1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по модернизации проводки в дачном доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем berantik, 19.08.10.

  1. berantik
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    berantik

    Новичок

    berantik

    Новичок

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хочу немного модернизировать проводку в доме + вывести электричество на 2-ой этаж. Нужен совет.

    Итак, исходные данные: каркасный дачный дом, внутренние стены обшиты плитами OSB-3. 1-ый этаж кухня, веранда, комната, 2-ой этаж - комната. Сейчас установлен счетчик и 2 автомата С-20 на 20А, наружная проводка. Имеется еще один такой же автомат и кабель NYM 1.5 кв. для света, и 2.5 кв. для розеток, все без заземления. Клеммники для света на 10А и Wago для розеток, не помню точно, то ли на 10, то ли на 16А - подойдут или надо на 20А?

    Требуется развести электричество следующим образом:
    Автомат1 - свет на весь дом (2 люстры по 2-3 рожка в комнаты, пару ламп в кухне и пару на веранде + возможно уличное придомовое освещение, тоже пару фонариков, лампы частично энергосберегающие)
    Автомат2 - кухня + веранда (чайник + плитка + холодильник + конвектор на 1000Вт)
    Автомат3 - комнаты (2 конвектора на 1000-1200Вт, тв, наст. лампы, бра, зарядки, фумигаторы...)
    Провода для света пойдут по чердаку в гофре, для розеток под плинтусом и в кабель-каналах по стенам.
    Здесь вроде должно быть все в порядке, но на всякий случай выслушаю замечания и предложения.

    А теперь и вопрос - сейчас от счетчика к автоматам идет фаза, сначала к одному, а через провод-перемычку ко второму и выходит в распред. коробки. Оба нуля уходят в счетчик, он опечатан. Как мне поступить при подсоединении третьего автомата, фазу я на него подведу от второго, а ноль от провода как загнать в счетчик? Можно ли в распред. коробке два нуля соединить через клеммник в один или нельзя??
     
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Вместо перемычек все три автомата легко соединяются (если стоят рядом) шиной-гребенкой, она удобнее перемычек. А насчет "0" не понял совсем. Он же куда то выходит.
     
  3. berantik
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    berantik

    Новичок

    berantik

    Новичок

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Два ноля от проводов уходят в счетчик, но он опечатан и куда деть третий ноль не понятно... Или крышка у счетчика где крепятся провода снимается без снятия пломбы?
     
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Была бы схема было бы понятнее, УЗО как я понял нет совсем, 20 А автоматы это если на ввод, на розетки надо 16 свет 10, по чердаку надеюсь хотя бы в металлогофре.
     
  5. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    У вас розетки работают? Свет есть? Если есть - значит "0" куда то подходит. Грубо говоря, уходить то "0" провода в счетчик уходят, а на других концах этих проводов что?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Рисуйте схему (как получится)
     
  7. berantik
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    berantik

    Новичок

    berantik

    Новичок

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот схема:

    Фото157.jpg

    А1, А2, А3 - Автоматы
    Пр1, Пр2, Пр3 - Провода
    Вопрос - куда пустить третий ноль, можно ли на второй или надо отдельно?
     
  8. Сигалов
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    8

    Сигалов

    Живу здесь

    Сигалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Осьминог ?
     
  9. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Клеммы счетчика слева направо 1-фаза вход; 2-фаза выход; 3-ноль вход; 4-ноль выход. Вот со второй фазу на автоматы, с четвертой ноль на шину, а 1 и 3 или на вводной автомат (если есть) или к линии.
     
  10. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Прикрепляю схему.
    Вы можете взять ноль от любого из нулей (от счетчика до распред коробок).
     

    Вложения:

    • подключение нуля.jpg
  11. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Счетчик опечатан. Вы не сможете без нарушения пломбы добраться до клемм (винтовых).
     
  12. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну провода же видно какие выходят, да и если дача можно к электрику местному подойти и договориться.
     
  13. berantik
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    berantik

    Новичок

    berantik

    Новичок

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так я и спрашивал можно ли в распред коробке к нулю, кот. уже ведет в счетчик подсоединить еще нули, чтобы не срывать пломбы. Просто я слышал про отгорание нуля и не произойдет ли отгорания нуля при моих отгрузках, если это, конечно, то, о чем я думаю
     
  14. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Отгорание нуля это в трехфазных сетях опасно.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Отгорание нуля-это не то )
    Смотрите сообщение slavka8 от 19.08.2010, 16:56
    Только вопрос, прибавив нагрузку-выдержат ли провода.
    Идущие от счетчика на автомат (фаза) и ноль к счетчику. На сколько ампер рассчитан счетчик?