Можно ли разместить распределительный щит в котельной ? И есть какие либо требования по его месту размещения. В прихожей на входе не очень хочется вешать эту коробку. В котельной будет навесной котел турбо, бойлер косвенного нагрева, пара насосов и стиралка.
Между газовым оборудованием и щитком должно быть расстояние не менее 1 метра. Устанавливаю щитки в котельных в половине домов. У другой половины нет котельных помещений...
Им не надо) Типа "рядом газ, а в щитке при вкл/выкл искры". То, что там же насосы и другое электрооборудование, товарища не убедило. Но это не приёмка была - просто беседа в газмясе.
Не смог быстро найти параграф. Уже и не помню в каком документе. Закладку не сделал. Да и наши газовщики говорили. Во всяком случае, все котельные, где были размещены ЩР были газовщиками приняты.
На жил сектор некоторые требования НТД/НПА не распространяются, но тем не менее котельная имеет взрывоопасные зоны. Зы. 1 метр это расстояние от газопровода (герметичного), а не приборов потребляющих газ.