лет ..18 уже, как...:um::ogo:

    Так будет "правильно" (для балансировки "потоков").
    Но, имхо, .."вывезет" ЕЦ. Так что вар. с краном оставляем "на всякий случай" - мало ли, какую "гидравлику" создаст насос...:um::ogo: