Имеется залитая лента фундамента дома 11х11. 2 этажа, газоблоки. Внутри две несущие стены. Необходимо сделать монолитное перекрытие цоколя по профлисту, который использовать в качестве несъемной опалубки. Подскажите какой взять профлист, как грамотно заармировать? Сколько сантиметров листа заводить на стены? Заранее спасибо!
Кхм Отвечу также Профлист возмите оцинкованый. Армировать стальной арматурой в соответствии с расчётом. Заводить на стены на 10-15см. Всё понятно?
Есть несущий профлист с высотой волны от 11 см. Его особо армировать и не нужно (только верхний слой). Но в любом случае нужно считать. Какой пролет, какая нагрузка?
Мне, как производителю сборно-монолитных перекрытий, было бы интересно увидеть актуальные затраты на устройство такого перекрытия. И еще вопрос. Как ведет себя профлист на закрытых цоколях во времени? Ржавеет ли? Здесь важны также теплозащитные показатели подобного перекрытия. Может быть у кого-либо есть подобный опыт.
На 1м2 для пролёта 5м нужно: 1м2 - Н114-750-0,8 93литра бетона М250-300 1м2 - сетки 4мм 100х100мм 8кг - арматуры Вот и считайте, порядка 1000руб./м2 по материалам. Чем меньше пролёт тем дешевле. Для 4м где-то 800руб/м2. Я считаю, без учёта несущей способности профлиста, поэтому до лампочки, сгниёт он потом или сгорит Ну а теплозащита, если нужно, обеспечивается теплоизоляцией. Для цокольного обычно - 100мм ЭППС + стяжка 4-5см.