1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогите настроить kromschroder

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.

  1. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Тогда проверяем сопротивление датчиков и их соответствие контурам
     

    Вложения:

    • Screenshot_2017-02-16-06-58-26.png
  2. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Доброго времени суток. У меня проблема на Кромшредер 4401: не включаются временные программы 1 и 2 (режим 1 и 2 по часам, не работают ни мои изменения, ни заводские настройки интервалов времени). В режиме ГВС работает, в дневном режиме отопления "круглосуточном" работает по температурной кривой нормально, в ночном режиме отопления работает также как и в дневном режиме, приоритет ГВС понимает, а вот по часам не включается. Датчики температуры улицы, бойлера и коллектора видит корректно. Уже РЕСЕТом сбрасывала в заводские установки, не помогло. Все хорошо в этих мозгах, все понятно, менюха удобная, только программа по времени не работает. Помогите советом, пожалуйста, куда смотреть, что проверять.
     
  3. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    А что происходит? Не выключается насос? Не закрывается трехходовой кран? Если можно, то гидравлическую схему или фото объвязки котла...
     
  4. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Как вы включаете работу по временной программе?
    Сделайте временные программы контура 1 в работу 24/7 например.
    Далее проверьте
    1. Режим на главном экране, который меняется поворотом ручки
    2. ПОТРЕБИТЕЛЬ - ОТОП-КОНТУР 1 - РЕЖИМ, РАС-Т-ПОМЕ 1...3, Т-НОЧЬЮ
    3. ДИСПЛЕЙ - ОТОП-КОНТУР 1 - Т-ПОМ-РАСЧ

    Напишите сюда.

    Проверьте, настроены ли часы (время-дата) на контроллере.
     
  5. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Easy_rider, по времени не выключается насос на отопление и горелка тоже продолжает работать, приходится вручную переключать на режим горячей воды.
     

    Вложения:

    • DSC_0554.JPG
    • DSC_0555.JPG
    • DSC_0553.JPG
  6. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    А почему вы решили что насосы должны выключаться? Зимой они вообще все время работают. Там есть параметр Т-АНТИЗАМЕРЗ, когда уличная температура ниже, они работают принудительно.
    Если вы хотите, чтобы насосы выключались по времени, то поставьте ФУНКЦ-НАСОСА = 02.

    С горелкой другое дело. Она работает так, чтобы поддержать температуру в коллекторе не ниже расчетной, которая есть максимальная из требуемых потребителями.
    Смотрите ДИСПЛЕЙ - РАСЧ-Т-КОТЛА, Т-КОТЛА.
     
  7. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Тогда:
    1 Понижаем температуру коллектора при отсутствии задач нагрева отопления или ГВС
    МИН-Т-КОЛЛ 10 (заводская 40)
    понимаем, что может пойти конденсат внутри топки котла
    2 Отключаем параллельный нагрев ГВС и отопления - в противном случае в отопление пойдет не расчетная температура контура, а заданная температура бойлера + 20 градусов
    ПАРАЛ-РН 00 (заводская 01)
    3 Меняем режим работы насоса
    ФУНКЦ-НАСОСА 02
    управление насосом по программе отопления
    4 Понижаем минимальную температуру контура
    Т-МИН-ПОД 10
    5 Отключаем постоянную работу насосов при отрицательной температуре
    Т-АНТИЗАМЕРЗ - (заводская 0)
    6 Отключаем сброс остатка тепла в контур при перегреве
    ПАД-ОТОП-К 00 (заводская 01)

    И я не увидел датчика коллектора и подачи отопления или их все-таки нет?
     
  8. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Установила
    Т-АНТИЗАМЕРЗ -
    ФУНКЦ-НАСОСА 02
    И вроде принудительную все проверила режим по времени работает - по часам включает и выключает насос на отопление и горелку... Еще сутки понаблюдаю, но в тестовом режиме сработало. Ура! Всех целую, я очень рада. Вероятно причина была в ФУНКЦ-НАСОСА

    Установлены датчики температуры улицы, бойлера, коллектора (коллектора внутри трубы)

    ПОТРЕБИТЕЛЬ - ОТОП-КОНТУР 1 - РЕЖИМ -
    РАС-Т-ПОМЕ 1...3 20 градусов
    Т-НОЧЬЮ 10 градусов
    ДИСПЛЕЙ - ОТОП-КОНТУР 1 - Т-ПОМ-РАСЧ 20 градусов
    ПАРАЛ-РН 00
     
  9. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Вот фото экрана
     

    Вложения:

    • DSC_0566.JPG
    • DSC_0567.JPG
    • DSC_0568.JPG
    • DSC_0565.JPG
    • DSC_0569.JPG
  10. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Температура ограничения в 10 градусов - я правильно понимаю - это когда на улице будет ниже +10 то только тогда включится горелка и насос на отопление, а ГВС всегда в приоритете?
     

    Вложения:

    • DSC_0570.JPG
    • DSC_0571.JPG
    • DSC_0572.JPG
  11. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Еще вопрос - зачем мне расчетная температура помещения, если у меня нет датчика температуры помещения?
     

    Вложения:

    • DSC_0575.JPG
    • DSC_0576.JPG
  12. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    И еще странность - фото с разницей в 20-30 минут
    Расчетная температура коллектора сначала 60, а потом5... Что это было?
     

    Вложения:

    • DSC_0592.JPG
    • DSC_0593.JPG
    • DSC_0600.JPG
    • DSC_0601.JPG
    • DSC_0602.JPG
  13. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Минимальную температуру коллектора менять не стала, что это будет означать?
    И как на главный экран вывести температуру улицы?
     

    Вложения:

    • DSC_0609.JPG
    • DSC_0610.JPG
  14. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Давайте для начала прочитаем инструкцию, зря мы ее писали что ли.

    teplostart. ru/download/controls-instr/KS_E8_(c)_HydroLOGO.pdf
    (Вставил бы сюда файл, но размер слишком большой)

    Т-ОГРАН-Д работает только при ФУНКЦ-НАСОСА = 1

    Про горелку вопрос некорректный, как я уже объяснял, она поддерживает температуру в коллекторе и напрямую никак не связана с тем, работают ли у вас какие-либо насосы или нет и в каком режиме у вас контуры. Если какой-нибудь потребитель требует определенную температуру подачи, горелка будет ее поддерживать.

    Будет ли ГВС в приоритете или нет, зависит от параметра ПАРАЛ-РН.

    Она все равно нужна, как для сдвига отопительной кривой контура, так и для расчета некоторых событий, например выключения насоса при ФУНКЦ-НАСОСА = 0

    Грубо говоря, если хотите чтобы контур грел сильнее, поставьте желаемую температуру помещения побольше.

    Расчетная температура коллектора это максимальная из расчетных температур подачи контуров, с небольшой прибавкой СМЕ-КРИВ, либо в случае ГВС это РАСЧ-Т-ГВ + Т-ПОВЫШ-ГВ.
     
  15. TanyaEremeeva
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    TanyaEremeeva

    Участник

    TanyaEremeeva

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Спасибо за подробные объяснения. Еще подскажите, пожалуйста, в каком разделе проверить управление вторым котлом?
    У меня два котла, но один работает постоянно, а второй должен подключаться когда мощности первого не хватает, например когда становится очень холодно на улице, и тогда по задумке работают два котла либо по очереди, давая друг другу отдыхать, либо одновременно. Потом когда теплее второй котел опять уходит в спячку. На старых "мозгах" это работало, а сейчас поменяла на Кромшрёдер и хочу проверить видит ли контроллер оба котла и подключит ли в нужный момент. Хотя такая необходимости возникает раз в году, но бывает, а в мороз уже поздно будет что-то думать, лучше сейчас сразу все настроить.