    Хочу самостоятельно установить газовый конвектор в брусовом доме, вопрос в том, как правильно выполнить проход трубы через стену? Правильно ли мое предположение:
    1. Накладка из металлического листа с двух сторон.
    2. Отверстие в стене по диаметру больше трубы на 5 (10) см в каждую сторону.
    3. 5 (10) см базальтового утеплителя.
    4. Собственно, сама труба.

    Сколько сантиметров утеплителя будет достаточно? Нужно ли оставлять зазор между утеплителем и трубой?
     
  2. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Чехов
    Вчера привезли конвектор Baxi F8S и комплект для перевода на балонный газ. Комплект этот заключается в собранном газовом кране с жиклером необходимого размера. Переделка заключается в полной замене узла. Зачем так сделано - не знаю, но зато у меня теперь есть запасной газовый кран, самая сложная деталь во всем конвекторе :)

    По цене получилось 11500 р. (9800 сам конвектор, 1400 комплект под баллон, 300 доставка).

    В выходные буду устанавливать, подготовлю отчет.
     
  3. sahas111
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53

    sahas111

    Живу здесь

    sahas111

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Удобней всего было (мне по крайней мере)сначала установить конвектор на стену,а потом менять кран..процесс требует аккуратности...после замены вышеупомянутого узла под балонный газ было замечено полная идентичность узла ранее стоящего и установленого.следовательно...можно и жеклерчик поменять..НО! в запасном узле есть свои плюсы(думаю сами понимаете какие).хоть конвектор Baxi прост и надежен как автомат калашникова(кто то на форуме так высказался) запчасти непомешают(особенно пьезоэлемент)...теплоизоляции достаточно 5см.,...при максимальной мощности проводил замеры нагрева поверхностей прилегающих к конвектору...итог 135 градусов прям на выходе из конвектора в трубу ...на расстоянии 5см.(за теплоизоляцией Роквул вокруг трубы) в пределах 80-90...конвектор эксплуатируется уже 1,5года...в это лето устранил косяки строителей(неправильная укладка утеплителя на потолке+промерзали углы по одной стене сантиметров на пять)все сделал как надо(спасибо инфе с форума)...теперь...при температуре ночю 8-10 достаточно конвектор включать на единичку.и то жарко! в комнате 6*3*2,3 температура 25-27 градусов


    да забыл...прошлую зиму при -20 долго нагревалась комната(часа 3-4 до 24 гр.)...надеюсь после устранения недоделок будет значительно лучше
     
  4. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Чехов
    Вот я и вернулся. Газовый кран поменял еще дома, подложив две чурочки под конвектор, чтобы труба не мешалась. Действительно, на первый взгляд, кроме жиклеров, различий не заметил. Запчасти не помешают.

    Для установки конвектора приобрел следующие компоненты:
    • Газовый баллон на 50 л;
    • Редуктор;
    • Прокладки 1/2";
    • Газовый шланг;
    • Переходник 1/4" на штуцер под шланг 9 мм (нашел на рынке в сантехнике, довольно редкая штука);
    • Винтовые хомуты под внешний диаметр шланга;
    • Термостойкий герметик;
    • Лист минерита для теплоизоляции стены;
    • Лист специального утеплителя (с фольгой с одной стороны);
    • Лист оцинковки.

    Первым делом продолбил в стене отверстие диаметром 260 мм (при диаметре трубы 127 мм). Для этого сначала высверлил 7 мм сверлом по кругу, затем аккуратно стамеской.

    После, вырезал из минерита лист по горизонтали равный внешнему размеру кожуха, вертикально до подоконника (верхняя часть самая горячая). В минерите, также, высверлил и стамеской выдолбил отверстие по диаметру равное диаметру трубы (материал этот мягкий, типа очень плотного картона).

    Лист минерита был прикручен к стене (отверстие по центру). Далее уже конвектор с надетой трубой просунул в образовавшееся отверстие и прикрутил саморезами через шайбы. Очень трудно оказалось удерживать эту хрень на весу (25 кг как-никак, чугун), подбирал чурочки и подклыдывал под низ.

    Потом занялся подключением газа (заправка, кстати, обошлась мне в 540 р). Тут все стандартно - баллон, редуктор, шланг. Отдельным вопросом было крепление переходника на конвектор. Прокладки на 1/4" нигде не нашел, поэтому пришлось накручивать без прокладки - лен + герметик. Хомут, шланг..

    Итак, все готово к пробному пуску. Открыл газ, обмылил все стыки - чисто.

    На этом моменте решил почитать инструкцию :) Первый запуск. Ручку нажать, повернуть на зажигание, щелчок - горит огонь! Ручку надо еще секунд 10 подержать нажатой, чтобы термопара нагрелась, иначе автоматика перекроет газ. Ручку отпускаем - ура! Горит!

    Первое время немного попахивало какой-то не то краской, не то чем-то еще. Обгорал теплообменник. Потом перестало, запаха в комнате вообще никакого нет. Работает совершенно бесшумно, только редуктор на баллоне немного шипит (да, баллон пока в комнате, но совсем скоро я его отправлю на улицу в железный ящик).

    Еще раз все хорошенько обмыливаем (я использовал жидкое мыло и старую зубную щетку) - нигде не пызырится. Процедуру обмыливания я еще два раза потом повторял для всей трассы.

    На третьем режиме мощности за полчаса в домике стало как в бане (он у меня маленький, 20 м2). Проветрил как следует, на ночь отключил - было тепло и не очень был уверен в безопасности системы).

    На следующий день резко возникли другие проблемы, которые пришлось решать. За день включал конвектор 3 раза где-то по 1,5 часа на первом режиме. Было тепло.

    Долго бегал с термометром вокруг конвектора и дымохода.

    Температура раскочегаренного теплообменника больше 200 градусов.
    За задней стенкой от 50 до 70 градусов.
    За листом минерита не больше 50 градусов.
    Труба у самого основания 100 градусов.
    Труба по центру стены 60-70 градусов.

    Это цифры после жесткой протопки на максимальном режиме в течение двух часов.

    Времени нормально доделать проход стены не осталось, пришлось прям так ночевать - дыра в стене и труба торчит наружу. Температуры не критичные + хорошая вентиляция. Ночью с воскресенья на понедельник делал попытки отключать конвектор, но через час начинал замерзать. Видать, холодно на улице было. В итоге так он меня и грел до утра на единичке. В конмнате было 26 градусов.

    Есть фотографии процесса, но они дома остались, завтра выложу.

    Покупкой остался доволен! Осталось доделать нормально проход через стену и вынести баллон на улицу

    Мою комнатку этот зверь прогреет в любой мороз, так что теперь появилась возможность ездить на дачу даже зимой :)
     
  5. sahas111
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53

    sahas111

    Живу здесь

    sahas111

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Поздравляю!...Если у вас через час становится холодно в домике,то проверьте где тепло уходит!...я так сделал(о чем писал выше)и стало значительно лучше(заодно и экономия на газе и частоты заправок).напишите домик у вас какой?...ну каркас или брус...да и пирог стены какой.и перекрытий тоже...
     
  6. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Чехов
    Да у меня не дом, а так, шалаш :) Стены - брус 100 мм, перекрытия - по 150 мм минваты, мансарда вообще пока не утеплена. К тому же углы еще не проконопачены и оконные рамы.. Планирую в следующем году утеплить домик дополнительно. Ну а в этом проконопатить все щели хорошенько. В прошлые выходные ночевали, ночью была температура около 10-12 градусов. За ночь дом остыл на 5 градусов (с 26 до 21).

    Нашел картридер, вот обещанные фотографии. Как доделаю изоляцию трубы - выложу здесь же.
     

    Вложения:

    • dsc_8510_900.jpg
    • dsc_8520_900.jpg
    • dsc_8523_900.jpg
    • dsc_8527_900.jpg
    • dsc_8515_900.jpg
    • dsc_8533_900.jpg
  7. sahas111
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53

    sahas111

    Живу здесь

    sahas111

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    В прошлых постах забыл написать что для защиты от сильных осадков(несмотря на правильную установку-труба под наклоном на улицу) себе сделал козырек...спасает хорошо от ливня и прочей гадости с небес
     

    Вложения:

    • IMG_0566.jpg
  8. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Чехов
    Я смотрю, у Вас труба сильно торчит. Я тоже не стал свою резать - думаю, пусть торчит, никому не мешает. К тому же если буду утеплять дом, то толщина стены увеличится, придется покупать другую, а это лишние деньги. Козырек тоже планирую сделать, а еще какое-нибудь ограждение, чтобы никто случайно не снес проходя мимо.

    Не близко ли вагонка находится к трубе? Я у себя по 5-6 см оставил с каждой стороны, и то думаю - не маловато ли?
     
  9. sahas111
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53

    sahas111

    Живу здесь

    sahas111

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Обрезать не стал по причине не мешай агрегату работать(производитель незря оставляет минимальный какой то размер для тяги)...вагонка не нагревается сильно(проверено 1,5 годовой эксплуатацией)...общая толщина стены 130мм...ваши 5-6 см. вполне пригодны для теплоизоляции ! Можете провести замеры(после закладки теплоизолятора) и успокоится ...единственное что буду делать так это железный шкаф на улицу на 50 литров(но и возможность подключения балона в домике оставлю на сильный мороз)...балоны использую на 27 литров...грузить удобнее...
     
  10. Lysha
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261

    Lysha

    Живу здесь

    Lysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Москва
    Скажите, а плиту минерита вы сразу на бревна прибивали без зазора? Или она должна на каком-то расстоянии отступать от стены?
     
  11. sahas111
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53

    sahas111

    Живу здесь

    sahas111

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
  12. denforever
    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    491

    denforever

    Дачник-Удачник

    denforever

    Дачник-Удачник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    А какой расход газа и мощность девайса установленного?
     
  13. sahas111
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53

    sahas111

    Живу здесь

    sahas111

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    ОТ 100 до 300 грамм в час
     
  14. denforever
    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    491

    denforever

    Дачник-Удачник

    denforever

    Дачник-Удачник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Примерно 4 литра в сутки кушает. А мощность какая?!
     
  15. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Чехов
    Да, плиту прикручивал без зазора. Измерения температуры за задней стенкой показали, что она там не превышает 50-60 градусов. А вот температура выходящего из конвектора воздуха - больше 100 градусов, с занавесками надо быть осторожнее.

    У конвектора 3 режима мощности, на первом расход 100 г/час, на третьем 300 г/час. Мощность от 1 до 2,3 кВт (это настоящая мощность, тепловая).

    1 л жидкого пропана = 0,51 кг. Соответственно, баллона на 20,4 кг (50 л) хватит:

    • 1 режим: 204 ч
    • 2 режим: 102 ч
    • 3 режим: 68 ч

    В выходные доделал теплоизоляцию трубы, позже выложу фотографии.