    99% что это СМП.

    На вскидку- сильно подозреваю, что это будет либо "как мертвому припарки", либо дороже чем полностью раздолбить плиту и сделать нормально по новой.
    Так что я выбирал бы между:
    1. Переделать полностью (при наличии финансов, естественно)
    2. Обрезать по периметру, а через ...цать лет, в случае осадки- выравнивать стяжкой. (кафель на пол- побюджетнее :))
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    такая же мысль была.
    но почвенный слой не удален. если он 10см, может и пойдет. а если он полметра, тогда, вероятно, все это сядет криво косо.
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Придётся подушку заменять. Или устраивать перекрытие по металлическим балкам, но надо думать,
    как их обслуживать...
    Вот тут и начинаются гадания. А что делать с опиранием перегородок, летницы и др.
    сосредоточенными нагрузками. ТС должен сам въехать в свои проблемы и анализировать
    советы ФХ с учётом сложившейся ситуации. Или приглашать спецов через биржу.
    Сейчас наблюдать и надеяться, что весной не будет дополнительных сюрпризов. :um:
     
  4. id19593303
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8

    id19593303

    Участник

    id19593303

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8
    А можно например пробурить плиту в нескольких местах и залить сваи для снижения прогиба?
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    получите моменты в верхней зоне плиты и трещины, как следствие этого. потому что верхней арматуры нет в плите
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    я как раз против гадания. посему и не озвучил такой вариант, а лишь прокомментировал сходную с моей мысль.
    а чтобы не гадать - гнезда в стенах по всему периметру с шагом и залить плиту поверх этой с двойным армированием.
     
  8. id19593303
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8

    id19593303

    Участник

    id19593303

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8
    Я так понял сваи отпадают? А плиту тогда какой высоты лить?
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Даже такое "предсказуемое" решение требует выполнения работ по обследованию с целью определения несущей способности существующей плиты, ленты и основания (прочность бетона, тип армирования, тип грунтов, характер возможных деформаций), определения возможности опирания новой плиты " по периметру"...
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    остается только надеяться, что автор сделал выводы на основе армирования плиты "по совету друзей" и выполнит необходимые изыскания и спроектирует будущие работы.
     
  11. id19593303
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8

    id19593303

    Участник

    id19593303

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8
    Можно по подробнее?
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Изменится расчётная схема работы плиты, что характерно для усиления под нагрузкой. Это не критично. Вот задача проектировщика выполнить проект усиления таким образом чтобы спасти, а не разрушить плиту. ;)
    К сожалению, ИМХО у ТС ситуация настолько сложная, что усиление сваями (лучше иньекционными) является наиболее приемлемым вариантом. Повторяюсь, об этом пост 9...
    ТС ищет варианты - это хорошо. Разобрать и сделать новую плиту всегда успеет:hello:.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    толщина и армирование плиты по расчету.
    реконструкция - всегда дело непростое. оно влияет на то, что сделано, и при этом ограничено тем, что сделано.
    делайте по проекту, а не по советам форума. по советам Вы уже сделали.
     
  14. id19593303
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8

    id19593303

    Участник

    id19593303

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8
    А что бы обрезать плиту по периметру нужна какято технология?
     
  15. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Может...
    Но я подумал ещё о том, что ширина подошвы у ТС 40см (в другой теме написано) на 2х этажный дом с монолитным перекрытием не на каждом грунте потянет (отправлять ТС ещё и грунты исследовать? Мыж его с ума сведем :)), так что отрезать при любом раскладе- не будет лишним. А усилить, повторюсь, ИМХО- будет дороже полной переделки (тем более надежных вариантов усиления никем до сих пор не предложено).