Всем здравствуйте. Возникла проблема с котлом Fondital Panarea Compact (1 в 1 Victoria). Работал на ГВС отлично, но после включения радиаторов отопления произошло следующие - с давления 1,3 начало резко подниматься до 3-3,5 бар и котел начал уходить в защиту. Вызвал мастера, он сказал, что проблема в расширительном бачке. Сняли бак, слили воду, давление накачали, подпитали и прогнали на всех температурах с включением и выключением горячей воды. После того как мастер ушел, прошло два часа и котел опять начал уходить в защиту. Светодиод (верхний справа) мигает красным по инструкции "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C" и давление падает с 1,5 до 0, то есть как я понимаю он сбрасывает воду. Отключение и включение регулятором ГВС не помогает, запускается только при подпитке, в чем может быть причина?
В "защиту" это конечно красиво, но может просто клапан сброса давления срабатывает. https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
Давление кстати после слива и подкачки РБ больше не повышалось так, только теперь другая проблема, оно наоборот постепенно понижается. За 1,5 часа с 1,8 опустилось до 1,0. Попробую повторить процедуру. За ответ спасибо большое. Буду дальше пробовать, наблюдать и штудировать форум.
Давление кстати после слива и подкачки РБ больше не повышалось так, только теперь другая проблема, оно наоборот постепенно понижается. За 1,5 часа с 1,8 опустилось до 1,0. Попробую повторить процедуру. За ответ спасибо большое. Буду дальше пробовать, наблюдать и штудировать форум.
Котел починили. Если кто-нибудь еще столкнется с такой проблемой: "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C", мигает красный верхний индикатор красным цветом и будет падать давление в системе, после подпитки, то в первую очередь проверьте котел на наличии протечек. Мне помогла замена крана подпитки и переходника. Работает отлично. Всем спасибо)
Опишу чуть подробнее. Две недели не был на даче. Приехал, котел не работает, давление в системе упало. Открыл кран подачи воды на дом, подпитал котел до 1,5 котел включился. Через некоторое время зашел в котельную и увидел что с котла капает вода. Пока снимал кожух обратил внимание на давление на манометре, манометр показывал 4 атм. Закрыл подачу воды в дом, краником подпитки сбросил давление до 1,5 запустил котел. Через 20-30 мин зашел опять в котельную, давление опять упало меньше 1 и котел естественно потух. Подозреваю что кран подпитки не герметично перекрывает проход. Вот и хотелось узнать как там и что устроено прежде чем лезть ковырять.
Прочитал, спасибо. Но там тема не для вопросов. Вывод сделал что проблема в расширительном бачке. Правильно?
Спасибо за ссылку. Давление в бачке было наверно ноль. Подкачал, запустил. Три часа контроля -все работает. И все одно не понимаю как отсутствие давления в расширительном бачке влияет на рост давление в системе отопления. С падением давления как раз все понятно.
Все очень просто. Физика 5 или 6 класс. Объем холодной жидкости меньше, чем горячей. РБ компенсирует разницу...