  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Строители продолбили проем в несущей стене

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем only, 16.08.10.

  1. only
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    only

    Участник

    only

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Прибалтика
    Вобщем жесткач сегодня приключился со мной.. приезжаю на стройку, и вижу как строители при помощи отбойного молотка и фрезы вырезают.. скорее выковыривают.. в несущей стены, проем.. для каких-то там труб от камина.
    Им архитектор почему-то сказал так сделать. Ну архитектора-то я отматерил, но вопрос - а что собственно теперь с этим можно делать?

    Материал - аэрок 300, 3.5 килоньютона/см, на стену сверху опирается перемычка их двух швеллеров, заполненная монолитом.. дальше армопояс, и на нем лежат плиты перекрытия и кусок монолитного перекрытия в районе каминной трубы. Сама труба - аккурат с другой стороны стены, куда они собственно и долбили проем. В пректе проем почему-то не спланировали, ну это вопросы к архитектору. А у меня вопрос - как быть с этой стеной - заливать, или додалбливать и делать какой-то каркас железный.. или кирпичем заложить...?

    спасибо за возможную помощь
     

    Вложения:

    • img12.jpg
  2. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если Вы это о квадратной нише внизу, то забудьте - пусть долбят дальше.
     
  3. only
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    only

    Участник

    only

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Прибалтика
    Т.е. это нормально, если в несущей стене будет такое "окно" 75 см без перемычки над ним?


    Возможно, если бы этот проем был посреди стены, то я бы выпил меньше валерианки.. но так оно же почти возле дверного проёма продолблено к тому же.. и получается, что сверху все это дело (перемычки, перекрытия, стена второго этажа) опирается снизу на столбик аэрока 15 на 30 см.
     
  4. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я так понял, над стеной ДВА ШВЕЛЛЕРА лежат. Ну, 80 дверь + 75 ниша = 155, проем для 2-х швеллеров не из ряда вон - такие и окна в несущих стенах обычно бывают и никто от этого валерианку не пьет:)].

    ps А оконные/дверные проемы часто и без перемычек делают.

    pps Хе, снова первый пост перечитал: а над швеллерами АРМОПОЯС. Пусть долбят, имхо.
     
  5. only
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    only

    Участник

    only

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Прибалтика
    Эх.. кабы два швеллера да на всю стену - то не было бы вопросов. Приложил новую фотку, там перемычка над дверным проемом из швелеров и бетона отмечена желтым.
    А красным - обычный армопояс 10 см... он вмоноличен в перемычку со швеллерами. Внутри армопояса - всего 4 арматурины (12 диаметра вроде)..

    извиняюсь за не очень хорошее изложение сути & спасибо за ответы
     

    Вложения:

    • img12-2.jpg
  6. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это несколько меняет дело. Самое простое - укрепить нишу буквой "П" по периметру из швеллеров или сваренных уголков - будет дюже лучше, чем до аварии (из анекдота), т.е. крепче, чем если бы стену не ломали.
     
  7. only
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    only

    Участник

    only

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Прибалтика
    спасибо,
    в принципе со строителями покумекали так и сделать.. только скорее сделать рамку из швеллеров в форме квадрата... или, для параноиков, еще и посредине перекладину вертикальную 8-)
    може и правда будет прочнее, чем аэроковские 3.5 кг на сантиметр...


    (то есть 35 кг/см2 а не 3.5 конечно)
     
  8. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прочнее в разы. Подпорка посередине лишняя. Если надумаете делать, то будьте последовательным - поставьте такие же посередине каждого оконного и дверного проема:)].