    У меня в доме стоит по разным комнатам куча электрорадиаторов, каждый из которых имеет термостат и воткнут в розетку.
    Какую бы такую систему придумать, чтобы этим всем добром можно было централизованно управлять. Включать, выключать, задавать температуру в каждом помещении. Но самое главное, сделать так, чтобы систему можно было потом подключить к дистанционному управлению по СМС Jablotron. Ну вообщем, чтобы отопление включалось до приезда на дачу.
    Никак ума не приложу, с какой стороны подойти к проблеме.
     
  2. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Удалось как-то продвинуться?
     
  3. Olekkk
    Регистрация:
    01.06.08
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Olekkk

    Новичок

    Olekkk

    Новичок

    Регистрация:
    01.06.08
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Мне видится 2 пути.
    1) Для вкл/выкл обогревателей нужно сделать отдельную линию. Т. е. по дому прокладываться сеть и в эту сеть будут включаться только обогреватели (и приборы которые надо включать с обогревателями). И управляющей командой подавать/снимать питание на этой линии, тем самым включая/выключая обогреватели.
    2) Можно управляющим сигналом включать/выключать все розетки.
    - перед отъездом надо будет проверять не забыли вы в розетке чего нибудь лишнего...
    + не надо прокладывать по дому линию для обогревателей.
    Как решили вопрос Вы? Уже год прошел. :)
     
  4. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоже задавался подобной проблемой, буду делать так: для управления отоплением приобрел контроллер ИСУ-06, а включать/выключать по СМС буду просто с помощью реле, разрывая питание на отопление. Скоро смонтирую :).
     
  5. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    Уважаемый форумчане!
    Подскажите пожалуйста какой недорогой GSM модуль выбрать для контроля за температурой в доме.
    По сути мне только нужно, чтобы при снижении температуры до определенного уровня, мне на телефон приходила смс-ка.
     
  6. Principiante
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    19

    Principiante

    Отопление И ГВС коттеджа

    Principiante

    Отопление И ГВС коттеджа

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Еще не смонтировали?
     
  7. duarde
    Регистрация:
    07.09.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    duarde

    Участник

    duarde

    Участник

    Регистрация:
    07.09.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Умом Россию не понять...
    Всем привет.

    Хочу установить регулятор температуры, например вот этот РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820 или какой-нибудь другой. Меня интересует диапозон температур от 0 до 10 градусов с точностью не менеее 2-3 градуса, желательно 1.Только почти у всех регуляторов датчик температуры расположен не далее 3х метров от контроллера. Мне же надо около 20 метров и желательно моим кабелем (просто кабель уже проложен и не хочется долбить полы). Думал отрежу родной датчик и припаяю к своему кабелю. Почитал сегодня много литературы и понял что не так все просто. Во-первых изменится сопротивление кабеля (ну это полбеды - можно потом подстроить чем нибудь). Во-вторых сопротивление моего кабеля, а он проложен частично под полом, частично под землей, тоже будет сильно меняться взависимости от изменения температуры.

    Вопрос.

    1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как решал?
    2. Может все эти изменения сопротивления не так сильно повлияют на точность?

    Спасибо.
     
  8. CA|_|_|OK

    CA|_|_|OK

    CA|_|_|OK

    Гость

    А что вы в земле обогреваете и какой у вас кабель? на сколько я знаю, если кабель от теплого пола будет лежать в разных условиях, то он и перегореть может!! А что касаемо датчика, то сопротивление датчика поменяется и будет показывать не правду.
     
  9. василий 66
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.995
    Благодарности:
    2.528

    василий 66

    Живу здесь

    василий 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.995
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Екатеринбург
    NLC-527H внешний до 30м гистерезис 1градус
     
  10. василий 66
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.995
    Благодарности:
    2.528

    василий 66

    Живу здесь

    василий 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.995
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Екатеринбург
    В терморегуляторе есть возможность коректировки термодатчика. Использовать можно ваши заложеные провода.
     
  11. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну как же, уже год эксплуатирую :)
    Контроллерами очень доволен, однако есть тонкости в монтаже, но когда все сделал правильно работает без проблем, и очень удобно для пользователя.
     
  12. gs76

    gs76

    gs76

    Гость

    если проложенный кабель с жилой из медной проволоки сечением не менее 0,5 мм^2, то я думаю можно удлинить метров на 20, особых искажений не будет. Только соединить предлагаю с помощью монтажной коробки и клеммников ваго например :).
     
  13. Khstu_Sau
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Khstu_Sau

    Участник

    Khstu_Sau

    Участник

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    в связи с грядущим ремонтом задумался о возможности создания в квартире "Умного дома", как одна из задач - управление отоплением, так как именно за него приходится много платить зимой.
    входные условия:
    Система отопления без стояков, вся разводка по квартире выполнена по полу.
    состояние после строителей, так что можно проложить кабеля с управлением и питанием до любой точки.
    Чего хочется от системы:
    Поддержание заданной комфортной температуры.
    Разная температура для разных зон.
    Программирование различных режимов (ночь, все на работе, ужин, просмотр кино в зале)


    Вопросы:
    кто сталкивался с подобным?
    Какое оборудование использовано.
    Цена вопроса?
    Срок окупаемости системы?
     
  14. Khstu_Sau
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Khstu_Sau

    Участник

    Khstu_Sau

    Участник

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    Собственно как я это себе представляю:
    - на вход каждого радиатора ставится управляемый вентиль
    - в каждой из контролируемых зон устанавливается датчик температуры (а может и не один, например в зале около двери балкона можно поставить дополнительный)
    - все это дело заводится на контроллер или управляющий ПК (интересна также возможность получения данных с прибора учета отопления) - назовем это модулем управления.

    Модуль управления позволяет задать требования пользователя (меня:) к системе, например, поддержание температуры 25 градусов в спальне, 20 в зале, 15 кухне и 20 в санузле ночью. На основе программы и фактических значений с датчиков, подает сигнал на соответствующие вентили.

    Прибор учета интересно завести с целью анализа теплопотребления и выработки оптимального алгоритма управления.
     
  15. Theben
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    Theben

    Участник

    Theben

    Участник

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, по существует насколько вариантов управления системой отопления в квартире.

    Управление теплыми полами лучше осуществлять с микропроцессорных терморегуляторов.
    В таких терморегуляторах для каждого дня недели задаются время начала и окончания Комфортного температурного режима и режима пониженной температуры. Уставки для каждого температурного режима задаются отдельно.
    За 2-3 дня работы терморегулятор набирает статистику и начинает обеспечивать комфортный температурный режим К заданному времени, а не со времени, установленного на термостате (подобные термостаты именуются хронотермостатами). Микропроцессорные термостаты и хронотермостаты внешне очень похожи. Поэтому обязательно уточняйте, что именно вам предлагают.
    Теплый пол очень инерционен и, если он остыл в режиме пониженной температуры, то его требуется включать заранее. Вот это "заранее" и вычисляет микропроцессор.

    Кроме того микропроцессорные терморегуляторы обеспечивают возможность плавной регулировки тепловой мощности системы обогрева. Например, теплый пол прогрет и для поддержания заданной температуры будет вполне достаточно, если система работает с мощностью 20% от максимальной (максимальная мощность - это когда полностью открыта подача горячей воды или, если пол электрический, подано напряжение). Вот микропроцессорные терморегуляторы и обеспечивают работу обогревателя с 20% тепловой мощностью.

    Как итог - пол теплый только тогда, когда это надо вам.

    Управление водяными радиаторами.

    Можно обойтись обычными биметалическими (они же электромеханические, они же аналоговые терморегуляторы).
    Выбирать следует модель с возможностью снижения температуры по команде с внешнего таймера. Регулировочным колесиком выставляете температуру для комфортного режима. При подаче на специальный вход терморегулятора напряжения 220В терморегулятор сам снижает температуру примерно на 4,5 градуса относительно установленной вами температуры уставки.
    Таймер можно установить как в электрический шкаф, так и выбрать настенный исполнение.

    На радиаторы надо будет установить специальные клапана со штоком - при нажатии на шток клапан открывается, при отпускании штока клапан закрывается. При покупке клапанов обязательно узнайте, какое переходное кольцо подходит к ним. В России без проблем можно купить переходные кольца VA78, VA80.
    Далее накручиваете переходник на клапан, на него устанавливаете термо-электрически сервопривод, который подключаете к терморегулятору.