    Добрый Всем день Озадачилась устройством дренажа в подполе. Дом старый, сделать дренаж вокруг дома нет технической возможности, вода просачивается. Думаю сделать колодец для сбора воды ( затем откачка) из пластиковой трубы. Последовательность работ: 1) выкопать ямку ниже фундамента, насыпать песочку 2)застелить тканью 3)засыпать на дно немного щебня 4) поставить вертикально перфорируемую трубу (надо или нет ее оборачивать тканью и закрывать дно) 5) засыпать вокруг щебенкой 6) ткань закрепить вокруг трубы 7) засыпать песком 8) через верх трубы откачивать воду. Правильно ли такой порядок работ или нет ? Большое спасибо за ответы
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял где - с какой стороны или внутри дома будет эта конструкция.

    Порядок работ нормальный если труба на щебень, а под щебнем есть ГТ - то ГТ под трубу не обязательно. А как с трубы качать?
     
  3. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Я бы из приямка посоветовал забурится на 1-2 м и попытаться понять, что за вода и откуда берётся. Перед тем, как с чем то бороться надо понять с чем борешся. Грунтовка ? Верховодка ? Очаговое просачивание поверхностной?
    Утечки из коммуникаций? Случаев и вариантов на книжку хватит.
     
  4. колонка
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    64

    колонка

    Живу здесь

    колонка

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Добрый всем вечер Вода просачивается через фундамент( старый) весной,когда тает снег или идут продолжительные дожди. Укрепить и залить фундамент пока не можем, рядом очень близко стоит другой дом. Откачивать воду думали из трубы погружным насосом( пример "малыш" ).