1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12

Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Allex11
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601

    Allex11

    Живу здесь

    Allex11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601
    Адрес:
    Латвия
    Подключение и настройка измерителя расстояний.

    Монтаж.
    150220172631.jpg
    Приобрести этот девайс можно например здесь:

    Подключение:


    Подключается дальномер к тем же клеммам, что и старый тип дальномера:
    (1) желтый - Выходное напряжение на клеммах - Afstand sig (зеленый)
    (2)- черный - земля - Afstand – (синий)
    (3)- красный - Напряжение питания - Afstand + (красный)
    После подключения в главном окне в колонке рядом с бункером появляется окошко Distance to pellets, если эта опция выбрана в меню System ->Screen -> Hopper

    Настройка:

    1. Включаете инфракрасный дальномер в опции Distance sensor type - Infrared в меню контроллера Hopper
    2. Опустошаете бункер до нужного нижнего уровня, и замеряете расстояние от уровня гранул в опустевшем бункере до дальномера. Полученное значение записываете в позицию Distance bottom в меню контроллера Hopper.
    3. Заполняете бункер гранулами до нужного уровня, замеряете расстояние от гранул до дальномера, и записываете значение в позицию Distance top.
    4. Засыпанное количество гранул в килограммах записываете в позицию Hopper content. По этой записи будет отсчитываться уменьшение количества гранул. Его надо записывать каждый раз после засыпки гранул в бункер.
    5. Минимальное содержание гранул в бункере, при котором выдается инфо-сообщение о пустом бункере выбираете в позиции Minimum hopper content
    (минимально можно выбрать не менее 5 килограмм)

    При наличии в бункере гранул менее 5 кг (если выбрали это количество) в главном окне появляется сообщение:
    Info: hopper content is below minimum. (Информация: содержание бункера ниже минимального.)
    Безымянный.png
    Если в закладке Mail в главном окне планшета в графе Info messages включена опция Info: hopper content is below minimum, и настроена почта для получения информационных сообщений, то к вам на почту придет соответствующее сообщение.
     
    Последнее редактирование: 15.02.17
  2. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Россия
    Народ, помогите, плиз, мне и @Edfil (у обоих версия 6. х)
    У меня перестала работать связь компа с котлом. Что сделал:
    1. Компорт живой. Проверил модемом и снимал им логи общения погодозависимой автоматики и gsm модема.
    2. Провод подключен правильно, да и не трогал я там ничего за год.
    3. Прозвонил, все звонится где надо и не звонится где не надо.

    Единственное, что компорт 5 или 6. Попробовать угнать в 1-2-3 или не важно это?

    Попробовать чип махнуть на мозгах горелки? Вроде должен был быть.
    Что еще посмотреть?

    Вторая часть вопроса. Как с 6-кой выползти на stokercloud. dk? Локально stokerkontrol работает. С пятницы послали несколько писем на info@stokerkontrol.dk и тишина от слова полная. Что-то поменялось? Кто как регистрировался в 6-кой и примерно сколько лет назад?
     
  3. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Россия
    Держи в курсе, как оно с учетом неравномерности уровня пеллет в бункере.
    Интересно, для 6-ки имеет смысл?
     
  4. Allex11
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601

    Allex11

    Живу здесь

    Allex11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601
    Адрес:
    Латвия
    Навряд. Потому, что поддержка этого девайса объявлена с версии v7.0650 и выше.
    Этот дальномер светит в сфокусированную точку в бункере. Причем эта точка очень хорошо видна через IP-камеру. У меня эта камера и наблюдала за уровнем гранул в бункере. Поэтому эту точку можно выставить прямо в горловину бункера, где вставлен шнек. И вот когда это место начнет пустеть, получишь уведомление. Хотя на стенках будут гранулы висеть.
    Дмитрий, посмотри нашу переписку.
     
  5. Allex11
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601

    Allex11

    Живу здесь

    Allex11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601
    Адрес:
    Латвия
  6. bermakc
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.126
    Благодарности:
    883

    bermakc

    Живу здесь

    bermakc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.126
    Благодарности:
    883
    Адрес:
    Кондас
    Приветствую всех!
    Подскажите, как время установить в котле? Приехал сегодня (2 недели отсутствовал), а время вперёд (иль назад) ускакало в контроллере на 6-8 часов.
    К инету не подключен временно, ремонт идет и провода пока мешают.
    Как установить время?
    В таймере котла пробовал, но там только минуты прыгают. Или через таймер котла все 8 часов отматывать?
     
  7. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    302

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    302
    Прошлую зиму после нескольких трах-подходов так ничего и не получилось. Забил и сезон без связи просидели, пока на 7-ку не поменял.
     
  8. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Россия
    При отключении питания часы у меня просто встают
    .
    Нажми и держи. Через несколько секунд котел начнет прыгать десятками минут, а \это уже около того.
     
  9. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Россия
    Еще какие причины для замены были? У меня тоже скоро год будет, как оно перестало, но посмотрев цены на 7-ку, решил ну ее...
     
  10. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    302

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    302
    Поиграццо. Сразу приобрел трехходовой с приводом на ТП для замены узла на ТП (для управления с мозга 7-ки), а теперь вот думаю- стоит ли? Слишком все становится зависимым от автоматики. Термостат все-таки механический, кривой прошивкой его до глюка не доведешь, чтоб кипяток в трубы не плюхнул (ттт).
     
  11. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Россия
    Я говорил, у меня оуман крутит трехходовыми. В нем есть защита от плевка кипятка. Т. е. чтобы он не нарассчитывал и чего бы не происходило, в контуры отопления больше 70 градусов не дает. ТП у меня нет. Эта фича была протестирована в момент угара предыдущего котла. Контур котла, который был на пп, соплями потек, а после 3-х ходовых как стоял, так и стоит.
     
  12. mezich
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    182

    mezich

    Живу здесь

    mezich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    С.Петербург
    так же как у вас в начале сезона отвалился порт. заменил чип на контроллере - заработало. описание истории - см мои предыдущие сообщения.
     
  13. Безя
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    250

    Безя

    Живу здесь

    Безя

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Красноярск
    У меня после такой же проблемы помогла переустановка Винды (хотя каким боком эта взаимосвязь была, не понятно, ведь пробовал подключать и ноут, на которой тоже стоял Сткерконтрол, со своей операционкой, там тоже не работало. А после переустановки заработало и на компе, потом и на ноуте проверил, и там все нормально. Как будто какой-то затык был в стокерконтроле. А замена чипа в мозгах ничего не дала.
     
  14. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Сколько ком-портов погорело на разных компах, модемах - аж страшно вспоминать :(. Подключения кабеля - только при выключении из розетки и того, и другого.
     
  15. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Очень не ровная работа горелки
    Пару дней как котел стал работать "рывками":
    брасает пеллеты
    но они или не доходят, или не разгораются сразу
    уровень кислорода начинает резко расти (те горения нету)
    температура падает дальше
    котел брасает больше пеллет
    наконец-то это все разгорается, котел нагревается и даже перегревается
    после этого начинает сбрасывать мощность, температура падает ... и все по кругу.

    До этого котел работал не идеально, но температура держалась более стабильно +-1,5 градуса, сейчас 2-3. Прыжки кислорода тоже очень пугают - раньше +-1%, сейчас 3%.

    Такие скачки появились у меня дней десять назад, писал тут.

    Думал, шо проблемы с мотор-редуктор внутреннего шнека - может клинил и из-за этого не равномерно подавал пеллеты в горелку. Заменил редуктор снял с очистки и поставил. Начало работать нормально более-менее. Но вот вчера опять начались скачки.
    Сразу скажу система отопления у меня простая - нет никаких клапанов и задвижек, потребление должно быть стабильным на уровне 45-48%. Были у меня изначально проблемы с внешним шнеком (он у меня лежит горизонтально), но теперь все наладилось - мелкая пыль-крошка отсеивается, добавляю масло подсолнечное (рафинированное) постоянно.
    Пеллеты, конечно не дин-плюс, но не длинные - скорее даже короткие.
     
    Последнее редактирование: 19.02.17
Статус темы:
Закрыта.